首页 课程 资料 论坛
  • 关于采暖管道井的问题求助

    关于采暖管道井的问题求助

    本帖最后由 irozoe 于 2013-4-11 16:08 编辑 想请假一下各位前辈高手们有个管道井要怎么设置旁通管啊在大样图里面怎么画?请指教

  • 关于消防管道井内的保温问题

    实例:建筑物内的设备管道共用一个竖井内,每层都设有供暖立管、消防立管、给水立管。问题:1。采暖管道管井内做保温层,消防管必须作保温? 2。采暖管不做保温,消防管不必作保温?

  • 关于楼梯间管道井的问题

    《建筑设计防火规范》7.2.9条中说管道井检查门应用丙级防火门。现在设计住宅楼(六层)时采暖都要进行分户计量,因此我们设计时在楼梯间平台处增设了采暖计量柜,同时两侧的立管采取了保温,后来为了美观,我们将立管外增加了围护结构(形成了管道井的形式),如此设计后,施工图审查时好多专家们都说要把采暖计量柜的门用丙级防火门,我觉的一点必要都没有,我从两个方面说一下我的理由。第一:楼梯间的采暖管道井我认为就不是管道井,如果我不管它的美观只保留计量柜,那谈得上什么管道井;第二:规范要求管道井设置丙级防火门是为了防止上下层之间烟火的上下互串,这种情况下管道井肯定是上下层分隔开且相对独立的空间之间的管道井,而楼梯间自身就是一个上下互通,烟气非常容易上行的空间,在它的一个拐角设计了采暖计量柜后再采取丙级防火门有什么必要呢?就算是发生火灾,烟火也不会不从楼梯间这么宽大的空间上行而绕道从管道井上行(如果是那样烟气的智商也太高了),因此计量柜设丙级防火门更没意义了。以上是我对楼梯间所谓管道井的理解,不知道大家对这种情况有什么见解台[

  • 管道井封顶,模板无法拆除

    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-27 18:21 编辑 管道井封顶,模板无法拆除,而是甲方要求必须现浇。谁有什么好的办法,不拆除模板采用什么模板?

  • 关于管道井给水立管布置的问题。

    一梯三户的住宅楼,管道井设在楼梯间,中间第三户的给水立管设在哪里合适?

  • 管道井设置地漏怎么防臭?

    水暖井一般都有阀门,防止检修时漏水或者排水,在管道井设置地漏,但是不经常用,地漏里面水封蒸发干之后臭气上来会很臭,怎么办?

  • 电梯井、管道井和其他防火构造

    5.3 电梯井、管道井和其他防火构造 5.3.1 电梯井、管道井、电缆井和楼梯间应分别独立设置。管道井、电缆井的井壁应采用不燃材料,且耐火极限不低于1.00h。电梯井的井壁应

  • 关于管道井面积问题的请教~!

    目前设计一个10层学生公寓,建筑要求水暖专业提供管道井面积,本人对高层管道井的设置疑惑是,如何定管道井的面积,请各位设计专家、老手指导下,另请教下需不需要设置设备间,该公寓是1、2层为网点,3-10层为公寓,请指教~

  • 关于管道井中集、分器的设置问题

    高层住宅中每个单元一般都有四、五户,所以在管道井中我大都采用集、分器,可是找了好多厂家都没有这种规格的,采用室内接地盘管的那种又太小,请教各位高手,你们是如何处理的?

  • 水管道井的尺寸如何确定?

    水管道井的尺寸如何确定?

    冷热水管道之间的距离,离墙壁的距离如何确定?现在有200管子3根,150的管子2根,保温按45计算

  • 这么大的管道井够不够啊

    本来400X690的井,因为是内卫,所以又给了风200,加上内壁厚,我只剩下450左右的空间。我现在有四根管子:DN100X2,DN25X2,能放得下吗?要不要建筑把井变大?请教安装丰富经验的朋友。谢谢~!

  • 风井和水管道井能否共井?

    设计水管道井和风管道井是分开的,施工中把两个井合起来了,没有了中间的分隔,查了下高层规范,该建筑高度170米,属超高层建筑,只说要层层封堵,想问下,这两个管道井能否合并一起?依据何在?

  • 关于管道井(水、电井)后浇板相关问题

    在实际现场施工中,对于管道井都是在结构浇筑时进行预留,但是这给后期施工带来很大麻烦。1、特别是水井、管道密集,管道安装完毕后对后浇板浇筑施工带来很大麻烦以及后浇板质量不能保证。2、有的施工时,需要安装完管道再进行管井砌筑,管井狭小不便于管道焊接,因此管井内壁抹灰质量不能保证。求助各位大神在实际施工中有没有好的方法~!另外:可不可以主结构施工时直接将管井封死,后期机电洗眼儿。

  • 住宅建筑管道井的类别及一般设置原则

    一、风井 (一)作用:正压送风,火灾时防止烟气进入楼梯间或前室 (二)设置原则:一般设置在以下部位 1、无可开启外窗的楼梯间,或有可开启外窗但开启面积不满足自然排烟条件的楼梯间。(自然排烟条件:每5层外窗开启面积总和不小于2.0m2)。 2、无可开启外窗的前室/合用前室,或有可开启外窗但开启面积不满足自然排烟条件的前室/合用前室。(自然排烟条件:前室每层外窗开启面积不小于2.0m2;合用前室每层外窗开启面积不小于3.0m2)。 (三)形状:不得过于窄长,一般短边净宽不小于0.3m,风口宽度不小于0.3m。 (四)面积:与住宅建筑总层数、风道形状、内壁材质及漏风量等综合因素有关,经暖通工程师计算得出。 【经验数值】十二~十八层:0.50m2 十九层及以上:0.60m2 二、水暖井 (一)作用:走各户水管、暖管、一户一阀开关 (二)设置原则:所有规模住宅楼均需设置(别墅除外)。 一般设置于楼梯间、前室或走廊等公共空间内。如每户分别设置(优选),每户需与各自的水

  • 管道井、管根、沟类工程的优秀做法

        代做工程预算.造价(yusuanw

  • 分户计量管道井布置截图征集

    分户计量管道井布置截图征集

    在现在咱们设计的采暖、空调分户计量管道井布置、大样,在建筑放案阶段,往往需要对建筑提出条件。而要和建筑和谐,做到面积尽量少,布置合理。-----------------------------------------------------------------所以现在征集各位朋友在设计过程中的管道井布置截图,大家也可以有个共同讨论的机会。-----------------------------------------------------------------感谢提供截图的和参与讨论的所有朋友。

  • 求助帮我解决管道井的许多问题

    一住宅区,单体为4~11层。现在给水设计为每户的给水立管都从一楼单独上去,还有消防立管,穿过每层楼梯的休息平台,位置为楼梯休息平台的的两边墙上。而水表集中放在底层。这样,楼道两边有两排管子,再加上煤气立管(只有一根),楼梯就会很难看。1:有什么好办法可以解决吗?2:如果做井的话,最小应该是多大?3:煤气管可放在这个井里面吗?4:如果我在井里面布置电线管,可以吗?

  • 空调供回干管可以穿越消防管道井吗?

    准备把空调供水干管放一楼安装,绕一楼内墙一周,但是中间会有两个消防管道井,里面安装的是喷淋立管,由于空间有有限,因此我考虑让干管穿越消防管道井(管道井空间富裕)。不知道规范是否允许,我没有查到。

点击加载更多

管道井门锁

管道井门锁专题,为您提供管道井门锁相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道井门锁 相关的专业交流讨论,更多管道井门锁相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

高层住宅管道井

管道井封堵