5.3 电梯井、管道井和其他防火构造 5.3.1 电梯井、管道井、电缆井和楼梯间应分别独立设置。管道井、电缆井的井壁应采用不燃材料,且耐火极限不低于1.00h。电梯井的井壁应
如题,我翻规范没有找到,谁能告诉我那本书上有这个规定啊,谢谢?[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-8 08:55 编辑 ]
现行规范对于建筑内各种竖井如管道井、电缆井等的检查门,均要求为丙级防火门即可:
6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。那楼梯间前室内能否开配电管道井的检修门? 有点迷惑 住宅共用前室内好像都是这么干的只是开的丙级防火门,公共建筑可以吗?
我这儿酒店一竖向管道井高度有30米高,中间无阀门,是否每层都须设能开起的门?此管道井刚好在酒店的两个客房两隔墙之间,如开门的话影响客房美观.
第一个问题,我在的工程设计图纸上没有要求在管井上留检修门,征求设计院的意见时,他们认为喷淋管井不需要设置,给水管(PP-R)和排水立管(UPVC)放在同一管井中,设计院说只要在排水立管检查口设置一个小门就可以,其他楼层也不需要放检修门。我认为如果不留检修门的话,要是管道坏了没办法维修,除非砸墙。请教下大家的意见,大虾们在工程中是不是都设置检修门。 第二个问题,设置在管道井中的的给排水立管(PP-R.UPVC)安装后,由土建进行混凝土吊模封堵。按图集要求,立管穿楼板需要用止水环然后分两次封堵,但是安装在管道井中的立管还需要装止水环吗?[ 本帖最后由 zhanglei1901030317 于 2010-5-20 19:01 编辑 ]
大体量商场,通过防火卷帘分隔防火分区,毫无疑问,给防火分区内的消火栓供水管道怎么穿过防火卷帘?是不是得穿梁不可?即在卷帘上方通过?
实例:建筑物内的设备管道共用一个竖井内,每层都设有供暖立管、消防立管、给水立管。问题:1。采暖管道管井内做保温层,消防管必须作保温? 2。采暖管不做保温,消防管不必作保温?
想在锅炉房室外单独设一个装油变的箱变,那么箱变外壳的防火等级一般是几级的啊?两个箱变(箱变里面只有变压器)的之间的净距应该是多少啊?
《建筑设计防火规范》7.2.9条中说管道井检查门应用丙级防火门。现在设计住宅楼(六层)时采暖都要进行分户计量,因此我们设计时在楼梯间平台处增设了采暖计量柜,同时两侧的立管采取了保温,后来为了美观,我们将立管外增加了围护结构(形成了管道井的形式),如此设计后,施工图审查时好多专家们都说要把采暖计量柜的门用丙级防火门,我觉的一点必要都没有,我从两个方面说一下我的理由。第一:楼梯间的采暖管道井我认为就不是管道井,如果我不管它的美观只保留计量柜,那谈得上什么管道井;第二:规范要求管道井设置丙级防火门是为了防止上下层之间烟火的上下互串,这种情况下管道井肯定是上下层分隔开且相对独立的空间之间的管道井,而楼梯间自身就是一个上下互通,烟气非常容易上行的空间,在它的一个拐角设计了采暖计量柜后再采取丙级防火门有什么必要呢?就算是发生火灾,烟火也不会不从楼梯间这么宽大的空间上行而绕道从管道井上行(如果是那样烟气的智商也太高了),因此计量柜设丙级防火门更没意义了。以上是我对楼梯间所谓管道井的理解,不知道大家对这种情况有什么见解台[
Sch壁厚系列是1938年美国国家标准协会ANSI B36.10(焊接和无缝钢管)标准规定的.管子表号(Sch)是设计压力与设计温度下材料的许用应力的比值乘以1000;并经圆整后的数值。即Sch=(P/σ)×1000,其中,P为设计压力(MPa), σ为设计温度下材料的许用应力(MPa)。切记:管子表号Sch不是壁厚,是壁厚系列。同一管径在不同的管子表号中其壁厚各异!碳钢钢管:sch10,sch20,sch30,sch40sch60,sch80,sch100,sch120,sch140,sch160不锈钢钢管:sch5s,sch10s,sch40s,sch80s但小弟有个疑问,例如在sch10系列中,小于DN350的管没有给出壁厚,是什么原因,如果设计要求参照sch10系列,该如何确定壁厚?附件为该标准.
装修材料按其使用部位和功能,可划分为顶棚装修材料、墙面装修材料、地面装修材料、隔断装修材料、固定家具、装饰织物、其他装饰材料七类。 ( 注:装饰织物系指窗帘、帷幕、床罩、家具包布等 )
本帖最后由 irozoe 于 2013-4-11 16:08 编辑 想请假一下各位前辈高手们有个管道井要怎么设置旁通管啊在大样图里面怎么画?请指教
本来400X690的井,因为是内卫,所以又给了风200,加上内壁厚,我只剩下450左右的空间。我现在有四根管子:DN100X2,DN25X2,能放得下吗?要不要建筑把井变大?请教安装丰富经验的朋友。谢谢~!
本人最近设计一三层楼给排水,一层有食堂,共50人的食堂,防火等级应为哪类,老总说:因食堂有油应按A类算,有人说:居住区家家有油,难道都算A类?请教各位应算哪类?
管道在选用压力等级时是否要考虑安全系数?比如工作压力为0.9MPa,是选用公称压力为1.0MPa的管好还是1.6MPa的管好?选用公称压力为1.0MPa的管道行不行?
目前设计一个10层学生公寓,建筑要求水暖专业提供管道井面积,本人对高层管道井的设置疑惑是,如何定管道井的面积,请各位设计专家、老手指导下,另请教下需不需要设置设备间,该公寓是1、2层为网点,3-10层为公寓,请指教~
高层住宅中每个单元一般都有四、五户,所以在管道井中我大都采用集、分器,可是找了好多厂家都没有这种规格的,采用室内接地盘管的那种又太小,请教各位高手,你们是如何处理的?
冷热水管道之间的距离,离墙壁的距离如何确定?现在有200管子3根,150的管子2根,保温按45计算