首页 课程 资料 论坛
  • 请教干式变压器外壳问题

    变压器为常规变压器,1250kVA,现在用户要求打开外壳门就可以拉出变压器。请问各位有没有做过这种的?请赐教,不胜感激!

  • 谁能发一张干式变压器外壳的图纸啊?

    如题,干式变压器外壳的图纸。要外壳机械图纸,十万火急啊,求各位如果能想办法搞到,帮帮小弟啦![ 本帖最后由 m.st 于 2010-4-4 21:08 编辑 ]

  • 630KVA干式变压器噪声有时大

    单位有一台630KVA干式变压器,每天有几个不规律的时间段噪声有点大,三相电流大约为550A 680A 500A。多数时间声音又正常。不知道原因在那里,开始以为是散热风机启动。但观察几次风噪声大的时候风机都没启动。

  • 关于干式变压器的几点疑问

    1、SCB与SGB有什么区别?使用场合有什么不同?2、这两种变压器在使用中常见故障有哪些?本人也查了相关资料,但说法各异,在这里请各位前辈指点!

  • 求助大神!关于干式变压器

    现有一台800kVA干式变压器,作为水库6台90kW水泵电动机使用。现在的情况变压器的声音已经不是之前的平稳振动声,像是过载,需要增容变压器。现需要给出依据,比如计算公式,可以查到的规范书等。谢谢各位大神!

  • 干式变压器的应用和选择

    干式变压器的工程选型及应用。 作者:张勖成 曾庆赣 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡

  • 请教带外壳的干式变压器的荷载和承重位置。

    本帖最后由 condec 于 2013-4-16 17:32 编辑 我们以前都是按规矩来提荷载的,但是现在有说是,可以不用地下的滚轮,用底板直接安装。是否可以直接放在地面上,四周与埋件焊接固定即可。最后已经说服,按照图集来做

  • 带外壳干式变压器预埋件和槽钢如何设计

    最近有个项目用的是干式变压器,预埋件和槽钢不知道如何设计,[10槽钢是布置在变压器外壳的下面,还是在变压器导轨下面也预留250X8的钢板?

  • 干式变压器采购招标公告

    干式变压器采购招标公告中国移动吉林公司干式变压器采购招标公告招标编号:JLCTTC-12YGCHW1346开标时间:2012-11-13所属行业:机械电子电器标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:吉林 招标人:中国移动通信集团吉林有限公司1、招标文件编号:JLCTTC-12YGCHW13462、项目名称:中国移动吉林公司2012年延边新生产楼中低压配电系统新建工程非晶合金干式变压器采购3、工程建设地点:延吉移动新建生产楼4、招标内容:四框五柱非晶合金铁心配电变压器2台,详见技术规范书。5、投标人资格要求(1)在中国注册的企业法人或其他组织,具有独立承担民事责任的能力,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,在近三年无违法经营记录,具备法律法规规定的其他条件。(2)具备国家有关部门批准的合法资格的制造商,并能提供国家有关部门颁发的有效资格文件,注册资

  • 干式变压器线圈浇注工艺

    干式变压器线圈浇注工艺

  • 关于干式变压器的正常过负荷问题

    干式变压器的正常过负荷能力???

  • (招标)干式变压器招标公告

    (招标)干式变压器招标公告2012-08-10 招标编号:0660-12720690 /3联 系 人:杨 林(135 22845349)开标时间:所属行业:机械电子电器,能源化工,其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:江苏招标编号:0660-12720690 /3 受南京金东房地产开发有限公司委托,对其海德北岸城三期(16#~22#楼)变配电项目所需干式变压器设备进行公开招标,现就有关事项公告如下:1.招标设备的名称、数量如下:干式变压器 1批2.对潜在投标人资格预审后发售招标文件,即送即审。2.1申请参加本次招标的投标人,请同时提供以下资格预审文件(原件和2份复印件,复印件加盖投标人单位公章):2.1.1具有独立法人资格,招标内容在其营业执照的经营范围内,提供营业执照(副本);注册资本金不低于6000万元人民币或等值外币。2.1.2提供投标人法定代表人授权委托书。2.1.3提供投标设备制造的相关资质证

  • 招标-干式变压器招标公告

    招标-干式变压器招标公告开标时间:所属行业:机械电子电器,能源化工,其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:江苏 招标编号:0660-12720667/3受招标人委托,对新铜花苑六期、盛江花苑六期配电工程所需干式变压器设备进行公开招标,现就有关事项公告如下:1.招标货物的名称、数量如下:干式变压器 1批2.对潜在投标人资格预审后发售招标文件。2.1申请参加本次招标的投标人,请同时提供以下资格预审文件(原件和2份复印件,复印件加盖投标人单位公章)。2.1.1具有独立法人资格,招标内容在其营业执照的经营范围内,提供营业执照(副本)。注册资本金不低于6000万元人民币或等值外币。2.1.2提供投标人法定代表人授权委托书。2.1.3提供投标设备制造的相关资质证明文件,包括但不限于“型式试验的检验报告”等。2.1.4提供投标人通过ISO9001质量管理体系认证证书。2.1.5

  • 干式电力变压器技术与应用

    干式电力变压器技术与应用

    简要说明:本书共8章,主要内容包括干式电力变压器的发展、干式电力变压器的类型与特点、干式电力变压器技术与制造工艺、干式电力变压器选型、干式电力变压器试验、干式电力变压器安装与运行维护、常见故障处理及注意事项和干式电抗器等。在系统阐述干式电力变压器基础问题的同时,本书还引用了一些技术经验和典型案例。通过本书的学习,读者可了解和认识干式电力变压器的发展情况、技术特点、制造工艺、选型要求、安装、运行、维护与试验及故障处理等相关知识。本书可供从事干式电力变压器安装、运行和维护人员及相关科技工作者参考。文件格式:PDF 文件大小:7.85 M

  • 干式变压器日常运行维护

    浇注型干式变压器与油浸式变压器、浸清漆型干式变压器相比,维修和检查简单,可靠 性 也髙,不易发生故障。但是,变压器是电气线路中的主要设备,一旦发生故障而断电,有关 用电设备就会停止工作,造成极大影响。因此,为了保证变压器正常运转,切实地进行日常 的维修和检查是十分重要的,同时即使是很小的也可事先发现,避免事故。 ―、维修和检查时的事项 在带电情况下维修检查,往往会发生危险,必须充分注意安全。 1.在带电状态下的维修和检查 检查处于带电状态下的浇注型干式变压器时, 绝对不可触及浇注型绕组的环氧树脂表面。 因 为在运行中其表面电位与其内部绕组导体上的电位大致相等,触及后有危险。 通常在浇注型绕组环氧树脂表面醒目之处钉有写上“禁止运行中触及”的警告铭牌,必须严 格遵守。 2、停电状态下的维修检查 (1)停电维修和检杳时,应核使变乐器和有关用电设备已切断电源。 (2)应采取使开关电器不能从新关合,切断操作电源及联锁等安全措施。 〔3〕接受

  • 复电干式变压器巡查事项

    复电 干式变压器巡视检查内容 1. 电抗器线圈绝缘层完好,相色正确清晰。 2. 电抗器周围及风道整洁,无铁磁性杂物。

  • 干式变压器的损耗与降低方法

    知识点:干式变压器

  • 干式试验变压器温升试验

    干式试验变压器温升试验主要是为了验证变压器的设计是否合理,以及冷却系统是否正常发挥了作用。配电变压器温升试验主要是为了检测顶层油温和高低压绕组的温升是否符合相关标准和技术协议书的要求。其在试验过程中,主要分为两个阶段,施加总耗阶段和额定电流阶段。在施加总耗损阶段,主要是为了测量油顶层温升。 在第二个阶段,当顶层温升测定完成后,可以施加额定电流一个小时,然后迅速切断电源,并打开短路接线,对高低压的电阻值进行测量。然后基于上述的测量数据,有效计算出变压器额定频率、额定电压和额定电流、低压绕组的平均温升等。在本文中,主要介绍干式变压器两种常用的温升试验方法,及模拟负载法和相互负载法。 在变压器试验过程中,温升试验是所需工作量最大且最为费时的一项试验。通过该试验的验证,能够有效衡量变压器的设计质量,检测变压器各部分的温升是否可以满足变压器的实际使用要求,为变压器的进一步设计优化,可以打下一个良好的基础。由于变压器的类型种类较大,需要选用针对性的温升试验方法,这样才能保证试验的效率和结果的准确性。 模拟负载法进行干式变压器的

  • 干式变压器的铁芯温升问题

    国标GB6450-1986《干式变压器》中规定了不同绝缘等级的干式变压器绕组温度和最大温升,如F级,绕组温度155度,绕组最高温升100度。对于铁芯、金属部件和其他相邻材料,“任何情况下,不会出现使铁芯本身、其他部件及相邻材料受到损害的温度”。这句话怎么理解啊?会使得铁芯本身受到损害的温度是多少呢?谢谢高人指教!

点击加载更多

干式变压器外壳

干式变压器外壳专题,为您提供干式变压器外壳相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与干式变压器外壳 相关的专业交流讨论,更多干式变压器外壳相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

育才幼儿园设计

调压变压器