想请教一个问题,住宅建筑规范GB 50365-2005 8.1.4规定除排水管外其它立管出户,现在做小高层时,建筑专业提供的管道井都不太理想,想咨询一下,我做一个一梯四户的小高层(14)纯住宅,设备管道井大家认为最小尺寸多少合适?我要得管道井是800*1200的.立管只有两根合适吗?
冷热水管道之间的距离,离墙壁的距离如何确定?现在有200管子3根,150的管子2根,保温按45计算
如题,我翻规范没有找到,谁能告诉我那本书上有这个规定啊,谢谢?[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-8 08:55 编辑 ]
小弟刚接手水暖工作不久,看图纸时对材料计划有些迷糊~图纸上的锁闭阀和水过滤器是一体的还是分开的~请大侠指点一下!PS:热表安装需要装那些传感器么?
高层住宅管道较多,水表放管道井好还是放室内好,跟水表的种类有多大关系,远传水表和卡式水表,室内卫生间给水管要暗敷在墙内!请高手来谈谈
我先问一下 管道井(就是普通住宅那种竖向的管道井)里面各种管中心线的最小间距是多少 塑料管的那种 我在《建筑给排水设计手册》上查的间距是好象钢管的间距 而且写的是铺设在“管沟”中的间距,不知道这个“管沟”是不是包括管道井
讨论:电气管道井和水管井的尺寸问题13层的住宅,一梯二户,问在电梯前室处做电气管道井和水管井,其尺寸为长*宽=1100*200(mm),每个井安装一扇小门.由于位置所限,只能做到200mm宽的电管井和水管井.请各位高手指点,上述管道井的宽度是否过小?
[提要〕本文从给排水专业设计角度出发提出管道井的设呈应数量适当,布局合理分散,低层部分尽蚤靠近建筑外琦,并注意主管道井的上下直通问题。文章还就考虑管道井设呈时,给排水专业与建筑、结构、暖通空调、电气等专业的协调问题提出一些建议。 关键词:楼管道井;合理设置;高层建筑高层建筑综合楼中给排水及消防管道井位置的设置属于一个边缘间题。建筑专业认为管道井位置无妨大局,只要找到一个空余位置就可以,并不考虑在此设置是否合适。同样,作为给排水设计专业人员,在和建筑设计专业协商确定时如不充分认识、重视这个间题,也会造成设计难度增大,给排水、消防横干管连接复杂、施工安装困难及日后维修不便等问题。因此,我们认为在高层建筑,特别是高层综合楼设计中给排水、消防管道井的设置数量、设置位置是一个值得设计人员多方面分析、推敲、确定的问题。本文根据在工程设计中的实践,对高层建筑综合楼给排水、消防管道井位置的合理设置谈一些实际问题和体会。 一、管道井应适当、分散设置
最近单位马上要做一个小高层,一般小高层都有水表井、强电井、弱电井。但建筑出身的老板要求不做管道井,水表井、强电井、弱电井全部取消。他的话就是强制性条文。请问这样做符合规范吗?如果不设管道井,按多层住宅那样做可行得通?
很多十二层住宅的设计好象都不用管道井了,问问大家可以吗?再,一直也没清楚,住宅的管道井,楼层之间用不用设楼板,用不用封堵,问题好象太简单,见笑了。
实例:建筑物内的设备管道共用一个竖井内,每层都设有供暖立管、消防立管、给水立管。问题:1。采暖管道管井内做保温层,消防管必须作保温? 2。采暖管不做保温,消防管不必作保温?
《建筑设计防火规范》7.2.9条中说管道井检查门应用丙级防火门。现在设计住宅楼(六层)时采暖都要进行分户计量,因此我们设计时在楼梯间平台处增设了采暖计量柜,同时两侧的立管采取了保温,后来为了美观,我们将立管外增加了围护结构(形成了管道井的形式),如此设计后,施工图审查时好多专家们都说要把采暖计量柜的门用丙级防火门,我觉的一点必要都没有,我从两个方面说一下我的理由。第一:楼梯间的采暖管道井我认为就不是管道井,如果我不管它的美观只保留计量柜,那谈得上什么管道井;第二:规范要求管道井设置丙级防火门是为了防止上下层之间烟火的上下互串,这种情况下管道井肯定是上下层分隔开且相对独立的空间之间的管道井,而楼梯间自身就是一个上下互通,烟气非常容易上行的空间,在它的一个拐角设计了采暖计量柜后再采取丙级防火门有什么必要呢?就算是发生火灾,烟火也不会不从楼梯间这么宽大的空间上行而绕道从管道井上行(如果是那样烟气的智商也太高了),因此计量柜设丙级防火门更没意义了。以上是我对楼梯间所谓管道井的理解,不知道大家对这种情况有什么见解台[
本帖最后由 irozoe 于 2013-4-11 16:08 编辑 想请假一下各位前辈高手们有个管道井要怎么设置旁通管啊在大样图里面怎么画?请指教
一、上部建筑管道井的设置 1.关于住宅、厨房应设置管道井 现在的住宅、厨房已从原来的辅助空间上升为与起居室、卧室同等重要的空间,其地位也越来越被居民所重视。它的功能性很强,容易影响到居民的生活质量,成为体现一套住宅卫生、安全、舒适的重要水准。传统的厨房设计比较简陋:空间小、户水表安装于其中。它的不利因素是:管道、水表暴露,使原本狭小的厨房显得更加拥挤,从而也体现不出整体的美观和整洁。住户在用水时,管道内水压、噪声会因室内直接传播而更明显。管道的维护、清洗,这样会带给居民的生活带来更多的困扰。为了满足现代住宅的要求,我们在厨房、卫生间处设置管道井,将户水表、给排水立管等设置于管道井内。 2.写字楼的管道井应适当分区集中设置
请问高手,高层建筑的消防管道是直接接到市政管道上吗?如果有地下水池,那么加压泵是不是一直开着?一般建筑物的消防管道是不是直接接到市政管道上的?
本来400X690的井,因为是内卫,所以又给了风200,加上内壁厚,我只剩下450左右的空间。我现在有四根管子:DN100X2,DN25X2,能放得下吗?要不要建筑把井变大?请教安装丰富经验的朋友。谢谢~!
目前设计一个10层学生公寓,建筑要求水暖专业提供管道井面积,本人对高层管道井的设置疑惑是,如何定管道井的面积,请各位设计专家、老手指导下,另请教下需不需要设置设备间,该公寓是1、2层为网点,3-10层为公寓,请指教~
设计水管道井和风管道井是分开的,施工中把两个井合起来了,没有了中间的分隔,查了下高层规范,该建筑高度170米,属超高层建筑,只说要层层封堵,想问下,这两个管道井能否合并一起?依据何在?
高层住宅中每个单元一般都有四、五户,所以在管道井中我大都采用集、分器,可是找了好多厂家都没有这种规格的,采用室内接地盘管的那种又太小,请教各位高手,你们是如何处理的?
图纸简介: 美标管道尺寸大全二,铸铁,方便快捷,省时省力 投稿网友: yfs520520 上传时间: 2013-09-01 图纸省份:<