首页 课程 资料 论坛
  • 求助关于100kva的变压器接线问题

    上周客户公司要我们帮忙给1台100kva变压器接线.由于这台变压器不是我们公司提供的所以图纸什么的都没有.我看了下1次部分比较简单.变压器箱体上也没有要求电磁连锁,只有电流表电压表各1个.现在问题是,这个小变压器有必要像10kv站里的那种大变压器一样要求超温报警和高温自切接线吗?还是只要把1次接上就可以了. 这个变压器是他们公司内部厂房用的,进线从他们自己的10kv站里的出线柜拉过来的.

  • 请教100KVA变压器可以带多大负载?

    变压器为100KVA(带功率补偿),电机总功率为120KW(有可能同时工作),外带照明等临时用电设施15KW左右! 有问题吗?

  • 那些困扰我们关于变压器的问题

    那些困扰我们关于变压器的问题

    1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变

  • 大家说说这样接变压器可以吗?

    厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?

  • 110KV变压器如何运输????

    现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!

  • 关于射灯的变压器的问题?

    一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?

  • 如何选总站变压器啊此时

    在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择

  • 关于变压器损耗的一些疑问

    众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!

  • 自藕变压器这样运行可以吗?

    220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?

  • 关于路灯和变压器的选择

    气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教

  • 100KVA变压器是否需要安装高压油闸开关?

    本厂已经使用100KVA变压器几年,当时是电力部门设计安装并验收合格.现在,电力部门又提出需要安装高压油闸开关.请问各位专家:国家对于这方面是否有行业规定.100KVA变压器一定要安装高压油闸开关吗?

  • 这几台变压器可以并联吗

    公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.

  • 三台变压器如何联络????

    一栋楼,使用3X800KVA供电+发电机一台。请教三台变压器如何联络?最好有图纸。谢谢。

  • 关于变压器的瓷套的问题

    今天去安装低压进线,在变压器上紧螺丝,不小心掉个扳手,吧变压器的低压瓷套砸掉了一小块,大概有3CM的一小块,大家说说 学要换这个瓷套吗,还是买点胶粘上啊? 大家各抒己见。

  • 50KVA、100KVA变压器现在价格是多少钱?

    向大家请教一下,现在50KVA、100KVA变压器现在价格是多少?其中高压负荷开关SF6(630A),其他电气原件为国产原件。

  • 如何诊断变压器内部故障

    变压器在电力系统中是最重要的设备之一,更是电网系统中的核心元件,变压器的故障会直接对整个电网的可靠性和系统的正常运行产生严重影响。因此,开展变压器故障早期诊断,对保证变压器长期安全可靠运行,减少不必要的停用,防止设备烧损事故,避免重大经济损失具有极为特殊的意义。 我国电力系统使用的主变压器多为油浸式变压器, 其内部故障一般可分为两类:即过热故障和放电故障,过热故障按温度高低,可区分为低温过热,中温过热与高温过热三种情况;放电故障又可依据能量密度的不同,可分为高能量放电、低能量放电和局部放电三种类型。至于机械性故障及内部进水受潮等,将最终发展为电性故障而表现出来。 电老虎平台总结了以下几种常用的变压器内部故障诊断方法: 1.测定故障特征气体含量(分析数据)并与油中溶解气体含量的注意值进行比较。若气体浓度达到注意值(总烃、氢注意值均为150ppm,乙炔的注意值为5ppm),就应引起注意加强跟

  • 变压器本体受潮如何处理

    变压器绝缘状况的优劣和安全运行水平将直接影响整个电力系统的供电可靠性。在进行预防性试验中,着重检测与变压器是否受潮有关的几项数据,如绝缘电阻、吸收比、极化指数、介质损耗、绕组泄漏电流、油中微水分析等。那么,当检测到变压器的绝缘降低本体受潮时应该怎么处理呢?根据电老虎平台多年的经验,可采用离线和在线2种方法处理变压器受潮。 离线处理变压器干燥的方法是:加热升温和排潮,根据变压器容量大小和结构形式的不同而决定,现场进行变压器干燥时加热升温的方法,可采用油箱铁损或短路铁损及热油喷淋方法进行。排潮方法分为抽真空和不抽真空2种。但离线干燥处理易受现场条件限制,往往难以实施,停电时间较长,也易造成变压器绝缘的非正常老化。 在线处理变压器受潮的方法是:利用变压器正常运行时产生的空载损耗和负载损耗作为变压器干燥处理的发热源,变压器绝缘纸中的水分逐

  • 谐波与变压器容量的问题

    今天和设计院商量谐波的问题,部分小的变频设备无需增加滤波器,原因是功率小对变压器的影响小可以忽略不计,请问国家在这方面有何标准?是谐波电流不得超过变压器额定电流的5%吗?

  • 隔离变压器的作用是什么?

    隔离变压器的作用主要是:使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离。另外,利用其铁芯的高频损耗大的特点,从而抑制高频杂波传入控制回路。用隔离变压器使二次对地悬浮,只能用在供电范围较小、线路较短的场合。此时,系统的对地电容电流小得不足以对人身造成伤害。 隔离变压器的作用主要起电气隔离——一个是保护设备,还有一个很重要的作用就是保护人身安全!隔离危险电压。复电隔离变压器输出输入电容耦合小,对由于闪电,放电,电网切换,电机启动和其它电网燥声引起的干扰更具有抑制作用,是比较有效的电源噪声抑制器.从这点看隔离变压器更具有保护设备的作用。所谓保护人身安全,即对操作此设备的人的一个保护。因为隔离变压器的电动势是通过二次感应获得,与一次侧(与大地形成回路)不形成一个回路,因此不会造成触电。 隔离变压器可以改变电压,比如将220V的交流电压变

  • 变压器安装交流大家来讨论下

    现在好多配电房都是设置在地下室的。前几天遇到一项目2000Kva干式变压器进配电室,变压器基础离地300mm,变压器铭牌自重4.8T。请教一下如何安装?人防工程。吊车吊装下去。机械叉车进不去。买了个5T的地拖车。路边不平,又不好拖。大家出出主意有什么好办法,哪怕做个什么支架。难道非要用原始的钢管铺路推进去,三脚架倒链提上去吗?

点击加载更多

100kva变压器

100kva变压器专题,为您提供100kva变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与100kva变压器 相关的专业交流讨论,更多100kva变压器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

400kva变压器

育才幼儿园设计