首页 课程 资料 论坛
  • 有关高压变压器容量的问题!

    高压变压器(110KV/6KV)的容量有没有1000KVA的呀??个人认为有点小,不过有人说有!请大家发表一下意见!!

  • 变压器高压保险为什么爆?

    我们这里的是315KVA变压器,低压保险500A高压保险50A我们平时是150个电流,然后开拉20个空调,5匹的吸顶三相,应该是170A左右,低压实际每一相电流是320A 按照电压比10000/400算 那高压应该是12.8A,这也不应该爆啊,可是开拉大概一个小时就暴拉中间相,请各位大虾指点迷津

  • 关于变压器,高压柜的安装调试

    我想请教各位,变压器和高压柜在安装过程中要做哪些调试或测试那?规范上列了很多项,但我看别人在实际中好象并没有做那么多测试

  • 请问变压器高压熔丝的位置??

    请问变压器高压熔丝的位置??

    请问一下,对于变压器的高压侧绕组上有两个熔丝,用于高压侧绕组的保护,想知道对于高压绕组角接的变压器,熔丝具体位置在哪里,我画了一个图,位置有(1)(2)表示出来,那位能告诉我熔丝是在1的位置还是2的位置!谢谢!

  • 关于变压器高压侧电流问题

    变压器高压侧的额定电流一般都比较小,而高压侧的电气设备(如高压开关柜\高压断路器)额定电流为什么那么大呢(630A到几千安以上?比如,一台SC9-1600/10/0.4kV变压器的高压侧额定电流才92.4A,请高手赐教!谢谢

  • 变压器可以不选高压保护开关吗?

    4.4.3 从总配电所以放射式向本部门的分配电所供电时,该分配电所的电源进线开关宜采用隔离开关或手车式隔离触头组。4.4.5 6~lOkV母线的分段处,宜装设断路器,但属于下列情况之一时,可装设隔离开关或隔离触头组:(1)事故时手动切换电源能满足要求。 (2)不需要带负荷操作。(3)继电保护或自动装置无要求。(4)出线回路较少。---------------------------------------------请教两个问题:1、只要隔离开关就行吗?那如果发生电阻性短路,短路电流不大,总高压配电所的保护开关不动作,那一个隔离开关怎么关它啊?2、室内的话,隔离开关装在墙上就行了,还是要有高压开关柜?

  • 变压器高压引线过热的问题

    变压器高压引线过热的问题

    我厂一台变压器(SFL1-31500/66)在年初的油务必监督中发现变压器油总烃超注意值;过两月的检测中发现微量乙炔;同时在测温中发现变压器高压侧套管接头处过热(70多度,室温0度);停电检修时发现变压器高压引线鼻子处3相均过热,于是重新焊接高压引线,现一切正常。下图为变压器引线的图片

  • 变压器高压侧的线怎么选择?

    变压器高压侧的线怎么选择?

    如图所示:高压侧的计算电流为56A安培,负荷开关选择的示630A,为什么选择3X70的线?

  • 30KVA变压器,高压导线怎么选?

    问大家一个问题,现在知道有一个小加工厂使用30kVA的变压器,高压导线用钢芯铝绞线LGJ应该选多大的,计算方法是什么?低压导线用塑铝线BLV又应该怎么确定导线大小。 现在农村电网的高压导线一般为LGJ-25、35、50,主干线有用LGJ-70的。

  • 400kVA变压器,可以不作高压柜吗?

    一工程,单路10kV进线,400kVA变压器,我觉得常规的做法是做一个高压配电室,室内有高压配电装置,然后引至变压器.但当地电业部门的想法,10kV电缆经一个负荷隔离开关之类的东西,直接引至变压器.在上级变电所计量.我的问题:1 电业部门的这种作法是否违反什么规范?2 常规做法应该怎么做?如果可以按电业部门的做法,那不是可以节省高压配电装置的那部分造价?本人水平较低,见笑了!请指教,谢谢!

  • 1600KVA变压器如何配置高压设备?

    现有一个设计,一台1600KVA的变压器的报装业务(10KV),需进行配电设计,但是有以下几个问题:当地供电公司要求,环网柜只能用于1250KVA以下的变压器,并且1600KVA的变压器还要加保护.环网柜不能用了,因此只能选用断路器柜,但是中置式,移开式都价高体积大,业主不一定同意,此仅仅局限在了固定柜上,请问大家在此类设计时,是如何配置的高压设备的?另外,像施耐德,西门子的部分断路器柜型体积很小,但是不知价格比国产柜高多少?

  • 变压器的高压侧设怎么避雷带

    请问配电室内变压器的高压侧怎么设避雷带?

  • 60KV高压变压器分布参数

    论文简介:首先分析高压高频变压器分布电容产生的机理,提出了四次级高压高频变压器的等效模型。然后采用解析法根据高压高频变压器的几何结构对其分布电容进行推 投稿网友:skylan2013 上传时间: 2013-07-25

  • 低压变压器高压缺相问题?

    请教各位大侠一个问题:今天傍晚突下雷阵雨,一阵闪电过后发现工地上施工用临时变压器低压侧缺相经测试,AB相380v,BC相0v,AC相380v,AN相220v,BN相110v,CN相0v,请问现在这情况下高压是缺相呢,还是断线了?

  • 关于高压谐振变压器的研究探讨

    1. 前言:随着电力电子技术的发展,采用高压谐振技术对大容量电气设备进行工频耐压试验已经成为可能,目前已被广泛用于电缆,电容器、发电机等具有大电容的电力设备的交流试验。原理是通过调节铁心磁路的气隙长度,得到连续变化的电感L,使其与被试品对地电容C发生谐振。本文以一台150kVA试验装置为模型,阐述高压谐振变压器的原理与有关参数的计算。 2. 谐振变压器原理 2.1 结构特征:谐振变压器的铁心可以做成两种不同的结构:壳式和心式。心式铁心变压器在一系列主要指标方面不如壳式铁心变压器,其重量和外型尺寸较大,调节气隙的传动机构比较复杂。为此,我们研制的试验装置采用壳式结构,谐振变压器绕组套装在可移动的中心柱外面。 2.2 特性曲线:谐振变压器的特性曲线如图2所示。由图2可见,在不同气隙长度δ下,谐振变压器的伏安特性具有良好的线性关系,其电感L与变压器上

  • 高压柜到变压器的电缆谁负责?

    各位老师好!我是电气行业新人一枚,我公司前几天签订了一个高低压柜以及变压器设备合同(含母线桥)。目前在签订技术协议的时候,甲方坚持认为高压柜出线到变压器连接电缆由我公司负责,但是公司这边技术支持以及售后同事都给我说,这是施工单位的活儿。(合同的确没写这段电缆) 现在我该给甲方如何解释,这是行业惯例还是有安装规范?或者说是出于何种理由,设备厂家不负责这一段电缆的供货及安装。求各位前辈指点!谢谢了!

  • 1600KVA变压器高压跳闸问题

    1600KVA变压器高压跳闸问题

    现有28柜2台1、高压互感器变比150/5,带1600KVA变压器一台,575KW冷冻机组2台,其他负荷若干2、高压互感器变比150/5,带1600KVA变压器一台,575KW冷冻机组1台,其他负荷若干高压保护过流整定值二次侧4A 0.5S,启动一台冷冻机组,高压开关跳闸动作电流4.1A,正常运行时高压侧二次电流1.7A(将过流整定值改为4.5A后,才能正常启动冷冻机组),问:1、其中一台高压柜,带两台冷冻机组,运行一台后,再启动另外一台,高压柜是不是会跳闸2、按这种符合计算,高压互感器是不是偏小?是否需要将高压互感器改大?3、若是不改动互感器,将二次过流定值改成6A 或以上是否对变压器有影响?

  • 关于室内配电变压器与高压柜的安装

    现在我公司有一项目采用室内变压器,有人提出让高压柜与变压器安放于同一配电室内,中间用一铁丝网隔离,请问这是不是符合现有规范,如果不行,能够如何处理,因为受场地限制没有足够的空间了.

  • 1250KVA变压器配630A的高压开关可以吗?

    1250KVA变压器配10KV630A的高压开关可以吗?原来是315KVA的变压器,现增容为1250KVA,高压开关为10KV630A的,有没有必要换成1250A的,谢谢!!!

  • 变压器高压侧短路容量如何确定?

    远端短路时,变压器高压侧短路容量是如何确定的?在业主无法提供短路容量的情况下,又是如何估算的? 以10/0.4或35/10.5为例子来讨论

点击加载更多

高压变压器

高压变压器专题,为您提供高压变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压变压器 相关的专业交流讨论,更多高压变压器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

幼儿园设计草图

三相电力变压器