变压器油检测项目1)凝固點;(2)含水量;(3)界面張力;(4)酸值;(5)水溶性酸堿度;(6)击穿电压;(7)閃點;(8)體積電阻率;(9) 介损(10) 色谱分析(11)絕緣油中糠醛含量分析 变压器油的检测项目及试验意义 1 外观:检查运行油的外观,可以发现油中不溶性油泥、纤维和脏物存在。在常规试验中,应有此项目的记载。 2 颜色: 新变压器油一般是无色或淡黄色,运行中颜色会逐渐加深,但正常情况下这种变化趋势比较缓慢。若油品颜色急剧加深,则应调查是否设备有过负荷现象或过热情况出现。如其他有关特性试验项目均符合要求,可以继续运行,但应加强监视。 3 水分:水分是影响变压器设备绝缘老化的重要原因之一。变压器油和绝缘材料中含水量增加,直接导致绝缘性能下降并会促使油老化,影响设备运行的可靠性和使用寿
处于运行或停运的变压器每年例行保养一次,停止运行的变压器在投入使用前增加保养一次。那油浸式变压器保养步骤是怎样的呢?下面就为大家介绍下油变的保养步骤。 (1)断开待保养变压器低压侧断路器,拉下隔离开关,在手把上悬挂相应的标示牌。 (2)断开变压器高压侧的负荷开关,确认在断开位置后合上接地刀,并完成开关的安保险和悬挂相关标识牌。 (3)进入油变压器室,首先应用高压验电器确认该台变压器是否在停电状态,然后拉开高压隔离刀,再检查外壳、瓷瓶及引线有无变形现象,有破损的应进行更换,油位是否正常,如有漏油现象,应更换胶垫,检查硅胶是否有效,如有变色或严重失效,应立即更换。 (4)重新紧固引线端子、销子、接地螺丝;进入线螺丝,如有松动,应拆下螺丝用细平锉轻锉接触面,用手触摸无任何凹凸不平的感觉后,用干净的布条擦去灰尘,抹上凡士林,换上新的弹簧垫圈,紧固螺丝。 (5)检查变压器周边照明、散热、除尘设备是否完好,并用干净的布擦去变压器身及瓷瓶上的灰尘。 (6)检查变压器高压侧负
油浸式变压器厂家建议变压器买家,处于运行或停运的变压器每年例行保养一次,停止运行的变压器在投入使用前增加保养一次。 保养步骤:(1)断开待保养变压器低压侧断路器,拉下隔离开关,在手把上悬挂相应的标示牌。 (6)检查变压器高压侧负荷开关,确保操作灵活,接触良好,传动部分作润滑处理。 (7)用2500V的
我今天看到别人在对变压器油进行耐压实验,6.3KV--110KV的变压器里面的25#油在油杯中,调压器指针到AC25-30KV.DC30-35KV的位置就击穿了,他们说油不怎么行,要用滤油机过滤. 想请教一下各位前辈,油绝缘耐压实验施加的是不是交流电压? 他们实验的结果是不是2W5到3W?还有就是老式的6.3KV--110KV的变压器里面的油应该打到多少电压才算合格!6KV的电缆耐压实验是不是施加直流电压, 要输出直流电压时,是不是把实验用变压器输出桩头那里的那个连杆螺丝转出来就行了呢?希望各位路过的前辈指点:time: :time: :time:
运行变压器油维护与管理
1变压器渗漏油的原因分析 我国电力变压器多为油浸式变压器,多年来变压器渗漏油现象时有发生,严重的渗漏不但降低了变压器的使用寿命,影响系统的安全、稳定运行,也对社会和用户的经济效益造成严重影响。近些年来,我们在对各电厂主变和厂变的大修过程中,发现变压器渗漏油的原因如下: 1. 1橡胶密封件失效和焊缝开裂 变压器的焊点多、焊缝长,而油浸式变压器是以钢板焊接壳体为基础的多种焊接和连接的集合体。 一台31500kVA变压器的总焊点达70余处,焊缝总长近20m左右,因此渗漏途径可能较多。直接渗漏的原因是橡胶密封件失效和焊缝开裂、气孔、夹渣等。 1. 2密封胶件老化、龟裂、变形 变压器渗漏多发生在连接处,而95 %以上主要是由密封胶件引起的。密封胶件质量的好坏主要取决于它的耐油性能,耐油性能较差的,老化速度就较快,特别是在高温下,其老化速度就更快,极易引起密封件老化、龟裂,变质、变形,以至失效,造成变压器渗漏油。 1. 3变压器的制造质量 变压器在制造过程,油箱焊点多、焊缝长、焊接难、焊接材料、焊接(焊
好像有规定,油浸式变压器800KVA及以上变压器有瓦斯或温度(压力)保护,所以高压就要用真空断路器;那么干式变压器多大的时候?高压需要用真空断路器,不能用负荷开关!请教大家了!
引言 在线监测技术是分析目前对电力变压器进行故障诊断最方便、有效的手段之一。在线检测技术极大地提高绝缘诊断的效率和准确性同时还可节约大量的人力和物力的损耗。并且,根据被测设备的当前工作数据,结合过去的经验,用先进的方法及时而全面地进行综合分析判断,为捕捉早期潜伏性故障隐患提供指导。在线监测是保障电力系统正常运行和工作的重要环节之一,它可以为设备的故障提早发出警示,以确保电网的安全运行。 大型变压器一般都为油浸式变压器,采用油纸绝缘结构。油在变压器当中起到绝缘和冷却的作用。变压器在运行过程中,由于热和电的作用,变压器油会逐渐老化并分解产生少量的低分子烃(氢气、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、乙烯)等气体,当存在潜伏性故障时,会加快这些气体的产生速度,因此要监视变压器的运行状态,利用离线和在线技术对油中气体的定性定量分析,其意义是十分重要的,实践证明,也是非常有效的手段。
本人现在一小水电,因主变35kV主变注油需要采购滤油机,然而面对现在市面上的大量品牌和产品时感到了困惑,各位有没有了解的,能提供下参考吗?谢谢!
炎炎夏日,较高的外部温度以及巨大的城市用电量,对变压器设施的维护显得尤为重要,今天就对油浸式变压器的防火措施进行了总结: 1.当变压器上部油层温度达到或超过85摄氏度时,表明变压器过负荷,应立即减负荷;若温度持续不断上升,则表明变压器可能内部有故障,应断开电源,进行检查。据了解,目前市面上有一复电品牌的变压器可根据油温的变化,油体积的变化自动进行调节。 2.装设继电保护装置,并定期进行试验,确保装置始终处以灵敏状态。 3.加强变压器的运行管理和检修工作,如做好清洁工作,检查通风效果,测算负荷情况,同时定期做好绝缘测试等。 4.变压器的设计安装要符合国家标准。如变压器应安装在一、二级耐火的建筑物内,并有良好的通风,变压器装在室内时应有挡油设施或蓄油坑;装在室外时,油量在600公斤以上时,应有卵石层作为贮油池。两台变压器之间的蓄油坑应有防火隔墙,不能连通。 5.给变压器添油时,一定要严把质量关。变压器油质量的好坏,与火灾危险 有很大关系
公司里采用室内油浸式整流变 ZS-6600/10 近期经常会报超温报警(70度)很快达到80度跳电 由于是室内 加上外界的影响 变压器室面积很小 四周离墙也就是1米左右的距离 西北角有一个空调制冷机 风口是对着上空的那种 东南角上面有一个通风口 通风口大小差不多为300*300mm 夜间工作 白天停止 中午去的时候发现空调上显示为18度 变压器温控器是28度 说明空调是好的 现在除了怀疑通风有可能有问题 还有什么能怀疑的呢 还有就是这种通风口设计的合理吗 要是改造该如何操作呢个人感觉油品也有可能 请高人指点
准备上一台10/0.4的1600kVA变压器,油浸式,室内安装与原来1台1600的变压器并列运行,前提阻抗肯定要一致,厂家报出两种价格,全铝和全铜的。问问大家,全铝的损耗要稍微大点,过载能力、稳定性、安全性、造价相比全铜的,哪个好点?
油浸式变压器是一种交换变压的静止电器,应用电磁感应原理,把某种频率的电压变换为同种频率的另一种或多种数值不等电压的功率传输装置。由于各种因素,油浸式变压器也会存在各种安全隐患,容易导致故障。做到有效的预防 和处理隐患,防止事故,在现实生产中有较大的意义。为了确保油浸式变压器可靠运行,一方面要采取有效的预防措施消除隐患,防止事故发生,严格按手册规定,油浸式变压器应每年进行一次预防性检查。另一方面对异常运行的变压器,应根据异常现象,分析引起事故的原因,正确判断事故的性质,以便迅速而准确的采取相应的措施。 一、变压器运行现状 我厂现使用两台油浸式变压器,型号为S9-1600/10变压器运行时一切正常。在运行温升为50℃,环境温度30℃时,所带负荷运行正常,此时测得电压、电流见表1。 在预防性检修时,停电用直流双臂电桥测量直流电阻,检测到一次侧线圈绕组直流电阻AB相0.3604欧、BC相0.354欧、CA相0.3614欧。根据电阻不平衡差公式,算得三相直流电阻不平衡达1.83%。根据电工手册规定,变压器三相
我们这里安装台110kV旧变压器,由于10kV侧内部接头与引出线处无法包绝缘纸,造成后来作高压试验耐压打不起,检查发现接头处与外壳距离太近,现求油变压器内部各侧接头具体绝缘距离,请高人指点!
对35kv油变压器安装的总结
油浸式变压器S9-M-800 10/0.4kV ±2*2.5%的安装基础怎么画,有没有标准。那位高手有油浸式变压器的基础图,请上传,谢谢!!
油浸式变压器有的只需要装温度控制器,但有的变压器还需要装瓦斯继电器,请哪位大侠告诉一下,这个有什么标准吗?是按变压器的容量来分的吗?