这个甲级防火门我觉得可以去掉,太不人性化了,坐电梯要通过3道门,不知道加这个防火门的意图是什么?没看明白。
现行规范对于建筑内各种竖井如管道井、电缆井等的检查门,均要求为丙级防火门即可:
入户防火门的保修时间,有没有说不能少于多长时间?质量管理条例中的装饰保修约定不得少于两年,请问可否适用与防火门?因为一般竣工后,现在房子不是很好卖,所以当卖出去时已经过去一年了,然后入户防火门有的就有点问题,合同签的只是一年,所以请问有没有强制性规定是多久!!
小弟是搞暖通的,现有一改造项目,由于功能发生变化,需要将原建筑的防火门改为防火卷帘,不知道消防上能通过不???见图中防火门位置
看到这样一个情况,一个店铺正好有一个安全出口的防火门,店家为了装修漂亮,就在防火门前面加装了一扇自制的门,材料就是普通木门,没有装锁,随时都可以打开的,也设置了安全出口标识。 个人觉得这个应该不符合规范,那么,哪位大大能提供依据么?
如图,厕所装的是防火门,,,,消火栓的保护能进去吗,,还是说消火栓要设置在厕所里面,菜鸟不懂,,求解:handshake
防火门在选择上固然非常重要,一款质量合格的防火门,才能保证防火门真正的防火性,利用防火门的耐火极限,让建筑内的人员迅速的疏散,防火门的质量可以说是关乎着火灾中人们的生命财产安全,所以防火门的选择常识一定要掌握,但是防火门的安装工程也是重中之重的,安装的牢固性是保障防火门可以在使用中发挥它的重大作用,防火门在安装中有很多个要点是需要用户特别注意的,一定要监督好安装施工单位的安装质量。 防火门在安装中最重要的有三点,一是划线,二是立门框,三是安装防火门扇和其他附件。首先划线这个步骤是非常重要的,一定不能马虎,要按照设计的标准要求来划定尺寸,标高以及方向,还要划好门框口的位置线。
见下图:
木质防火门的优势有哪些?四川木门小编为我们详细介绍,木质防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的木质门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。 木质防火门是用经过阻燃处理的木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板,门扇内若填充材料,并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。 对于木质防火门还有一些细致要求,比如说木质防火门的割角、拼缝应严实平整;胶合板不应刨透表层单板和戗槎;表面应净光或砂磨,并不得有刨痕、毛刺和锤印;涂层应均匀、平整、光滑,不应有堆漆、气泡、漏涂以及流淌等。 四川成都森博门业是一家集研发、设计、生产、销售为一体的品牌木门企业,主营豪华实木门、实木复合门、钢木门等产品。四川森博门业公司以人为本、共建和谐,为经销商提供质高、价廉有市场竞争力的系列产品,使经营商能迅速占领本土市场, 带来丰厚的回报,达到厂商双赢的目的。我们期待你的参与及加盟,让我们携手一起打造未来的”世界品牌”--森博门业。
5.3 电梯井、管道井和其他防火构造 5.3.1 电梯井、管道井、电缆井和楼梯间应分别独立设置。管道井、电缆井的井壁应采用不燃材料,且耐火极限不低于1.00h。电梯井的井壁应
5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:我这个算不算与敞开式外廊相连接,有一部分内廊一部分外廊。
随着现代化、智能化建筑的发展,高层建筑越来越多,面积越来越大,如果不正确设置防火门及防火卷帘的控制方式,一旦发生火灾,火势蔓延会非常迅速,将会给人民生命财产造成重大损失。 在设有火灾自动报警及联动控制系统的建筑里,如何设置防火卷帘及防火门的联动控制,是衡量自动消防系统好坏的重要环节,直接影响整个消防系统及灭火过程的成败,现谈一下我们在实际工作中总结出的一些看法。1 防火门1.1 疏散通道上的常开防火门常开防火门除应设普通的闭门器及顺序器外,特别要求设置防火门释放开关,当防火门任一侧的感烟探测器动作后,由联动模块接通防火门释放开关的DC 24V线圈,释放被锁定的防火门,也可以用手强行拉出释放防火门,防火门在闭门器及顺序器的作用下自动关闭,从而阻断烟火,同时将防火门被关闭的信号反馈给消防控制室。1.2 常闭的防火门中必须具有防盗功能的防火门有些疏散通道,单位的管理者平时要求防盗及保安,常闭的防火门就需要上锁,若没有消防技术措施,一旦把门锁死,火灾时人员将无法疏散酿成惨祸,这样的例子相当的普遍。目前这样的安全隐患仍大量存在
GB50229-2006 火电厂与变电站设计防火规范燃煤电厂 5.3.3 变压器室、配电装置室、发电机小室、电缆夹层、电缆竖井等室内疏散门应为乙级防火门变电站 11.4.1 变压器室、电容器室、蓄电池室、电缆夹层、配电装置室的门应为疏散方向开启;当门外为公共走道或其他房间,该门应采用乙级防火门 疑问:1.按我的理解,只要是向疏散方向的门都为防火门,但是疏散如何理解,通向室外的算不算?2.变压器室的门按上述要求,有可能为防火门,但是一般建筑设置变压器室门带百叶窗,怎么保证防火呢?
一共有9个房间,直接送新风。新风支管120X120,我原先加了防火调节阀。后来,总工指出说房间门不是防火门,不是一个独立的防火分区,所以不用加防火阀。防火阀要比普通的阀门要贵很多。做地下车库时对防火分区和防烟分区有了一定理解,今天再次深刻理解了一下。(图片里的设备10)另外,今天又看了别人一个2000m2两层的报告厅,做了VRV新风机,排风只考虑过渡季节排风。他新风量相当的大,一层8000CMH,既没有考虑排风回收,也没有设计排风,考虑自然渗透排风,才200pa的余压,风能送的进来。
word版
新<<建筑设计防火规范>>GB50016-2006,第5.3.12.1条规定:每个防火分区的安全出口数量应经计算确定,且不应少于两个.当平面有两个或两个以上防火分区相邻布置时,每个防火分区可利用防火墙上一个通向相邻分区的防火门作为第二安全出口.但必须有一直通室外的安全出口. 我想讨论一下:防火墙上做为第二出口的防火门,应向那个方向开启?是否可以做防火卷帘?做卷帘是否违背第7.4.12.2条?安全出口的门应符合疏散门的要求吧! 第7.4.12.2条规定:民用建筑及厂房的疏散用门应采用平开门,不应采用推拉门,旋转门,卷帘门,吊门.
如果是常开的防火门,应该通过消防报警控制系统在火灾时关闭.可怎么区分常开和常闭呢?建筑专业说,平时关着的就是常闭的,平时开着的就是常开的.可比如高层的疏散楼梯间和电梯前室那个是常开还是常闭的呢?应该说他经常有人要通过,算是常开的吧.可你也可以理解为,只有人需要通过时是开着的,而人过去之后又自动关闭了.到底怎么算是常开,怎么样算是常闭呢?是不是只有一直是关着的才算是常闭的?如果是这样,还要防火门做什么呢?用墙体不就行了.如果你说,平时关着,经常开的是常开,不经常开的是常闭.那到底什么样的频率才算经常和不经常呢欢迎高手指正!
请问防火门是否包括五金件?防火门上面的玻璃扣除嘛?玻璃单算嘛?(我查了,不包括)但有什么文件可以证明嘛?急啊,我拿什么来说服甲方呢?
释放器一定要和常开防火门成垂直状态吗?现有的图集安装都是这样,常开门打开90度和墙平时,释放器垂直门拉链拉住门。必须要有成90度的墙体才能安装释放器吗?如果门开展180度才能碰带墙呢?