小弟刚接手水暖工作不久,看图纸时对材料计划有些迷糊~图纸上的锁闭阀和水过滤器是一体的还是分开的~请大侠指点一下!PS:热表安装需要装那些传感器么?
高层民用建筑(50米以上)管道井内采暖主干管(立管DN100或DN125)是否安装补偿器?在线等各位大侠
我们工地图纸设计的管道井中采暖支管末端用的是三通加丝堵,想请教大家换成弯头可不可以啊?用三通有什么用处吗?谢谢大家
管道井自动排气阀一般安装高度为多少?
管道泵能这样安装吗?
如下图所示,消火栓明装。还有个问题:建筑墙体厚度100,消火栓箱要安装在这面墙上,墙体的一面是公共走道,一面是管道井,立管是放在管道井内的,消火栓箱能不能这样安装?靠走道那边箱体表面与墙齐平,向管到井的方向突出墙体表面140?? 如下图。
某大楼给排水工程中,DN50镀锌钢管(丝接)的工程量共计120m,其中30m安装在室外,而室内有50m安装在封闭的管道井内,如何计算该分部分项工程直接费。(DN50镀锌钢管的理论重量为5.27kg/m,市场信息价为4800元/t) 安装在封闭管道井那一部分应该怎么处理?
我先问一下 管道井(就是普通住宅那种竖向的管道井)里面各种管中心线的最小间距是多少 塑料管的那种 我在《建筑给排水设计手册》上查的间距是好象钢管的间距 而且写的是铺设在“管沟”中的间距,不知道这个“管沟”是不是包括管道井
管道井内套管集中且数量较多,传统做法下,每个洞口均需单独定位,套管安装固定费工费时,极易造成预留洞口位置不准确,影响后期管道安装,同时造成二次开洞及修补。
水电管线是建筑的血脉,优质的建筑工程离不开优质的管线安装,赏析创优实例工程的管道井安装,其精细化的施工效果实在养眼! 管道井精细化施工赏析 土建粉刷平整,质量与明
卫生间里的排污管等吊卡怎么安装才牢固,水平支管的坡度你注意了吗01
某单位办公楼内的供暖管道是这样安装的(见照片),这样安装对吗?
《建筑设计防火规范》7.2.9条中说管道井检查门应用丙级防火门。现在设计住宅楼(六层)时采暖都要进行分户计量,因此我们设计时在楼梯间平台处增设了采暖计量柜,同时两侧的立管采取了保温,后来为了美观,我们将立管外增加了围护结构(形成了管道井的形式),如此设计后,施工图审查时好多专家们都说要把采暖计量柜的门用丙级防火门,我觉的一点必要都没有,我从两个方面说一下我的理由。第一:楼梯间的采暖管道井我认为就不是管道井,如果我不管它的美观只保留计量柜,那谈得上什么管道井;第二:规范要求管道井设置丙级防火门是为了防止上下层之间烟火的上下互串,这种情况下管道井肯定是上下层分隔开且相对独立的空间之间的管道井,而楼梯间自身就是一个上下互通,烟气非常容易上行的空间,在它的一个拐角设计了采暖计量柜后再采取丙级防火门有什么必要呢?就算是发生火灾,烟火也不会不从楼梯间这么宽大的空间上行而绕道从管道井上行(如果是那样烟气的智商也太高了),因此计量柜设丙级防火门更没意义了。以上是我对楼梯间所谓管道井的理解,不知道大家对这种情况有什么见解台[
实例:建筑物内的设备管道共用一个竖井内,每层都设有供暖立管、消防立管、给水立管。问题:1。采暖管道管井内做保温层,消防管必须作保温? 2。采暖管不做保温,消防管不必作保温?
07K201管道阀门选用与安装
冷却塔及其管道的安装如下图,最近该冷却塔管道焊接时,因消防设施配备不完善,工人违规操作导致填料起火,是经验教训啊。消防形势严峻!!![ 本帖最后由 gjrkiller 于 2011-4-18 23:32 编辑 ]
本帖最后由 irozoe 于 2013-4-11 16:08 编辑 想请假一下各位前辈高手们有个管道井要怎么设置旁通管啊在大样图里面怎么画?请指教
请教大侠,我公司大楼在室外新建一地下消防水池,水池距离大楼约50米,现有若干150mm的管道需要从地下泵房(水池旁)通至大楼,请问:1、需要挖地沟吗?还是直埋?2、管道是沟槽连接、法兰连接、丝口连接还是焊接?挖地沟的话,有什么标准?谢谢!