首页 课程 资料 论坛
  • 电力变压器高压试验方法简介

    知识点:高压试验

  • 电力变压器高压试验的条件、方法

    电力是现代社会生产与日常生活的重要能源,保证其安全正常的运行是电力系统最重要的工作之一。目前,国内在电力变压器高压试验中尚存在一定的弊端与问题,尤其是在试验结果的精确性、可靠性方面仍需进一步改进,本文仅就相关问题进行探讨。    一、电力变压器高压试验的方法 电力变压器高压试验的方法为: (1)按照电力变压器的接线原理图进行引线的连接,并且保证变压器与控制箱接地的安全性、可靠性;          (2)在电力变压器高压试验前,认真检查各部分接线的接触是否良好,并且检查控制箱中的调压器是否调整到“零"位;                     (3)在电力变压器接通电源后,绿色指示灯点亮后,可以按下启动按钮;红色指示灯点亮后,等待升压;      

  • 有关变压器温升试验问题

    前提:变压器制造厂在新产品试制时,用电阻法测变压器绕组温升。请教:对于干式变压器和油浸式变压器,应分别施加多大电流及施加多长时间其温升可以达到稳态?

  • 有关高压变压器容量的问题!

    高压变压器(110KV/6KV)的容量有没有1000KVA的呀??个人认为有点小,不过有人说有!请大家发表一下意见!!

  • 变压器高压保险为什么爆?

    我们这里的是315KVA变压器,低压保险500A高压保险50A我们平时是150个电流,然后开拉20个空调,5匹的吸顶三相,应该是170A左右,低压实际每一相电流是320A 按照电压比10000/400算 那高压应该是12.8A,这也不应该爆啊,可是开拉大概一个小时就暴拉中间相,请各位大虾指点迷津

  • 【急求】关于变压器、电缆高压部分试验的问题

    我们单位最近在办变压器的过户,现在供电局要求我们提供试验报告,我对这一块也是才管,不是太懂,问供电局的他就说只要把高压的那部分做了就行,也没好意思细问,希望大家帮帮忙,解释下到底是做什么试验啊,具体是哪些内容啊。救命了。

  • 高压试验变压器测试过程注意事项

    试验变压器做高压电气试验时,必须由2人或2个以上人员参加,并明确做好分工,明确相互间的联系方法。并有专人监护现场安全及观察试品的试验状态;高压试验变压器和试验变压器控制箱应有可靠的接地;试验过程中,升压速度不能太快,也决不允许突然全电压通电或断电。首先按接线原理图连接好试验变压器引线,并将变压器和控制箱可靠接地;试验前,检查各部位的接线是否接触良好,并检查控制箱的调压器是否调至"零"位;接通电源,绿色指示灯亮,按下启动按钮,红色指示灯亮,表示变压器已通电,等待升压;顺时针匀速旋转调压器手柄,进行升压,并密切注意仪表指示以及试品的情况;试验完毕后,应迅速将电压降至零位,并按下停止按钮,然后切断电源,解开试验引线。进行电容试验或进行直流高压泄漏试验时,试验完毕后,将调压器降至零位后,并切断电源,然后,应用放电棒将试品或电容器的高压端对地进行放电,以免存留在电容中的电势发生触电危险。

  • 变压器的高压侧设怎么避雷带

    请问配电室内变压器的高压侧怎么设避雷带?

  • 变压器试验应该套什么定额?

    本人新人,弱弱的问下 一个新建电房,安装一套高压柜、一台SGB10-1000/10变压器、一套低压柜。那么关于变压器试验,我该套什么定额?电力变压器系统调试(容量kV·A以下) 2000么?需要在乘以什么系数不?因为有人和我说是一次设备本体试验,要乘以系数0.3。(关于变压器系统有个表:一次设备本体调试——30,附属高压二次设备试验——30,一次电流及回路检查——20,继电器及仪表试验——20)另外密集母线及高压电缆需要单独套试验的清单不?

  • 低压变压器高压缺相问题?

    请教各位大侠一个问题:今天傍晚突下雷阵雨,一阵闪电过后发现工地上施工用临时变压器低压侧缺相经测试,AB相380v,BC相0v,AC相380v,AN相220v,BN相110v,CN相0v,请问现在这情况下高压是缺相呢,还是断线了?

  • 1600KVA变压器高压跳闸问题

    1600KVA变压器高压跳闸问题

    现有28柜2台1、高压互感器变比150/5,带1600KVA变压器一台,575KW冷冻机组2台,其他负荷若干2、高压互感器变比150/5,带1600KVA变压器一台,575KW冷冻机组1台,其他负荷若干高压保护过流整定值二次侧4A 0.5S,启动一台冷冻机组,高压开关跳闸动作电流4.1A,正常运行时高压侧二次电流1.7A(将过流整定值改为4.5A后,才能正常启动冷冻机组),问:1、其中一台高压柜,带两台冷冻机组,运行一台后,再启动另外一台,高压柜是不是会跳闸2、按这种符合计算,高压互感器是不是偏小?是否需要将高压互感器改大?3、若是不改动互感器,将二次过流定值改成6A 或以上是否对变压器有影响?

  • 浅论变压器的预防性试验

    摘要:预防性试验是保证电力变压器安全运行的重要措施, 对变压器故障诊断具有确定性影响, 通过各种试验项目, 获取准确可靠的试验结果是正确诊断变压器故障的基本前提。 前言:根据《电力设备交接和预防性试验规程》规定的试验项目及试验顺序, 主要包括油中溶解气体分析、绕组绝缘电阻的测量、绕组直流电阻的测量、介质损耗因数tgD检测、交流耐压试验、线圈变形试验、局部放电测量等。 1.油中溶解气体分析 在变压器诊断中, 单靠电气试验方法往往很难发现某些局部故障和发热缺陷, 而通过变压器油中气体的色谱分析这种化学检测的方法, 对发现变压器内部的某些潜伏性故障及其发展程度的早期诊断非常灵敏而有效, 这已为大量故障诊断的实践所证明。油色谱分析的原理是基于任何一种特定的烃类气体的产生速率随温度而变化, 在特定温度下, 往往有某一种气体的产气率会出现最大值; 随着温度升高, 产气率

  • 高压柜到变压器的电缆谁负责?

    各位老师好!我是电气行业新人一枚,我公司前几天签订了一个高低压柜以及变压器设备合同(含母线桥)。目前在签订技术协议的时候,甲方坚持认为高压柜出线到变压器连接电缆由我公司负责,但是公司这边技术支持以及售后同事都给我说,这是施工单位的活儿。(合同的确没写这段电缆) 现在我该给甲方如何解释,这是行业惯例还是有安装规范?或者说是出于何种理由,设备厂家不负责这一段电缆的供货及安装。求各位前辈指点!谢谢了!

  • 1600KVA变压器如何配置高压设备?

    现有一个设计,一台1600KVA的变压器的报装业务(10KV),需进行配电设计,但是有以下几个问题:当地供电公司要求,环网柜只能用于1250KVA以下的变压器,并且1600KVA的变压器还要加保护.环网柜不能用了,因此只能选用断路器柜,但是中置式,移开式都价高体积大,业主不一定同意,此仅仅局限在了固定柜上,请问大家在此类设计时,是如何配置的高压设备的?另外,像施耐德,西门子的部分断路器柜型体积很小,但是不知价格比国产柜高多少?

  • 变压器高压侧的线怎么选择?

    变压器高压侧的线怎么选择?

    如图所示:高压侧的计算电流为56A安培,负荷开关选择的示630A,为什么选择3X70的线?

  • 关于变压器,高压柜的安装调试

    我想请教各位,变压器和高压柜在安装过程中要做哪些调试或测试那?规范上列了很多项,但我看别人在实际中好象并没有做那么多测试

  • 请问变压器高压熔丝的位置??

    请问变压器高压熔丝的位置??

    请问一下,对于变压器的高压侧绕组上有两个熔丝,用于高压侧绕组的保护,想知道对于高压绕组角接的变压器,熔丝具体位置在哪里,我画了一个图,位置有(1)(2)表示出来,那位能告诉我熔丝是在1的位置还是2的位置!谢谢!

  • 30KVA变压器,高压导线怎么选?

    问大家一个问题,现在知道有一个小加工厂使用30kVA的变压器,高压导线用钢芯铝绞线LGJ应该选多大的,计算方法是什么?低压导线用塑铝线BLV又应该怎么确定导线大小。 现在农村电网的高压导线一般为LGJ-25、35、50,主干线有用LGJ-70的。

点击加载更多

高压试验变压器

高压试验变压器专题,为您提供高压试验变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压试验变压器 相关的专业交流讨论,更多高压试验变压器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度