图纸简介: 市政道路的通信管道排管、人孔施工图,供大家学习参考 投稿网友: liangsuzhen23 上传时间: 2013-08-21
通信管道人孔和管块组群图集
YD5178图集通信管道人孔和手孔
求助各位,小弟学工程造价菜鸟一枚(不要拍砖),暑假老师布置了一个团队作业,我负责的是电信通信线路的管道部分,其实就是新建通信管道,包括路面破除,挖土方,管道敷设等。由于水平实在有点菜,有几点问题想请教各位有经验的前辈,万分感谢。(市政没有接触过,所以很多不懂)用的是四川08清单定额,主要是市政的,因图纸比较乱,有些没有标示清楚,我都用了假设。 第一步:破除路面。假设为混凝土路面,内无钢筋,250mm 厚,我套08 清单” 市政工程”-“ 拆除工程”-“ 拆除路面” 对吗?施工过程中用到燃油式路面切割机及燃油式空气压缩机(含风镐),定额项是不是套”
各位大神,符合设计要求这项 里面的设计值填什么?谢谢
通信管道与线路工程制图与图形符号
本帖最后由 irozoe 于 2013-4-11 16:08 编辑 想请假一下各位前辈高手们有个管道井要怎么设置旁通管啊在大样图里面怎么画?请指教
实例:建筑物内的设备管道共用一个竖井内,每层都设有供暖立管、消防立管、给水立管。问题:1。采暖管道管井内做保温层,消防管必须作保温? 2。采暖管不做保温,消防管不必作保温?
《建筑设计防火规范》7.2.9条中说管道井检查门应用丙级防火门。现在设计住宅楼(六层)时采暖都要进行分户计量,因此我们设计时在楼梯间平台处增设了采暖计量柜,同时两侧的立管采取了保温,后来为了美观,我们将立管外增加了围护结构(形成了管道井的形式),如此设计后,施工图审查时好多专家们都说要把采暖计量柜的门用丙级防火门,我觉的一点必要都没有,我从两个方面说一下我的理由。第一:楼梯间的采暖管道井我认为就不是管道井,如果我不管它的美观只保留计量柜,那谈得上什么管道井;第二:规范要求管道井设置丙级防火门是为了防止上下层之间烟火的上下互串,这种情况下管道井肯定是上下层分隔开且相对独立的空间之间的管道井,而楼梯间自身就是一个上下互通,烟气非常容易上行的空间,在它的一个拐角设计了采暖计量柜后再采取丙级防火门有什么必要呢?就算是发生火灾,烟火也不会不从楼梯间这么宽大的空间上行而绕道从管道井上行(如果是那样烟气的智商也太高了),因此计量柜设丙级防火门更没意义了。以上是我对楼梯间所谓管道井的理解,不知道大家对这种情况有什么见解台[
通信管道与通信工程设计规范__.rar
本帖最后由 jk_duan888 于 2017-11-3 18:16 编辑 常用市政道路通信管道设计规范汇总,共13套规范。
最新版 相对2009版 通信井改了
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-27 18:21 编辑 管道井封顶,模板无法拆除,而是甲方要求必须现浇。谁有什么好的办法,不拆除模板采用什么模板?
一梯三户的住宅楼,管道井设在楼梯间,中间第三户的给水立管设在哪里合适?
水暖井一般都有阀门,防止检修时漏水或者排水,在管道井设置地漏,但是不经常用,地漏里面水封蒸发干之后臭气上来会很臭,怎么办?
5.3 电梯井、管道井和其他防火构造 5.3.1 电梯井、管道井、电缆井和楼梯间应分别独立设置。管道井、电缆井的井壁应采用不燃材料,且耐火极限不低于1.00h。电梯井的井壁应
本来400X690的井,因为是内卫,所以又给了风200,加上内壁厚,我只剩下450左右的空间。我现在有四根管子:DN100X2,DN25X2,能放得下吗?要不要建筑把井变大?请教安装丰富经验的朋友。谢谢~!
目前设计一个10层学生公寓,建筑要求水暖专业提供管道井面积,本人对高层管道井的设置疑惑是,如何定管道井的面积,请各位设计专家、老手指导下,另请教下需不需要设置设备间,该公寓是1、2层为网点,3-10层为公寓,请指教~
高层住宅中每个单元一般都有四、五户,所以在管道井中我大都采用集、分器,可是找了好多厂家都没有这种规格的,采用室内接地盘管的那种又太小,请教各位高手,你们是如何处理的?