5.3 电梯井、管道井和其他防火构造 5.3.1 电梯井、管道井、电缆井和楼梯间应分别独立设置。管道井、电缆井的井壁应采用不燃材料,且耐火极限不低于1.00h。电梯井的井壁应
如题,我翻规范没有找到,谁能告诉我那本书上有这个规定啊,谢谢?[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-8 08:55 编辑 ]
现行规范对于建筑内各种竖井如管道井、电缆井等的检查门,均要求为丙级防火门即可:
6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。那楼梯间前室内能否开配电管道井的检修门? 有点迷惑 住宅共用前室内好像都是这么干的只是开的丙级防火门,公共建筑可以吗?
我这儿酒店一竖向管道井高度有30米高,中间无阀门,是否每层都须设能开起的门?此管道井刚好在酒店的两个客房两隔墙之间,如开门的话影响客房美观.
第一个问题,我在的工程设计图纸上没有要求在管井上留检修门,征求设计院的意见时,他们认为喷淋管井不需要设置,给水管(PP-R)和排水立管(UPVC)放在同一管井中,设计院说只要在排水立管检查口设置一个小门就可以,其他楼层也不需要放检修门。我认为如果不留检修门的话,要是管道坏了没办法维修,除非砸墙。请教下大家的意见,大虾们在工程中是不是都设置检修门。 第二个问题,设置在管道井中的的给排水立管(PP-R.UPVC)安装后,由土建进行混凝土吊模封堵。按图集要求,立管穿楼板需要用止水环然后分两次封堵,但是安装在管道井中的立管还需要装止水环吗?[ 本帖最后由 zhanglei1901030317 于 2010-5-20 19:01 编辑 ]
本帖最后由 irozoe 于 2013-4-11 16:08 编辑 想请假一下各位前辈高手们有个管道井要怎么设置旁通管啊在大样图里面怎么画?请指教
装修材料按其使用部位和功能,可划分为顶棚装修材料、墙面装修材料、地面装修材料、隔断装修材料、固定家具、装饰织物、其他装饰材料七类。 ( 注:装饰织物系指窗帘、帷幕、床罩、家具包布等 )
大体量商场,通过防火卷帘分隔防火分区,毫无疑问,给防火分区内的消火栓供水管道怎么穿过防火卷帘?是不是得穿梁不可?即在卷帘上方通过?
想在锅炉房室外单独设一个装油变的箱变,那么箱变外壳的防火等级一般是几级的啊?两个箱变(箱变里面只有变压器)的之间的净距应该是多少啊?
实例:建筑物内的设备管道共用一个竖井内,每层都设有供暖立管、消防立管、给水立管。问题:1。采暖管道管井内做保温层,消防管必须作保温? 2。采暖管不做保温,消防管不必作保温?
Sch壁厚系列是1938年美国国家标准协会ANSI B36.10(焊接和无缝钢管)标准规定的.管子表号(Sch)是设计压力与设计温度下材料的许用应力的比值乘以1000;并经圆整后的数值。即Sch=(P/σ)×1000,其中,P为设计压力(MPa), σ为设计温度下材料的许用应力(MPa)。切记:管子表号Sch不是壁厚,是壁厚系列。同一管径在不同的管子表号中其壁厚各异!碳钢钢管:sch10,sch20,sch30,sch40sch60,sch80,sch100,sch120,sch140,sch160不锈钢钢管:sch5s,sch10s,sch40s,sch80s但小弟有个疑问,例如在sch10系列中,小于DN350的管没有给出壁厚,是什么原因,如果设计要求参照sch10系列,该如何确定壁厚?附件为该标准.
《建筑设计防火规范》7.2.9条中说管道井检查门应用丙级防火门。现在设计住宅楼(六层)时采暖都要进行分户计量,因此我们设计时在楼梯间平台处增设了采暖计量柜,同时两侧的立管采取了保温,后来为了美观,我们将立管外增加了围护结构(形成了管道井的形式),如此设计后,施工图审查时好多专家们都说要把采暖计量柜的门用丙级防火门,我觉的一点必要都没有,我从两个方面说一下我的理由。第一:楼梯间的采暖管道井我认为就不是管道井,如果我不管它的美观只保留计量柜,那谈得上什么管道井;第二:规范要求管道井设置丙级防火门是为了防止上下层之间烟火的上下互串,这种情况下管道井肯定是上下层分隔开且相对独立的空间之间的管道井,而楼梯间自身就是一个上下互通,烟气非常容易上行的空间,在它的一个拐角设计了采暖计量柜后再采取丙级防火门有什么必要呢?就算是发生火灾,烟火也不会不从楼梯间这么宽大的空间上行而绕道从管道井上行(如果是那样烟气的智商也太高了),因此计量柜设丙级防火门更没意义了。以上是我对楼梯间所谓管道井的理解,不知道大家对这种情况有什么见解台[
保温材料防火等级A级是无燃点具有保温效果的材料,拒燃材料。岩棉板此类保温材料广泛用作热管道、热设备及其他工业管道设备和工业建筑上的保温绝热材料及工业与民用建筑围护结构的保温、隔热、吸声材料。 保温材料防火等级B1级是难燃保温材料,在酚醛板是根据该材料的耐火极限确定的,另外,不同部位的材料划分也有区别!燃烧性能:岩棉板价格是指材料和(或)制品遇火燃烧时所发生的一切物理和(或)化学变化,也就是对火反应特性。 保温材料防火等级B2级是可燃保温材料也称为阻燃材料,多为有机保温材料,添加适量的阻燃剂。这种保温材料在燃烧过程中会释放大量有害气体。 保温材料防火等级B3级是易燃保温材料,外墙岩棉板这种多见为聚苯泡沫为主材料的保温材料,由于这种材料极易燃烧,在2004年就已经被淘汰了。
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-27 18:21 编辑 管道井封顶,模板无法拆除,而是甲方要求必须现浇。谁有什么好的办法,不拆除模板采用什么模板?
1、在堆有大量可燃和易燃物质的场所动火作业属一级动火作业,应由工地负责人填写动火申请表,经公司安全部门审查批准后方能作业;2、在具有一定危险因素的场所动火作业属二级动火作业,应由工地安全员填写动火申请表和制定安全技术措施,经工地负责人审查批准后方能作业;3、在非固定的、无明显危险因素的场所动火作业属三级动火作业,应由施工班组填写动火申请表,经安全员审查批准后方能作业;
关于保温材料的耐火等级问题,之前普通通风空调管道的保温一直用B1级难燃的橡塑海绵(华美产),后来听说新的规范取消了B级中关于B1、B2、B3级的划分,统称为B级。新规范名为 《建筑材料燃烧分级》GB8624-2011。之前就相信了,也没有仔细去查找相关规范。今天遇到同一问题,百度了下,发现《建筑材料燃烧分级》GB8624-2011是报审稿……那么现在应该还是沿用GB8624-2006中,还是把B级划分三个档次了?
一梯三户的住宅楼,管道井设在楼梯间,中间第三户的给水立管设在哪里合适?
水暖井一般都有阀门,防止检修时漏水或者排水,在管道井设置地漏,但是不经常用,地漏里面水封蒸发干之后臭气上来会很臭,怎么办?