一、风井 (一)作用:正压送风,火灾时防止烟气进入楼梯间或前室 (二)设置原则:一般设置在以下部位 1、无可开启外窗的楼梯间,或有可开启外窗但开启面积不满足自然排烟条件的楼梯间。(自然排烟条件:每5层外窗开启面积总和不小于2.0m2)。 2、无可开启外窗的前室/合用前室,或有可开启外窗但开启面积不满足自然排烟条件的前室/合用前室。(自然排烟条件:前室每层外窗开启面积不小于2.0m2;合用前室每层外窗开启面积不小于3.0m2)。 (三)形状:不得过于窄长,一般短边净宽不小于0.3m,风口宽度不小于0.3m。 (四)面积:与住宅建筑总层数、风道形状、内壁材质及漏风量等综合因素有关,经暖通工程师计算得出。 【经验数值】十二~十八层:0.50m2 十九层及以上:0.60m2 二、水暖井 (一)作用:走各户水管、暖管、一户一阀开关 (二)设置原则:所有规模住宅楼均需设置(别墅除外)。 一般设置于楼梯间、前室或走廊等公共空间内。如每户分别设置(优选),每户需与各自的水
建筑管道井设置有什么要注意的吗?多层住宅楼管道在尺寸上有什么要求?电,暖分配管道井有什么要求吗?有这方面的强行条文要求吗?有人知道可以告诉我,,谢谢!
一、风井 (一)作用:正压送风,火灾时防止烟气进入楼梯间或前室。 (二)设置原则:一般设置在以下部位 。 1、无可开启外窗的楼梯间,或有可开启外窗但开启面积不满足自然排烟条件的楼梯间。 (自然排烟条件:每5层外窗开启面积总和不小于2.0㎡)。 2、无可开启外窗的前室/合用前室,或有可开启外窗但开启面积不满足自然排烟条件的前室/合用前室。 (自然排烟条件:前室每层外窗开启面积不小于2.0㎡;合用前室每层外窗开启面积不小于3.0㎡)。 (三)形状:不得过于窄长,一般短边净宽不小于0.3m,
最近接了一个输水管道工程,需要跨越铁路、高速公路、通讯光缆、一个较宽的明渠,管道是双管,设计流量在10m3/s以上,请教各位高手,跨越建筑物如何处理?
我市城管局新发的文件,要求楼内不得有明装管道,必须设管道井,规范里有这样的说法吗?一梯三户的单元,分户采暖要设管道井的话,尺寸多少合适?望各位大侠解惑.
对于一栋高层建筑综合楼来说,往往功能比较复杂,用水点和排水点都比较多,因而给排水管道井应根据用水点和排水点的分布而适当、分散设置,这对于给排水、消防管道的连接及缩短给排水、消防管道横干管、支管的长度是有利的。特别对于排水管道横干管会因方便接入管道井内的立管而缩短长度,从而减少管道坡降,保证建筑层高净空(吊顶高度).现代建筑对给排水、消防设计的要求越来越高,设计内容也越来越多,各种管道立管也越来越复杂。但不管从设计角度或从建设单位意愿来说,都不愿意也不可能在高层建筑内部设置太多的给排水管道井,从而占据过多的建筑平面空间。从另一方面来看,如果给排水、消防管道井设置过多,考虑给排水、消防设计方案时就可能会增加立管数量,因而各种管道的数量就会增加,造成成本上的不经济,还会人为造成设计的复杂化及施工安装工作量大的现象,对于日后使用管理也不方便。这样就适得其反了。所以,对于高层建筑综合楼中给排水管道井的设置要综合考虑,设置管道井数量不但要适当,而且在建筑平面布置上还要适当分散。
管道井内径尺寸为1000*750,四周用50*5的角铁固定,中间再用50*5的角铁格三道,井字型分布,上面铁板平铺,然后下部刷防火漆,上部用防火泥封堵,之后再浇10CM混凝土这样的方案是否可行,请大侠指正!
[提要〕本文从给排水专业设计角度出发提出管道井的设呈应数量适当,布局合理分散,低层部分尽蚤靠近建筑外琦,并注意主管道井的上下直通问题。文章还就考虑管道井设呈时,给排水专业与建筑、结构、暖通空调、电气等专业的协调问题提出一些建议。 关键词:楼管道井;合理设置;高层建筑高层建筑综合楼中给排水及消防管道井位置的设置属于一个边缘间题。建筑专业认为管道井位置无妨大局,只要找到一个空余位置就可以,并不考虑在此设置是否合适。同样,作为给排水设计专业人员,在和建筑设计专业协商确定时如不充分认识、重视这个间题,也会造成设计难度增大,给排水、消防横干管连接复杂、施工安装困难及日后维修不便等问题。因此,我们认为在高层建筑,特别是高层综合楼设计中给排水、消防管道井的设置数量、设置位置是一个值得设计人员多方面分析、推敲、确定的问题。本文根据在工程设计中的实践,对高层建筑综合楼给排水、消防管道井位置的合理设置谈一些实际问题和体会。 一、管道井应适当、分散设置
两层的幼儿园,地下室有设备房,供全小区的供水,整个建筑是个“?”形状。管道沿墙布置时应该怎么做?需不需要沿着墙弯曲,施工上怎么处理?
《建筑设计防火规范》7.2.9条中说管道井检查门应用丙级防火门。现在设计住宅楼(六层)时采暖都要进行分户计量,因此我们设计时在楼梯间平台处增设了采暖计量柜,同时两侧的立管采取了保温,后来为了美观,我们将立管外增加了围护结构(形成了管道井的形式),如此设计后,施工图审查时好多专家们都说要把采暖计量柜的门用丙级防火门,我觉的一点必要都没有,我从两个方面说一下我的理由。第一:楼梯间的采暖管道井我认为就不是管道井,如果我不管它的美观只保留计量柜,那谈得上什么管道井;第二:规范要求管道井设置丙级防火门是为了防止上下层之间烟火的上下互串,这种情况下管道井肯定是上下层分隔开且相对独立的空间之间的管道井,而楼梯间自身就是一个上下互通,烟气非常容易上行的空间,在它的一个拐角设计了采暖计量柜后再采取丙级防火门有什么必要呢?就算是发生火灾,烟火也不会不从楼梯间这么宽大的空间上行而绕道从管道井上行(如果是那样烟气的智商也太高了),因此计量柜设丙级防火门更没意义了。以上是我对楼梯间所谓管道井的理解,不知道大家对这种情况有什么见解台[
实例:建筑物内的设备管道共用一个竖井内,每层都设有供暖立管、消防立管、给水立管。问题:1。采暖管道管井内做保温层,消防管必须作保温? 2。采暖管不做保温,消防管不必作保温?
本帖最后由 irozoe 于 2013-4-11 16:08 编辑 想请假一下各位前辈高手们有个管道井要怎么设置旁通管啊在大样图里面怎么画?请指教
一、管道丝扣连接 (镀锌钢管、衬塑镀锌钢管)
一、上部建筑管道井的设置 1.关于住宅、厨房应设置管道井 现在的住宅、厨房已从原来的辅助空间上升为与起居室、卧室同等重要的空间,其地位也越来越被居民所重视。它的功能性很强,容易影响到居民的生活质量,成为体现一套住宅卫生、安全、舒适的重要水准。传统的厨房设计比较简陋:空间小、户水表安装于其中。它的不利因素是:管道、水表暴露,使原本狭小的厨房显得更加拥挤,从而也体现不出整体的美观和整洁。住户在用水时,管道内水压、噪声会因室内直接传播而更明显。管道的维护、清洗,这样会带给居民的生活带来更多的困扰。为了满足现代住宅的要求,我们在厨房、卫生间处设置管道井,将户水表、给排水立管等设置于管道井内。 2.写字楼的管道井应适当分区集中设置
本来400X690的井,因为是内卫,所以又给了风200,加上内壁厚,我只剩下450左右的空间。我现在有四根管子:DN100X2,DN25X2,能放得下吗?要不要建筑把井变大?请教安装丰富经验的朋友。谢谢~!
建筑底层进出户管道有很多,给水排水消防等等……不可避免会有之间的交叉穿越,不知这种时候哪种种管道在上,哪种在下?之间的距离又应该是多少?按室外管道的间距好象也太大了吧!
请问高手,高层建筑的消防管道是直接接到市政管道上吗?如果有地下水池,那么加压泵是不是一直开着?一般建筑物的消防管道是不是直接接到市政管道上的?
目前设计一个10层学生公寓,建筑要求水暖专业提供管道井面积,本人对高层管道井的设置疑惑是,如何定管道井的面积,请各位设计专家、老手指导下,另请教下需不需要设置设备间,该公寓是1、2层为网点,3-10层为公寓,请指教~
冷热水管道之间的距离,离墙壁的距离如何确定?现在有200管子3根,150的管子2根,保温按45计算
高层住宅中每个单元一般都有四、五户,所以在管道井中我大都采用集、分器,可是找了好多厂家都没有这种规格的,采用室内接地盘管的那种又太小,请教各位高手,你们是如何处理的?