一、风井 (一)作用:正压送风,火灾时防止烟气进入楼梯间或前室 (二)设置原则:一般设置在以下部位 1、无可开启外窗的楼梯间,或有可开启外窗但开启面积不满足自然排烟条件的楼梯间。(自然排烟条件:每5层外窗开启面积总和不小于2.0m2)。 2、无可开启外窗的前室/合用前室,或有可开启外窗但开启面积不满足自然排烟条件的前室/合用前室。(自然排烟条件:前室每层外窗开启面积不小于2.0m2;合用前室每层外窗开启面积不小于3.0m2)。 (三)形状:不得过于窄长,一般短边净宽不小于0.3m,风口宽度不小于0.3m。 (四)面积:与住宅建筑总层数、风道形状、内壁材质及漏风量等综合因素有关,经暖通工程师计算得出。 【经验数值】十二~十八层:0.50m2 十九层及以上:0.60m2 二、水暖井 (一)作用:走各户水管、暖管、一户一阀开关 (二)设置原则:所有规模住宅楼均需设置(别墅除外)。 一般设置于楼梯间、前室或走廊等公共空间内。如每户分别设置(优选),每户需与各自的水
一、风井 (一)作用:正压送风,火灾时防止烟气进入楼梯间或前室。 (二)设置原则:一般设置在以下部位 。 1、无可开启外窗的楼梯间,或有可开启外窗但开启面积不满足自然排烟条件的楼梯间。 (自然排烟条件:每5层外窗开启面积总和不小于2.0㎡)。 2、无可开启外窗的前室/合用前室,或有可开启外窗但开启面积不满足自然排烟条件的前室/合用前室。 (自然排烟条件:前室每层外窗开启面积不小于2.0㎡;合用前室每层外窗开启面积不小于3.0㎡)。 (三)形状:不得过于窄长,一般短边净宽不小于0.3m,
北方9层住宅,用电暖气,没有管道井,室内垫层很薄,不能走给水管;6层的我们把水表集中放在室外,每个用水管一个立管,这样1层每处6根立管,外面有套管可是感觉9层这样管太多,套管很粗,大家有没有更好的办法?你们怎么做的?谢谢
高层住宅管道较多,水表放管道井好还是放室内好,跟水表的种类有多大关系,远传水表和卡式水表,室内卫生间给水管要暗敷在墙内!请高手来谈谈
做了几年设计(都是一些小东西),之前做过好多十几层的住宅,水井(生活给水管+消火栓立管)内都没有考虑排水设施,图审也一直没有提出来.最近做了一套图纸,自来水公司提出来说水井内要设置排水措施。但是规范上好像没有明确提出来还是我没有找到,希望各位大神帮忙解决下~是否住宅的水井内要设置排水措施?最后阐述下个人想法:设置排水措施有道理(没找到相应规范),但是应该间接排水,因为一般管道井是长期关闭的,以防井内堆积有害气体。
管道井内径尺寸为1000*750,四周用50*5的角铁固定,中间再用50*5的角铁格三道,井字型分布,上面铁板平铺,然后下部刷防火漆,上部用防火泥封堵,之后再浇10CM混凝土这样的方案是否可行,请大侠指正!
最近单位马上要做一个小高层,一般小高层都有水表井、强电井、弱电井。但建筑出身的老板要求不做管道井,水表井、强电井、弱电井全部取消。他的话就是强制性条文。请问这样做符合规范吗?如果不设管道井,按多层住宅那样做可行得通?
很多十二层住宅的设计好象都不用管道井了,问问大家可以吗?再,一直也没清楚,住宅的管道井,楼层之间用不用设楼板,用不用封堵,问题好象太简单,见笑了。
我做了个六层一梯两户住宅,想把管道井放在北面平台上,问题是:在楼梯北面要开窗,这样管道井就要中间断开,管道井就太窄。如果纵向布置又太长,楼梯不好上。请专家指导。
本帖最后由 irozoe 于 2013-4-11 16:08 编辑 想请假一下各位前辈高手们有个管道井要怎么设置旁通管啊在大样图里面怎么画?请指教
实例:建筑物内的设备管道共用一个竖井内,每层都设有供暖立管、消防立管、给水立管。问题:1。采暖管道管井内做保温层,消防管必须作保温? 2。采暖管不做保温,消防管不必作保温?
一般多层住宅出户管道问题如果并排好多单元,厨房、卫生间需要两根出户每个出户一个检查井,那太多了吧?
我有个问题想请教一下,在室内管道敷设时,管道在垫层垫层,我们一般用DE25的PEX管道,加上厚为10的橡塑保温管,就是45毫米,那么垫层做多厚呢?如果算上和给水管道的交叉除管道高度,就更厚了!我们一般做50的垫层,这样够吗? 还有个计算的问题,我一般用鸿业做计算,但是算出来的垫层PEX管只有DE16,DE20那么细!但是实际我们这里都用DE25的啊?到底用什么直径的管道呢? 谢谢!!
《建筑设计防火规范》7.2.9条中说管道井检查门应用丙级防火门。现在设计住宅楼(六层)时采暖都要进行分户计量,因此我们设计时在楼梯间平台处增设了采暖计量柜,同时两侧的立管采取了保温,后来为了美观,我们将立管外增加了围护结构(形成了管道井的形式),如此设计后,施工图审查时好多专家们都说要把采暖计量柜的门用丙级防火门,我觉的一点必要都没有,我从两个方面说一下我的理由。第一:楼梯间的采暖管道井我认为就不是管道井,如果我不管它的美观只保留计量柜,那谈得上什么管道井;第二:规范要求管道井设置丙级防火门是为了防止上下层之间烟火的上下互串,这种情况下管道井肯定是上下层分隔开且相对独立的空间之间的管道井,而楼梯间自身就是一个上下互通,烟气非常容易上行的空间,在它的一个拐角设计了采暖计量柜后再采取丙级防火门有什么必要呢?就算是发生火灾,烟火也不会不从楼梯间这么宽大的空间上行而绕道从管道井上行(如果是那样烟气的智商也太高了),因此计量柜设丙级防火门更没意义了。以上是我对楼梯间所谓管道井的理解,不知道大家对这种情况有什么见解台[
一梯三户的住宅楼,管道井设在楼梯间,中间第三户的给水立管设在哪里合适?
水暖井一般都有阀门,防止检修时漏水或者排水,在管道井设置地漏,但是不经常用,地漏里面水封蒸发干之后臭气上来会很臭,怎么办?
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-27 18:21 编辑 管道井封顶,模板无法拆除,而是甲方要求必须现浇。谁有什么好的办法,不拆除模板采用什么模板?
5.3 电梯井、管道井和其他防火构造 5.3.1 电梯井、管道井、电缆井和楼梯间应分别独立设置。管道井、电缆井的井壁应采用不燃材料,且耐火极限不低于1.00h。电梯井的井壁应
一般多层和小高层住宅采用集中抄表,那么给水管在两个卫生间之间的部分怎么敷设呢?穿客厅的部分呢?热水管的敷设与给水管有什么不同?还有,有一个复式的,一二层为一户,我把二层卫生间的给水横干管敷设在一层梁底,就是沿着一层顶到达二层卫生间后再伸到二层接入卫生间,可以吗?
本来400X690的井,因为是内卫,所以又给了风200,加上内壁厚,我只剩下450左右的空间。我现在有四根管子:DN100X2,DN25X2,能放得下吗?要不要建筑把井变大?请教安装丰富经验的朋友。谢谢~!