实例:建筑物内的设备管道共用一个竖井内,每层都设有供暖立管、消防立管、给水立管。问题:1。采暖管道管井内做保温层,消防管必须作保温? 2。采暖管不做保温,消防管不必作保温?
《建筑设计防火规范》7.2.9条中说管道井检查门应用丙级防火门。现在设计住宅楼(六层)时采暖都要进行分户计量,因此我们设计时在楼梯间平台处增设了采暖计量柜,同时两侧的立管采取了保温,后来为了美观,我们将立管外增加了围护结构(形成了管道井的形式),如此设计后,施工图审查时好多专家们都说要把采暖计量柜的门用丙级防火门,我觉的一点必要都没有,我从两个方面说一下我的理由。第一:楼梯间的采暖管道井我认为就不是管道井,如果我不管它的美观只保留计量柜,那谈得上什么管道井;第二:规范要求管道井设置丙级防火门是为了防止上下层之间烟火的上下互串,这种情况下管道井肯定是上下层分隔开且相对独立的空间之间的管道井,而楼梯间自身就是一个上下互通,烟气非常容易上行的空间,在它的一个拐角设计了采暖计量柜后再采取丙级防火门有什么必要呢?就算是发生火灾,烟火也不会不从楼梯间这么宽大的空间上行而绕道从管道井上行(如果是那样烟气的智商也太高了),因此计量柜设丙级防火门更没意义了。以上是我对楼梯间所谓管道井的理解,不知道大家对这种情况有什么见解台[
我们的小区外网管道采用pe100,公称压力0.8Mpa,根据规范进行试验压力,但是在确定试验压力时发生了许多分歧,咨询了当地质检站、生产厂家,但是说法均是模糊不清。按照规范《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求是“4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa“《CJJ101-2004埋地聚乙烯给水管道技术规程》规定是“水压试验静水压力不应小于管道工作压力的1.5倍”问题出来了,这个“工作压力”是指什么?设计工作压力?管道系统正常工作实际压力?管道本身的最大工作压力(额定工作压力)? 我的理解是根据额定工作压力。按照mop=PN *f1mop最大工作压力PN公称压力f1 压力折减系数(根据温度,20度为1 30度为0.87)那么试验压力应为P=1.5PN *f1,在水温为20度时可以达到1.2M
请问各位老师,室外消防管道能否选用PE管???现在市政自来水管道都大量选用PE管,但从市政自来水管道引入的厂区(园区)消防管道的管材能否选用PE管,本人对此一直有点拿不准,在此请各位老师指点一下!!!!谢谢!!!!
本帖最后由 irozoe 于 2013-4-11 16:08 编辑 想请假一下各位前辈高手们有个管道井要怎么设置旁通管啊在大样图里面怎么画?请指教
目前设计一个10层学生公寓,建筑要求水暖专业提供管道井面积,本人对高层管道井的设置疑惑是,如何定管道井的面积,请各位设计专家、老手指导下,另请教下需不需要设置设备间,该公寓是1、2层为网点,3-10层为公寓,请指教~
园区内pe管道,设计无要求,是否应该按规范。如果穿越道路的满填水撼砂,其余管道按400mm厚撼砂,是否合理,管径最大200mm。规范是怎么要求的呀??
高层住宅中每个单元一般都有四、五户,所以在管道井中我大都采用集、分器,可是找了好多厂家都没有这种规格的,采用室内接地盘管的那种又太小,请教各位高手,你们是如何处理的?
冷热水管道之间的距离,离墙壁的距离如何确定?现在有200管子3根,150的管子2根,保温按45计算
本来400X690的井,因为是内卫,所以又给了风200,加上内壁厚,我只剩下450左右的空间。我现在有四根管子:DN100X2,DN25X2,能放得下吗?要不要建筑把井变大?请教安装丰富经验的朋友。谢谢~!
UPVC法兰跟PE管道能否热熔连接?本人经验尚浅,望高手指教,谢谢。
设计水管道井和风管道井是分开的,施工中把两个井合起来了,没有了中间的分隔,查了下高层规范,该建筑高度170米,属超高层建筑,只说要层层封堵,想问下,这两个管道井能否合并一起?依据何在?
河南PE管材和PVC管道的区别 1.材料性能:pe管材,平均摩尔质量1000万,颗粒状,柔韧性好,比水轻,耐腐蚀性强,PVC管,平均摩尔质量为150,000至120,000,为粉末状,机械强度高,耐热性低,强耐酸碱。化学稳定性好,在140℃。 2.pe管材的着火点为340℃,电阻率高,绝缘材料好,耐化学性稳定,质量控制有保证。 3.PVC管的耐寒性差,在低温下易碎。生产中需要添加剂,这很难控制。 4.pe管材的抗拉强度为25-40,热变形为60-85。 5.PVC管的抗拉强度为15-25,热变形为75-80。 6.pe管材采用热熔连接方式连接,连接更加牢固;PVC管的小直径通过螺纹连接,大直径通过橡胶圈连接。连接的性能稍差,但成本较低。 7.在相同压力下,pe
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-27 18:21 编辑 管道井封顶,模板无法拆除,而是甲方要求必须现浇。谁有什么好的办法,不拆除模板采用什么模板?
一梯三户的住宅楼,管道井设在楼梯间,中间第三户的给水立管设在哪里合适?
本帖最后由 lonechoc 于 2014-10-29 14:29 编辑 小弟现在有一个项目,想在原来的输水渠道内铺设DN500pe管(渠道损坏严重,水利用系数低,所以想改管道供水),管道大概3km左右,现在有几个问题想请教下:1、由于渠道有一部分为盘山渠,比较弯曲,如果用500的PE管,最小的弯曲半径是多少,我查规范里仅有350mm以下管径有规定?2、为了固定管道,想采用沿线PE管道外包砼,这种做法是否合适?因为大部分输水pe管道都是开挖沟槽回填土。3、平常铺设pe管道都有防冻等埋深要求,现在该项目管道铺设在渠道内,而渠道断面较小,而且为外包砼,不能满足最小0.7m的埋深,是否需要考虑抗冻等埋深问题,若需要考虑,如何解决?4、像这种pe输水管道,沿线是否需设置检修阀、排气阀门等?说明:由于场地狭小,管线只能铺设在原渠道内,渠道外侧无法铺设。
请教个问题:砼管道、pe管道与钢管如何连接?工程中砼或者pe输水管道沿线设阀门井,阀门井处的管道采用钢管,请骄一下钢管如何与砼或者pe输水管道连接呢?
水暖井一般都有阀门,防止检修时漏水或者排水,在管道井设置地漏,但是不经常用,地漏里面水封蒸发干之后臭气上来会很臭,怎么办?
5.3 电梯井、管道井和其他防火构造 5.3.1 电梯井、管道井、电缆井和楼梯间应分别独立设置。管道井、电缆井的井壁应采用不燃材料,且耐火极限不低于1.00h。电梯井的井壁应