首页 课程 资料 论坛
  • 关于室外消防管道的计算

    室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室

  • 关于室外管道施工的一些问题

    关于室外管道施工的一些问题

    室外综合管道施工,拍了一些图片,感觉有一些问题,所以拿出来与大家讨论:1.这是铸铁管,管道接头可以留在井里面吗,这是承插式接头。个人感觉接头不应该留在井里面,不知是否正确,有无规范要求。2.管道阀门留在井里,需要砌筑阀门的底座作支撑或基础吗,个人感觉时间长了,阀门底部没有底座容易在这下扰。不知道这个做法对不对。另外还有PVC管在里面,管道垂直之间无要求吗,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不

  • 新手求助,有关室外管道井的标高,以及井内管的标高。

    新手求助,有关室外管道井的标高,以及井内管的标高。这方面的参数该如何设计呢?还有室外总图上管道的坡度系数,也就是该如何进行找坡呢?拜托各位老师,前辈给点指示,本人第一次作给排水设计。多谢了。

  • 室外消防管道的问题,求解

    市政环网,室外消防管道在基地内并未成环,但是首尾与环网连接,与市政管共同成环网,这样行不行,总感到与规范设计原理不一致,但也讲不出不对,各位怎么看。

  • 关于PPR管道室外埋地敷设

    PPR暖管道室外埋地敷设可行吗?由于膨胀系数比较大相比于无缝钢管使用年限大约有多久?现在有在室外用PPR作为暖主管道的吗

  • 关于室外消防管道的阀门选用

    关于室外消防管道室外阀门的选用、我强烈建议选用暗杆阀门、因为使用明杆阀门在消防井里潮湿的状态下很容易让闸阀明杆生锈、可是在实际施工时我们有些工程师不太在意这个问题、我觉不妥应该列入消防验收明确范围、为了解决明显标识问题可用不锈钢金属牌标示即可、请各位工程师给与评价、

  • 关于采暖管道井的问题求助

    关于采暖管道井的问题求助

    本帖最后由 irozoe 于 2013-4-11 16:08 编辑 想请假一下各位前辈高手们有个管道井要怎么设置旁通管啊在大样图里面怎么画?请指教

  • 室外消防管道的设计要求

    小弟去年刚毕业,第一次搞室外消防管道,对要求在什么压力下选用什么管子及壁厚,防腐保温,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相应的规范。希望各位大哥不吝赐教,说说看法或告诉小弟 室外消防管道应该查什么防火规范!!!小弟急需!!!

  • 关于消防管道井内的保温问题

    实例:建筑物内的设备管道共用一个竖井内,每层都设有供暖立管、消防立管、给水立管。问题:1。采暖管道管井内做保温层,消防管必须作保温? 2。采暖管不做保温,消防管不必作保温?

  • 如何提室外管道的保温预算

    急!!最近在做室外热网,第一次做,遇到一个疑问,很想知道如何向概预算提管道保温,如热水管道使用聚氨酯发泡保温,计算出保温的长度、厚度、管径,那如何向概预算提,是提出保温的聚氨酯发泡的体积还是提发泡的直径、厚度长度等。同时如何蒸汽管道使用钢套管硅酸钙保温又该如何提出?谢谢给予解答的朋友!

  • 室外消防管道能否选用PE管???

    请问各位老师,室外消防管道能否选用PE管???现在市政自来水管道都大量选用PE管,但从市政自来水管道引入的厂区(园区)消防管道的管材能否选用PE管,本人对此一直有点拿不准,在此请各位老师指点一下!!!!谢谢!!!!

  • 关于室外埋地蒸汽管道的问题

    小弟最近碰到个难题,有一路室外的埋地蒸汽管道,采用内径200的无缝管氩弧焊,中间一层保温,外面再加一层500的钢套管普通电焊,这种定额怎么套?是套两路管还是一路管?用第6册还是第8册?个人认为内管肯定是6册无疑,关键是外管怎么搞?望各位大侠赐教!

  • 关于楼梯间管道井的问题

    《建筑设计防火规范》7.2.9条中说管道井检查门应用丙级防火门。现在设计住宅楼(六层)时采暖都要进行分户计量,因此我们设计时在楼梯间平台处增设了采暖计量柜,同时两侧的立管采取了保温,后来为了美观,我们将立管外增加了围护结构(形成了管道井的形式),如此设计后,施工图审查时好多专家们都说要把采暖计量柜的门用丙级防火门,我觉的一点必要都没有,我从两个方面说一下我的理由。第一:楼梯间的采暖管道井我认为就不是管道井,如果我不管它的美观只保留计量柜,那谈得上什么管道井;第二:规范要求管道井设置丙级防火门是为了防止上下层之间烟火的上下互串,这种情况下管道井肯定是上下层分隔开且相对独立的空间之间的管道井,而楼梯间自身就是一个上下互通,烟气非常容易上行的空间,在它的一个拐角设计了采暖计量柜后再采取丙级防火门有什么必要呢?就算是发生火灾,烟火也不会不从楼梯间这么宽大的空间上行而绕道从管道井上行(如果是那样烟气的智商也太高了),因此计量柜设丙级防火门更没意义了。以上是我对楼梯间所谓管道井的理解,不知道大家对这种情况有什么见解台[

  • 讨论:智能小区室外工程管道井多少米一个合适?

    智能小区的室外工程,管道井是一个必不可少的组成部分,这样就涉及管道井的设置。从成本上考虑,单一系统的管道井越少造价越低,当然这是理论上,实际中考虑到穿线的需要,我们大多在分支处或干线上隔一段距离设置一个井,那么请大家讨论:如果是直管,多少米设置一个管道井合适,请给出理由,没有理由给标准就行。做工程的千万不要忽视这个问题哦!

  • 室外管道的管径标注图层怎么冻结?

    天正的同志们 , 室外管道的管径标注我在视口里面冻结不了? 这让我在画总图时候不能提高效率。 有什么办法吗? 像管井的标注就可以冻结! 画总图不用布局伤不起~

  • 室外管道伸缩器的使用小妙招

    室外安装的阀门大部分都是口径为Dg75以上的截止阀或闸板问或蝶阀,一般均是法兰安装,而且有国家标准图。需要注意的一个问题是,这些装于地下的阀门一旦损坏时如何更换?埋于地下的管道没有多少伸缩的余地,更换阀门时很难塞进法兰垫片,常常要挖地坑和割管子,费时费力,停水时间长。而施工图设计时,在每一个法兰连接阀处设一个伸缩器则可以很好地解决这一问题。这一点,教科书和规范上都没作规定,却十分实用,且投资不多。 冬季管道伸缩器的保温除寒冷地区室外架空管道及室内防结露保温的法兰、阀门等附件按设计要求保温外,一般法兰、阀门、套管伸缩器等不应保温,并在其两侧应留70~80mm的间隙,在保温端部抹60°~70°的斜坡。 设备容器上的人孔、手孔及可拆卸部件的保温层端部应做成45°斜坡。保温管道的支架处应留膨胀伸缩缝,并用石棉绳或玻璃棉填塞。

  • 管道井封顶,模板无法拆除

    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-27 18:21 编辑 管道井封顶,模板无法拆除,而是甲方要求必须现浇。谁有什么好的办法,不拆除模板采用什么模板?

  • 关于管道井给水立管布置的问题。

    一梯三户的住宅楼,管道井设在楼梯间,中间第三户的给水立管设在哪里合适?

  • 管道井设置地漏怎么防臭?

    水暖井一般都有阀门,防止检修时漏水或者排水,在管道井设置地漏,但是不经常用,地漏里面水封蒸发干之后臭气上来会很臭,怎么办?

  • 电梯井、管道井和其他防火构造

    5.3 电梯井、管道井和其他防火构造 5.3.1 电梯井、管道井、电缆井和楼梯间应分别独立设置。管道井、电缆井的井壁应采用不燃材料,且耐火极限不低于1.00h。电梯井的井壁应

点击加载更多

室外管道井

室外管道井专题,为您提供室外管道井相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外管道井 相关的专业交流讨论,更多室外管道井相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

给水管道井

高层建筑管道井施工