首页 课程 资料 论坛
  • 关于管道井给水立管布置的问题。

    一梯三户的住宅楼,管道井设在楼梯间,中间第三户的给水立管设在哪里合适?

  • 分户计量管道井布置截图征集

    分户计量管道井布置截图征集

    在现在咱们设计的采暖、空调分户计量管道井布置、大样,在建筑放案阶段,往往需要对建筑提出条件。而要和建筑和谐,做到面积尽量少,布置合理。-----------------------------------------------------------------所以现在征集各位朋友在设计过程中的管道井布置截图,大家也可以有个共同讨论的机会。-----------------------------------------------------------------感谢提供截图的和参与讨论的所有朋友。

  • 【资料】管道井的布置——住宅建筑

    【资料】管道井的布置——住宅建筑

    一、风井 (一)作用:正压送风,火灾时防止烟气进入楼梯间或前室。 (二)设置原则:一般设置在以下部位 。 1、无可开启外窗的楼梯间,或有可开启外窗但开启面积不满足自然排烟条件的楼梯间。 (自然排烟条件:每5层外窗开启面积总和不小于2.0㎡)。 2、无可开启外窗的前室/合用前室,或有可开启外窗但开启面积不满足自然排烟条件的前室/合用前室。 (自然排烟条件:前室每层外窗开启面积不小于2.0㎡;合用前室每层外窗开启面积不小于3.0㎡)。 (三)形状:不得过于窄长,一般短边净宽不小于0.3m,

  • "分户计量"在管道井中的布置

    目前,我正在做一个小区的水暖设计,多层住宅--一梯两户.我遇到一个问题:在管道井里,既要放给水、排水、热水管,又要兼顾分户计量的热量表的放置。这样,我的管道井要多宽?管道井在住户门中间,紧挨卫生间,长为2600mm。大家一般都用多大的管道井?我跟建筑的要600mm,建筑的嫌太大,会增加共摊面积。

  • 管掌柜管道布置的一般要求

    (1)管道布置的净空高度、通道宽度、基础标高应符合“化工装置设备布置设计工程规定”第3章中的规定。(2)应按国家现行标准中许用最大支架间距的规定进行管道布置设计。(3)管道尽可能架空敷设,如必要时,也可埋地或管沟敷设。管掌柜(4)管道布置应考虑操作、安装及维护方便,不影响起重机的运行。在建筑物安装孔的区域不应布置管道。(5)管道布置设计应考虑便于做支吊架的设计,使管道尽量靠近已有建筑物或构筑物,但应避免使柔性大的构件承受较大的荷载。(6)在有条件的地方,管道应集中成排布置。裸管的管底与管托底面取齐,以便设计支架。(7)无绝热层的管道不用管托或支座。大口径薄壁裸管及有绝热层的管道应采用管托或支座支撑。(8)在跨越通道或转动设备上方的输送腐蚀性介质的管道上,不应设置法兰或螺纹连接等可能产生泄漏的连接点。(9)管道穿过为隔离剧毒或易爆介质的建筑物隔离墙时应加套管,套管内的空隙应采用非金属柔性材料充填。管道上的焊缝不应在套管内,并距套管端口不小于

  • 这样的管道支架如何布置?

    机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!

  • 设水表的管道井内管道布置空间?

    六层住宅,每户一根DN25立管设于管道井,水表设于管道井内,请问管道布置空间有什么间距要求(与不设水表时立管的安装空间区别),要用立式水表吗,水平的水表行不行?还有就是立管一定要竖直安装吗?能不能在适当的高度拐个弯再向上竖直安装?

  • 管道水暖管道井布置平面及剖面示意图

    图纸简介: 本图纸为管道水暖管道井详细布置图、平面、剖面图,图纸内容包含给排水管,采暖管,雨水管等。 投稿网友: nana4624113 上传时间: 2013-09-25

  • 关于采暖管道井的问题求助

    关于采暖管道井的问题求助

    本帖最后由 irozoe 于 2013-4-11 16:08 编辑 想请假一下各位前辈高手们有个管道井要怎么设置旁通管啊在大样图里面怎么画?请指教

  • 关于消防管道井内的保温问题

    实例:建筑物内的设备管道共用一个竖井内,每层都设有供暖立管、消防立管、给水立管。问题:1。采暖管道管井内做保温层,消防管必须作保温? 2。采暖管不做保温,消防管不必作保温?

  • 怎样才是热水的管道同程布置??

    这两天在做一个酒店的给排水。热水做的是集中热水供应。小弟以前集中热水做得少。请教一下。在《建筑给水排水设计规范》上看到 5.2.10循环管道应采用同程布置的方式,并设循环泵,采取机械循环。不知道热水管道怎样布置才是同程布置,来避免热水管路的短路?而怎样又是非同程布置?各位大侠能给个示意图不?谢谢!!

  • 请教各位,弧形建筑的管道布置:

    请教各位,弧形建筑的管道布置:

    两层的幼儿园,地下室有设备房,供全小区的供水,整个建筑是个“?”形状。管道沿墙布置时应该怎么做?需不需要沿着墙弯曲,施工上怎么处理?

  • 关于冷却塔管道布置问题

    一车间有不同区域采用洁净空调送风,其中两个区域为全新风空调送风,一个区域为带回风型,总需求水量为60T,30T,15T,现计划采用一台冷却塔,三台水泵,分别为11KW/7.5KW\4KW,分别给3台空调供水,回水为三根管汇合后一起回到冷却塔,冷却塔先用200T为良机LBC200,不知该方案是否可行,冷却塔主管150直径,计划从主管分出3根支管,分别为5"/4"/3"三种,采用镀锌管,不知要不要设分水器集水器之类的东西,望指教

  • 关于楼梯间管道井的问题

    《建筑设计防火规范》7.2.9条中说管道井检查门应用丙级防火门。现在设计住宅楼(六层)时采暖都要进行分户计量,因此我们设计时在楼梯间平台处增设了采暖计量柜,同时两侧的立管采取了保温,后来为了美观,我们将立管外增加了围护结构(形成了管道井的形式),如此设计后,施工图审查时好多专家们都说要把采暖计量柜的门用丙级防火门,我觉的一点必要都没有,我从两个方面说一下我的理由。第一:楼梯间的采暖管道井我认为就不是管道井,如果我不管它的美观只保留计量柜,那谈得上什么管道井;第二:规范要求管道井设置丙级防火门是为了防止上下层之间烟火的上下互串,这种情况下管道井肯定是上下层分隔开且相对独立的空间之间的管道井,而楼梯间自身就是一个上下互通,烟气非常容易上行的空间,在它的一个拐角设计了采暖计量柜后再采取丙级防火门有什么必要呢?就算是发生火灾,烟火也不会不从楼梯间这么宽大的空间上行而绕道从管道井上行(如果是那样烟气的智商也太高了),因此计量柜设丙级防火门更没意义了。以上是我对楼梯间所谓管道井的理解,不知道大家对这种情况有什么见解台[

  • 办公楼消火栓管道布置问题

    办公楼共3层,每层4个消火栓,共12个。按规范管道要环状布置,可现在按如下不设置,不知道是否符合相关规定。

  • 【请教】地暖布置管道交叉的问题

    请问分集水器设置在卫生间时,卫生间那个回路经常和分集水器前的供水水管道交叉 这种情况有什么弊端吗 谢谢了

  • 工业管道布置图设计教程

    工业管道布置图设计教程

  • 管道井封顶,模板无法拆除

    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-27 18:21 编辑 管道井封顶,模板无法拆除,而是甲方要求必须现浇。谁有什么好的办法,不拆除模板采用什么模板?

点击加载更多

管道井布置

管道井布置专题,为您提供管道井布置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道井布置 相关的专业交流讨论,更多管道井布置相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

管道井价格

太阳能管道井