220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
有一台启动37KW水泵的电气柜,由变频器控制,自藕变压器器降压启动.前一阵自藕变压器烧了,电机无法达到额定转速,换了一台变压器后启动有奇怪的噪音,指示灯狂闪,不得不关掉.请教各位高手是怎么回事.是变压器的问题还是别的问题??:L
我的电机是45KW,想用自藕降压启动,我自己设计了电路图可是变压器不知道选什么型号的?大小?输入,输出的大小?请各位大哥大姐帮我想一下,或者给点资料,我自己应该去那找啊?十分感谢!
自藕变压器的抽头怎样理解?自藕变压器如何接线?自藕变压器和Y-△启动有什么区别?功率大的用自藕变压器,功率小的用Y-△启动吗?是这样的吗?一个启动器线路中能否即有Y-△也有自藕变压器启动呢(Y-△和自藕变压器共同作用)?
大家好 !我厂有几台引风机,22KW用自藕变压器启动,但我厂的变压器是800VA,为什么在设计中不采用全压启动呢~!是不是这样做,会降低电力资源,还有就是自藕变压器的绕组匝间短路,用什么最简单的方法,可以之间查出来??
从自耦变压器的自身特点来说,自藕变压器的中性点应当接地现有的电气规范中有没有做明确规定?如果有,在哪里可以查到?请大家帮忙!:@
此电路为三相桥式全控整流电路,输出电压U0为250V,电流为200A,请强人来计算一下变压器的容量。:victory:
作业井场用的自藕变压器,输入端是1140V(无中性线),输出是380V,因为用电设备都是220V,所以输出端增加了N线端子。由于整个线路安装了三级漏电保护,所以将输出端的N线接地,但是不知什么原因,N线端子接地后,自藕变压器嗡嗡作响。最近连续下雨,主变压器的零克烧了,这几台主变压器的三相电压极不平衡。主变压器被烧跟自藕变压器有关系吗?生产厂家认为是自藕变压器N线接地引起的主变压器被烧,这种说法有道理吗?还有“自藕变压器的中性点必须直接接地”这条规定是哪个规范或标准规定的?具体出处哪里可以查到?请各位高手指点[ 本帖最后由 lsjzhyan 于 2010-8-24 16:58 编辑 ]
厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
一栋楼,使用3X800KVA供电+发电机一台。请教三台变压器如何联络?最好有图纸。谢谢。
今天去安装低压进线,在变压器上紧螺丝,不小心掉个扳手,吧变压器的低压瓷套砸掉了一小块,大概有3CM的一小块,大家说说 学要换这个瓷套吗,还是买点胶粘上啊? 大家各抒己见。
一起电气事故:3天前在早上6点多时,夜班巡查时闻到焦味,打开柜门时发现自藕变压器边相线圈开始冒烟烧起了。处理:关机停电,为不影响生产,在检查线路并空载检测控制回路正常后更换了一台变压器,启动正常。现已运行几天正常。在对这个事故讨论中,大家都不大理解为什么会自燃,按照道理100%,0%的抽头接触器均已断开,65%的抽头虽然带电但无电流回路(后对所有变压器卡量无电流)。分析:1绝缘不好,但启动过程大电流也无击穿现象。2产品质量不好,有涡流引起发热。没有信服的解释,请各位高手探讨一下
两台电机(70KW)一用一备,用一台自藕变压器分别起动两台电机,可行吗?(柜体小装不下两台自藕变压器,想省一台),用过的朋友烦请告一下.