5.3 电梯井、管道井和其他防火构造 5.3.1 电梯井、管道井、电缆井和楼梯间应分别独立设置。管道井、电缆井的井壁应采用不燃材料,且耐火极限不低于1.00h。电梯井的井壁应
防火堵料是专门用于封堵建筑物中各种贯穿物,如电缆、风管、油管、气管等穿过墙壁、楼
各种管道孔洞的封堵建筑物中不可避免的有输送流体(水、气、蒸汽等)和电缆的管道需要穿过结构构件,如这些洞口处理得不好,势必会成为火灾扩大蔓延的洞口,为此一般应采取如下措施予以保护: ①将管道设在楼板里或楼板下的不燃通道或竖井中,以防止火的侵害; ②使用诸如阻火圈之类的防火元件保护穿越防火墙的塑料管线; ③使用由火灾探测器启动的自动关闭阀门在防火墙两侧关闭管路,使其中流体停止流动; ④用防火堵料封堵各种管道洞日,并且该防火封堵材料必须具有高于被封堵构件的耐火极限强度。挡烟垂壁挡烟垂壁通过对烟气流动的阻隔而实现建筑防烟分区的设计。挡烟垂壁还可提高各排烟口的排烟效果。它必须用钢板、玻璃等不燃材料制作,其安装方式分为活动式与固定式两种。活动式挡烟垂壁在火灾时受温感、烟感或其他控制设备的控制而动作。 不难看出,主动防火系统与被动防火系统这两类防火系统相辅相成、互为补充。但被动防火系统使基本的建筑物具备了一整套完善的被动防火系统后可以保证建筑物内的人员能迅速逃离火场,减慢火焰蔓延速度,为消防人员灭火提供方便,从而降低火灾损失。而且被动防火系
转自公众号:看建TV
本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2013-6-13 12:40 编辑 一地下车库防火分区处设置特级防火卷帘(双层无机布),在卷帘上方贴近楼板处,图纸设计有各种管道、桥架穿越卷帘,质监站提出需要进行防火封堵,请教各位,应该采用何种防火材料?如何进行封堵?谢谢了!
提问同上,应该如何封堵,谢谢!!!
管道井内径尺寸为1000*750,四周用50*5的角铁固定,中间再用50*5的角铁格三道,井字型分布,上面铁板平铺,然后下部刷防火漆,上部用防火泥封堵,之后再浇10CM混凝土这样的方案是否可行,请大侠指正!
请教一下有这方面经验的朋友,我们设计要在排烟罩里面装设260度的高温喷头,自动喷淋管道就要进入排烟罩里面,现在业主方问我们采用什么防火封堵形式?也就是自动喷淋管道穿过排烟罩的洞口,采用什么防火封堵形式呢?
正文:
这个问题困扰小弟好久,请前辈指点一下。保温管道套管的防火封堵要如何施工,是将保温从套管内穿过封堵套管与保温之间的空隙?还是保温保到套管停止,封堵管道与套管之间的空隙?多谢!!
大体量商场,通过防火卷帘分隔防火分区,毫无疑问,给防火分区内的消火栓供水管道怎么穿过防火卷帘?是不是得穿梁不可?即在卷帘上方通过?
《建筑设计防火规范》7.2.9条中说管道井检查门应用丙级防火门。现在设计住宅楼(六层)时采暖都要进行分户计量,因此我们设计时在楼梯间平台处增设了采暖计量柜,同时两侧的立管采取了保温,后来为了美观,我们将立管外增加了围护结构(形成了管道井的形式),如此设计后,施工图审查时好多专家们都说要把采暖计量柜的门用丙级防火门,我觉的一点必要都没有,我从两个方面说一下我的理由。第一:楼梯间的采暖管道井我认为就不是管道井,如果我不管它的美观只保留计量柜,那谈得上什么管道井;第二:规范要求管道井设置丙级防火门是为了防止上下层之间烟火的上下互串,这种情况下管道井肯定是上下层分隔开且相对独立的空间之间的管道井,而楼梯间自身就是一个上下互通,烟气非常容易上行的空间,在它的一个拐角设计了采暖计量柜后再采取丙级防火门有什么必要呢?就算是发生火灾,烟火也不会不从楼梯间这么宽大的空间上行而绕道从管道井上行(如果是那样烟气的智商也太高了),因此计量柜设丙级防火门更没意义了。以上是我对楼梯间所谓管道井的理解,不知道大家对这种情况有什么见解台[
实例:建筑物内的设备管道共用一个竖井内,每层都设有供暖立管、消防立管、给水立管。问题:1。采暖管道管井内做保温层,消防管必须作保温? 2。采暖管不做保温,消防管不必作保温?
建筑防火规范7.5条,强调防火卷帘上和建筑物的间隙必须用防火封堵材料进行封堵。请问,实际施工时候,这个防火材料是如何定义的?有没有具体的技术性指标可供参考。小弟也研究了《防火封堵材料》的规范,好像也只是介绍了一些参数和概念,没有具体要求。那大家在施工时候,采用何种防火封堵材料?有没有相关经验或者具体材料可以提供?目前我们采用 钙镁板 (现场的施工人员叫“艾特板”) 不知是否可以?