一、管道井、电井
代做工程预算.造价(yusuanw
管道井内径尺寸为1000*750,四周用50*5的角铁固定,中间再用50*5的角铁格三道,井字型分布,上面铁板平铺,然后下部刷防火漆,上部用防火泥封堵,之后再浇10CM混凝土这样的方案是否可行,请大侠指正!
本帖最后由 irozoe 于 2013-4-11 16:08 编辑 想请假一下各位前辈高手们有个管道井要怎么设置旁通管啊在大样图里面怎么画?请指教
电缆管道内有积水用什么封堵? 【株洲完全科技 免费提供安装方案】由于电缆管井渗水严重,积水便会通过电缆管道扩散,使电缆沟内产生大量积水,不但不利于运行人员的巡视,而且使电缆中间接头泡在水里,严重影响电缆中间接头寿命,从而给运行中的电缆带来危害。因此,解决电缆沟,电缆井渗水问题,加强防水能力,减少对电缆的危害,采取有效的防水措施刻不容缓. 电缆管道内有积水用什么封堵?WQ-TEK 充气型电缆管道封堵系统 由高分子金属复合材料制成密闭气囊,具有良好的承压、耐腐蚀、阻燃特性。产品两侧有防水密封胶条,采用非固定的充气软管配合硅胶阀的充气结构。 1个气囊密封1个电缆管口。 传统的管道封堵材料需改进之处 传统的管道封堵材料主要有水泥、防火泥、发泡胶、堵漏剂等,这些材料的主要缺陷是封堵效果差、环境适用性差、使用寿命短、安装施工与维护拆除麻烦” 封堵效果差:传统封堵材料在施工时,是从管道口向内部涂抹填充,由于管道内部缺少向外的顶托力,传统材料很难在管口形成紧实的填充,特别是有电缆穿过的管口,传统材料无法处理电缆周
卫生间的漏水,管道周围的漏水很普遍,下面简要介绍一下卫生间管道周围的防水。 厕浴间穿越楼板的立管,经安装完毕和固定,又经检查合格,然后浇筑好管道穿越楼板处的孔隙混凝土。方法如下: 1. 清洗洁净楼板孔隙混凝土,保持湿润,清除立管外壁的油漆和油污。 2.最好制成定型(抱箍式)专用托底模板,固定托好。 3.混凝土的调制,配合比为:1:2:2(水泥:砂:细石子),水灰比不大于0.5,水泥选用不低于425#的普通硅酸盐水泥,搅拌均匀,插捣密实。孔隙内的混凝土面应比楼板面低10mm,拍平压实摸光。如图所示:隔24小时,浇水养护,并检查缝底是否漏水,如有严重漏水处,说明该缝隙的混凝土没有浇筑好,要返工重新进行浇筑,认真养护不少于7天。 4.管周围防水处理: 混凝土硬化干燥后,将管壁外围200mm高的范围内,刷除灰浆和油污,刮除管根混凝土面上的灰疙瘩和异物,扫刷洁净,按照规定选用防水材料,涂刷冷底子油,将10mm的凹坑填平防水密封材料,并将管周围的立面涂刷200mm高的防水涂料,与地面的防水涂料连结成整体
实例:建筑物内的设备管道共用一个竖井内,每层都设有供暖立管、消防立管、给水立管。问题:1。采暖管道管井内做保温层,消防管必须作保温? 2。采暖管不做保温,消防管不必作保温?
现在为了美观,很多的小区在做采暖是大都是采用暗辐射在垫层内,在图集内有两种做法,一是采用波纹管,再就是采用保温沙浆做暖气管道沟槽.这两种做法均有弊端第一种必须增加垫层厚度才能保证管子相交叉时的埋设;第二种给现场施工带来了很大的施工难度.在这里我有一个想法是否可以采用在房间内延墙设6mm厚的保温板,请大侠们谈一谈看法...
《建筑设计防火规范》7.2.9条中说管道井检查门应用丙级防火门。现在设计住宅楼(六层)时采暖都要进行分户计量,因此我们设计时在楼梯间平台处增设了采暖计量柜,同时两侧的立管采取了保温,后来为了美观,我们将立管外增加了围护结构(形成了管道井的形式),如此设计后,施工图审查时好多专家们都说要把采暖计量柜的门用丙级防火门,我觉的一点必要都没有,我从两个方面说一下我的理由。第一:楼梯间的采暖管道井我认为就不是管道井,如果我不管它的美观只保留计量柜,那谈得上什么管道井;第二:规范要求管道井设置丙级防火门是为了防止上下层之间烟火的上下互串,这种情况下管道井肯定是上下层分隔开且相对独立的空间之间的管道井,而楼梯间自身就是一个上下互通,烟气非常容易上行的空间,在它的一个拐角设计了采暖计量柜后再采取丙级防火门有什么必要呢?就算是发生火灾,烟火也不会不从楼梯间这么宽大的空间上行而绕道从管道井上行(如果是那样烟气的智商也太高了),因此计量柜设丙级防火门更没意义了。以上是我对楼梯间所谓管道井的理解,不知道大家对这种情况有什么见解台[
图集里有一种箱子说可以放到管道井里面,对于这种做法,各位高手怎么看~这样做过没有ps:十六层的住宅 箱子全都放在水暖井里了
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-27 18:21 编辑 管道井封顶,模板无法拆除,而是甲方要求必须现浇。谁有什么好的办法,不拆除模板采用什么模板?
管道带压封堵技术是一种安全、经济、快速高效的在役管道维抢修特种技术。它能在不间断管道介质输送的情况下完成对管道的更换、移位、换阀及增加支线的作业,也可以在管道发生泄漏时对事故管道进行快速、安全地抢修,恢复管道的运行。 管道突发性事故的抢修,过去传统的做法必须停输、清空管线后进行或采取一些临时性补救措施,给管线的安全运行带来了极大的隐患。 我国的管道不停输封堵业务在借鉴国外技术的基础上,通过科研攻关,实现了多项技术工艺的自主创新,封堵设备日趋完善,封堵能力、规格、种类不断提高,业务范围也不断扩大,封堵口径从25毫米到1020毫米多种管径,封堵压力最高达10兆帕。
一梯三户的住宅楼,管道井设在楼梯间,中间第三户的给水立管设在哪里合适?
管道封堵气囊是如何产生的? 在城市化的发展进程中,城市道路下密布着各种地下管道,由于各种管道输送的介质不同,从设计到施工出现了多种不同材质、不同口径以及不同保护等级的地下管道,特别是埋在地下的城市雨水、污水管道,短则几十米,长则几千米,几乎没有维修和疏通设置任何截流装置。传统的污水管道疏通和维修是采用沙袋封堵上游多座井内管口,对管道的污水进行截流。这种截流方式要使用大量的黄沙、编织袋、绑扎绳和提袋绳,而且要投入大量的人工,装袋绑扎好井上吊放,井下人工堆砌封堵及拆除,费工、费时、费料,造成资源浪费和经济成本的无谓增加。且由于每个沙袋之间、沙袋与管道内径之间
水暖井一般都有阀门,防止检修时漏水或者排水,在管道井设置地漏,但是不经常用,地漏里面水封蒸发干之后臭气上来会很臭,怎么办?
不错的资料,可作参考