关于隔离变压器,平时用的很少,还请各位同行多多指点。请问:使用隔离变压器时,哪些情况下人会遭到电击?是否有措施来避免发生前述情况?另,还有很多地方不理解,下面以单相隔离变压器为例:1、隔离变压器出线侧,人手只触及相线,脚踩在地上,且人体和地板的接触电阻考虑为0时,是否会有电流流过人体呢?2、由于现在各层均做等电位,隔离场所设备外壳单独接地或者镶嵌或者固定在墙壁或者地板上,和直接从进线侧引PE线有区别吗?3、如果做好局部等电位,是否PE线可以直接接入次级侧?4、曾经有手术室要求次级侧单独引绝缘导线至室外远离建筑物处接地,此方法在原理上有什么问题吗?或者有什么更经济的方法可以替代,比如等电位?5、如果隔离变压器次级侧中性点碰壳,同时外壳又与初级侧的PE线相连接。此时单独触相线,会造成电击事故吗?有针对此情况设置的保护么?
隔离变压器的作用主要是:使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离。另外,利用其铁芯的高频损耗大的特点,从而抑制高频杂波传入控制回路。用隔离变压器使二次对地悬浮,只能用在供电范围较小、线路较短的场合。此时,系统的对地电容电流小得不足以对人身造成伤害。 隔离变压器的作用主要起电气隔离——一个是保护设备,还有一个很重要的作用就是保护人身安全!隔离危险电压。复电隔离变压器输出输入电容耦合小,对由于闪电,放电,电网切换,电机启动和其它电网燥声引起的干扰更具有抑制作用,是比较有效的电源噪声抑制器.从这点看隔离变压器更具有保护设备的作用。所谓保护人身安全,即对操作此设备的人的一个保护。因为隔离变压器的电动势是通过二次感应获得,与一次侧(与大地形成回路)不形成一个回路,因此不会造成触电。 隔离变压器可以改变电压,比如将220V的交流电压变
有一装机容量为12MW的热电厂,10KV外供负荷若干条,现在甲方强烈要求在外供负荷和电厂之间加装一台1/1的隔离变压器,甲方认为10KV线路单相接地电流大会影响发电机所以要求加装这个隔离变压器。请问有必要吗?隔离变压器有什么作用呢?
根据规范要求,安全隔离变压器其一二次绕组之间应采用加强绝缘层或接地屏蔽层隔离开。可本人在实际设计时手头的设备手册里没有专门注明是安全隔离变压器。不知能不能用?谁用过?请提供型号或告之厂家联系方式。谢谢!
本人现在的工程中有一台200kVA隔离变压器,问题是,我的配电系统是三相五线制的,可是隔离变压器一次侧接线端,只有A、B、C三相,二次侧接线端却有A、B、C、N四个接线端,有独立的PE接线端。这让我闹不清楚如何接线!询问,众位高手,谁能给我解答一下,我该如何接线。给我讲一讲隔离变压器的原理。或是,那位老大有王厚于老先生写的《隔离变压器和双绕组变压器在建筑电气中的应用》一文,能不能给我发一份,由于身在国外不方便寻找资料。在下谢过了!covia@sina.com
一同事说:AC 220V变AC 220V隔离变压器输出侧相线带电接线时人体只要不和输出侧N相碰就不会被电到,人体接地也无事。大家述说看法
各位大师 今天发现梅兰日兰的UPS,检修旁路入口有个隔离变压器,不知道干什么的?请大师们讨论讨论?说具体点 我百度了 没看明白呢 谢谢!
大家都知道,隔离变压器的二次侧是不能接地的,但小白有个问题想请教大家,隔离变压器的二次侧的设备需要接地吗?好像以前没看到过有人讨论此话题,望大家指点一二。
现场离低压配电间比较远,仪表的电源从现场电机控制柜取电源,因为担心电机启动时母线会有冲击和压降,所以加了隔离变压器,是否还需要加稳压器?
为什么IT系统和隔离变压器如此相似,只差在一个有接地,一个没接地呢?????想要分的就来
控制变压器都是互耦绕制的吗,也就是说都不是自耦变压器(220V中间抽头抽出24V?)吗? 另外,我们公司澡堂用的是蒸汽加热,靠人工控制阀门,现在我想把它改为热电偶控制电磁阀(节约点蒸汽),电磁阀是24V AC,变压器用的是控制变压器(有2个选择,一个是德力西的BK50,说明书上写的是互耦绕制的;还有个是机床变压器,绕法不清楚),我准备用BK50合适吗? ▲▲还有,BK50这种控制变压器有隔离作用吗?▲▲ 我担心会不会有人洗澡触电,比如变压器市电串入低压侧(安装位置有点潮湿)? 现在是担心的要死,也不知道还有其他危险没有? 高手帮忙提点意见啊!
各位,我现在在现场遇到一个问题,安装一台Δ-Y的隔离变压器,可是这台变压器进线没有标明A、B、C相序,我该怎么接,问厂家,厂家说A、B、C还是C、B、A都没有关系的,是这样吗?
我厂有一套电子设备,使用380/208V,*/△隔离变压器,五进线四出线.问:次级B相接地,且接到变压器柜外壳(与初级接地线共线),有没有问题?
请教各位关于隔离变压器的抗干扰原理,今天看到PLC电源回路有隔离变压器,说是起抗干扰作用,不理解,请各位解释解释,谢谢了!!!
本人在做一个工程,有2台10kV隔离变压器(SG-10/800),变比:10.5/10.5kV,容量:800kVA.谁有技术规范,给我一份,谢谢!
现在老外要求选个隔离变压器,输入是单相380v,输出是220v和24v,最大承载电流1.5A,我查了施耐德6TSL系列的,好像只能输出一种电压,不能同时输出220v和24v,大家帮我看看,或者选别的品牌。
本帖最后由 gdtmhjc 于 2014-5-18 00:32 编辑 大家好,我们这里的项目设计使用了一台隔离变压器,是为剧院的音响供电使用的,现在正在安装中。根据我了解,隔离变压器的作用就是滤波、提供安全供电系统等,一次侧只接ABC三相线,二次侧接ABC三相线+N线,二次侧的供电形式即变为中性点不接地的三相四线制系统。现在的困惑是,用隔离变压器供电之后,PE线还要吗?就是还需要保护接地吗?师父说,保护接地还是要做,但是要独立接地,不能跟原来的接地系统共用,就是单独做个LEB,可是按我个人理解,既然没有工作接地,那么保护接地其实也就没有意义了,再做个PE线不是等于浪费线材吗?有没有相关经验的前辈可以解释一下呢
当照明装置采用安全特低电压供电时,应采用安全隔离变压器,且二次侧不应接地。(GB50034-2013/7.2.10)条文解释是防止一次侧高压窜入。想问问大家,不接地,怎么会不窜入,接地了,怎么就窜入了。另外,二次侧怎么接地,是线圈接地吗,还是外壳
隔离变压器是采用三相双绕组结构,具有防雷击、防干扰特性。原副边每个绕组分成两个线圈,该两个线圈是用两层互相绝缘的金属箔并绕起来的。于是该两线圈之间就存在电容C(所谓容性隔离变压器)。然后可根据需要采取以下两种接线方式任意组合: ①接在三相四线制系统一侧的绕组宜接成Z形接法。 ②接在三相三线制系统一侧的绕组宜接成六角形接法。 这两种接线方式的绕组结构具有如下优点: 1.变压器绕组自身具有很大的并联电容容量,能够补偿电网
隔离变压器 1. 隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修保养用起保护、防雷、滤波作用。 2. 隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般是指1:1的变压器。由于次级不和地相连。次级任一根线与地之间没有电位差。使用安全。常用作维修电源。 隔离变压器不全是1:1变压器。控制变压器和电子管设备的电源也是隔离变压器。如电子管扩音机,电子管收音机和示波器和车床控制变压