管道井内径尺寸为1000*750,四周用50*5的角铁固定,中间再用50*5的角铁格三道,井字型分布,上面铁板平铺,然后下部刷防火漆,上部用防火泥封堵,之后再浇10CM混凝土这样的方案是否可行,请大侠指正!
本帖最后由 irozoe 于 2013-4-11 16:08 编辑 想请假一下各位前辈高手们有个管道井要怎么设置旁通管啊在大样图里面怎么画?请指教
电缆管道内有积水用什么封堵? 【株洲完全科技 免费提供安装方案】由于电缆管井渗水严重,积水便会通过电缆管道扩散,使电缆沟内产生大量积水,不但不利于运行人员的巡视,而且使电缆中间接头泡在水里,严重影响电缆中间接头寿命,从而给运行中的电缆带来危害。因此,解决电缆沟,电缆井渗水问题,加强防水能力,减少对电缆的危害,采取有效的防水措施刻不容缓. 电缆管道内有积水用什么封堵?WQ-TEK 充气型电缆管道封堵系统 由高分子金属复合材料制成密闭气囊,具有良好的承压、耐腐蚀、阻燃特性。产品两侧有防水密封胶条,采用非固定的充气软管配合硅胶阀的充气结构。 1个气囊密封1个电缆管口。 传统的管道封堵材料需改进之处 传统的管道封堵材料主要有水泥、防火泥、发泡胶、堵漏剂等,这些材料的主要缺陷是封堵效果差、环境适用性差、使用寿命短、安装施工与维护拆除麻烦” 封堵效果差:传统封堵材料在施工时,是从管道口向内部涂抹填充,由于管道内部缺少向外的顶托力,传统材料很难在管口形成紧实的填充,特别是有电缆穿过的管口,传统材料无法处理电缆周
《建筑设计防火规范》7.2.9条中说管道井检查门应用丙级防火门。现在设计住宅楼(六层)时采暖都要进行分户计量,因此我们设计时在楼梯间平台处增设了采暖计量柜,同时两侧的立管采取了保温,后来为了美观,我们将立管外增加了围护结构(形成了管道井的形式),如此设计后,施工图审查时好多专家们都说要把采暖计量柜的门用丙级防火门,我觉的一点必要都没有,我从两个方面说一下我的理由。第一:楼梯间的采暖管道井我认为就不是管道井,如果我不管它的美观只保留计量柜,那谈得上什么管道井;第二:规范要求管道井设置丙级防火门是为了防止上下层之间烟火的上下互串,这种情况下管道井肯定是上下层分隔开且相对独立的空间之间的管道井,而楼梯间自身就是一个上下互通,烟气非常容易上行的空间,在它的一个拐角设计了采暖计量柜后再采取丙级防火门有什么必要呢?就算是发生火灾,烟火也不会不从楼梯间这么宽大的空间上行而绕道从管道井上行(如果是那样烟气的智商也太高了),因此计量柜设丙级防火门更没意义了。以上是我对楼梯间所谓管道井的理解,不知道大家对这种情况有什么见解台[
实例:建筑物内的设备管道共用一个竖井内,每层都设有供暖立管、消防立管、给水立管。问题:1。采暖管道管井内做保温层,消防管必须作保温? 2。采暖管不做保温,消防管不必作保温?
管道封堵气囊是如何产生的? 在城市化的发展进程中,城市道路下密布着各种地下管道,由于各种管道输送的介质不同,从设计到施工出现了多种不同材质、不同口径以及不同保护等级的地下管道,特别是埋在地下的城市雨水、污水管道,短则几十米,长则几千米,几乎没有维修和疏通设置任何截流装置。传统的污水管道疏通和维修是采用沙袋封堵上游多座井内管口,对管道的污水进行截流。这种截流方式要使用大量的黄沙、编织袋、绑扎绳和提袋绳,而且要投入大量的人工,装袋绑扎好井上吊放,井下人工堆砌封堵及拆除,费工、费时、费料,造成资源浪费和经济成本的无谓增加。且由于每个沙袋之间、沙袋与管道内径之间
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-27 18:21 编辑 管道井封顶,模板无法拆除,而是甲方要求必须现浇。谁有什么好的办法,不拆除模板采用什么模板?
一梯三户的住宅楼,管道井设在楼梯间,中间第三户的给水立管设在哪里合适?
管道带压封堵技术是一种安全、经济、快速高效的在役管道维抢修特种技术。它能在不间断管道介质输送的情况下完成对管道的更换、移位、换阀及增加支线的作业,也可以在管道发生泄漏时对事故管道进行快速、安全地抢修,恢复管道的运行。 管道突发性事故的抢修,过去传统的做法必须停输、清空管线后进行或采取一些临时性补救措施,给管线的安全运行带来了极大的隐患。 我国的管道不停输封堵业务在借鉴国外技术的基础上,通过科研攻关,实现了多项技术工艺的自主创新,封堵设备日趋完善,封堵能力、规格、种类不断提高,业务范围也不断扩大,封堵口径从25毫米到1020毫米多种管径,封堵压力最高达10兆帕。
水暖井一般都有阀门,防止检修时漏水或者排水,在管道井设置地漏,但是不经常用,地漏里面水封蒸发干之后臭气上来会很臭,怎么办?
5.3 电梯井、管道井和其他防火构造 5.3.1 电梯井、管道井、电缆井和楼梯间应分别独立设置。管道井、电缆井的井壁应采用不燃材料,且耐火极限不低于1.00h。电梯井的井壁应
本来400X690的井,因为是内卫,所以又给了风200,加上内壁厚,我只剩下450左右的空间。我现在有四根管子:DN100X2,DN25X2,能放得下吗?要不要建筑把井变大?请教安装丰富经验的朋友。谢谢~!
设计水管道井和风管道井是分开的,施工中把两个井合起来了,没有了中间的分隔,查了下高层规范,该建筑高度170米,属超高层建筑,只说要层层封堵,想问下,这两个管道井能否合并一起?依据何在?
冷热水管道之间的距离,离墙壁的距离如何确定?现在有200管子3根,150的管子2根,保温按45计算
目前设计一个10层学生公寓,建筑要求水暖专业提供管道井面积,本人对高层管道井的设置疑惑是,如何定管道井的面积,请各位设计专家、老手指导下,另请教下需不需要设置设备间,该公寓是1、2层为网点,3-10层为公寓,请指教~
防火堵料是专门用于封堵建筑物中各种贯穿物,如电缆、风管、油管、气管等穿过墙壁、楼
高层住宅中每个单元一般都有四、五户,所以在管道井中我大都采用集、分器,可是找了好多厂家都没有这种规格的,采用室内接地盘管的那种又太小,请教各位高手,你们是如何处理的?
一、风井 (一)作用:正压送风,火灾时防止烟气进入楼梯间或前室 (二)设置原则:一般设置在以下部位 1、无可开启外窗的楼梯间,或有可开启外窗但开启面积不满足自然排烟条件的楼梯间。(自然排烟条件:每5层外窗开启面积总和不小于2.0m2)。 2、无可开启外窗的前室/合用前室,或有可开启外窗但开启面积不满足自然排烟条件的前室/合用前室。(自然排烟条件:前室每层外窗开启面积不小于2.0m2;合用前室每层外窗开启面积不小于3.0m2)。 (三)形状:不得过于窄长,一般短边净宽不小于0.3m,风口宽度不小于0.3m。 (四)面积:与住宅建筑总层数、风道形状、内壁材质及漏风量等综合因素有关,经暖通工程师计算得出。 【经验数值】十二~十八层:0.50m2 十九层及以上:0.60m2 二、水暖井 (一)作用:走各户水管、暖管、一户一阀开关 (二)设置原则:所有规模住宅楼均需设置(别墅除外)。 一般设置于楼梯间、前室或走廊等公共空间内。如每户分别设置(优选),每户需与各自的水
一、管道井、电井
各种管道孔洞的封堵建筑物中不可避免的有输送流体(水、气、蒸汽等)和电缆的管道需要穿过结构构件,如这些洞口处理得不好,势必会成为火灾扩大蔓延的洞口,为此一般应采取如下措施予以保护: ①将管道设在楼板里或楼板下的不燃通道或竖井中,以防止火的侵害; ②使用诸如阻火圈之类的防火元件保护穿越防火墙的塑料管线; ③使用由火灾探测器启动的自动关闭阀门在防火墙两侧关闭管路,使其中流体停止流动; ④用防火堵料封堵各种管道洞日,并且该防火封堵材料必须具有高于被封堵构件的耐火极限强度。挡烟垂壁挡烟垂壁通过对烟气流动的阻隔而实现建筑防烟分区的设计。挡烟垂壁还可提高各排烟口的排烟效果。它必须用钢板、玻璃等不燃材料制作,其安装方式分为活动式与固定式两种。活动式挡烟垂壁在火灾时受温感、烟感或其他控制设备的控制而动作。 不难看出,主动防火系统与被动防火系统这两类防火系统相辅相成、互为补充。但被动防火系统使基本的建筑物具备了一整套完善的被动防火系统后可以保证建筑物内的人员能迅速逃离火场,减慢火焰蔓延速度,为消防人员灭火提供方便,从而降低火灾损失。而且被动防火系