我是新手,我是供暖公司的,在小区现场施工时发现有2两个排水井正好在我们供暖管线路由上(规划图上并没有这两个井),导致我们施工受阻,我通知开发公司,开发公司确认这两个井属实图纸上没有,应该拆了,由于我在现场有挖掘机,开发公司说让我帮个忙把井拆了,剩下的事他们办,我写了个声明,声明拆除井是开发公司的行为,由此产生的一切责任纠纷与经济赔偿有开发公司承担,我方概不负责,开发公司负责人也签了字。这样可以吗?正规流程应该怎么进行?
室处排水管道,采用钢筋砼管,要求隔一个检查井做一处沉淀。标高-0.5M本人没有做过啊,看到图集上只有沉泥井的做法啊,不知是不是一回事呢?
请科比飞扬解决一下这个问题:用天正室外管线画完图,导出t3文件后,给水雨水污水井编号都在一个图层,还有各个管线标注的管径也在一个图层,想要各种管线单体出图时就非常痛苦。为什么天正不解决一下这个很人性化的功能呢。
用天正8.5做室外排水管道,生成断面图的时候,为什么井径很粗呢?
地下车库的排水井容积及个数怎样确定?怎么找不到这方面的规定?好象只有消防电梯的集水井有2立方米的要求,别的只能靠经验,是这样吗?
各位兄弟,请问你们有这2个图集不?1、排水管门字式砖砌出水口(S-222)2、联合式双篦雨水口(铸铁篦子)(S-235)近来要用这2个图集,但是要自己画的有点浪费时间了。希望有的兄弟,慷概一下~传一下,谢谢了
排水接户管到室外排水井的坡度问题:譬如雨水,是每一个出户管处都是-1.1m(假设),然后按照实际的不同的坡度坡向雨水检查井。雨水检查井根据干管按照一定的坡度坡出。还是出户管按照一定的坡度坡出后,到检查井与检查井干管有高差,这样设置?请教各位大虾,不胜感激,我是初学者!
[1] 室外排水雨水井标注图集.zip
该工程施工总工期为 13 个月。所有脚手架支撑均采用φ
请问建筑排水引出管接第一个井之前是否可以有水平和垂直的转弯,转弯角度有限制吗?因为有多根很近的排水管平行出来接同一个检查井,不转弯没法接,设多个检查井有太近(按规范转室外弯处都要设检查井)。谢谢大家。
一输水管道,国家的标准图籍上画的各种井都是埋在地下的,建设方嫌挖深太大要求建在地面上,减少挖深,请问可不可以?管线基本上都在农田中。
图纸简介: 这是某市给排水图集中雨污水井做法详图,图纸包括:各类型雨污水井做法详图及阀门图集。 投稿网友: zhuyanzhou 上传时间: 2014-07-18
本帖最后由 lyblyj9510 于 2015-10-23 10:57 编辑 现有一个温泉城项目,管委会要给各温泉洗浴中心排水口加装流量计计量后收费,看过现场后想在两个排水井间加装一套超声波流量计,如下图: 大家有没有人做过的,提供点建议或参考,该方案是否可行,施工图不知道该怎么出了?
FYI,非常感谢大家
论文简介:包括圆形砖砌雨水井、污水井,方形砖砌雨水井、污水井,2002年6月1日实行 投稿网友:huage663 上传时间: 2013-10-28
给水排水图集苏S01-2012
1类 给水设备安装 1 02S101 矩形给水箱------------------------------------------ *(现行12S101) 2 98S102 卧式水泵隔振及其安装 3 95SS103 立式水泵隔振及其安装 4 02SS104 二次供水消毒设备选用与安装 5 01SS105 常用小型仪表及特种阀门选用安装 6 02S106 中小型冷却塔选用及安装 7 04S107 游泳池附件安装及设备选用 *8 05S108 倒流防止器安装-------------------------------------- (现行12S108-1 倒流防止器选用及安装) *12S108-2:真空破坏器选用与安装 9 06SS109 管网叠压供水设备选用与安装------------------------- (现行12S109 叠压(无负压)供水设备选用与安装) &10 05SS121 热水机组选用与安装 11 S122-1~10 水加热
平时考试及画图过程中,整理了,各类知识点遵循的规范及图集,分享给大家
本是新人,对给排水方面有很多欠缺,想请教各们大侠, 有关有关于在约60~70立方容积水箱的制作,急。急,请各位大侠帮帮忙,谢谢
给排水专业的图集、规范汇总,不断在添加中。包括建筑给排水以及市政工程方面的规范、图集,比较全面。http://www.jzcad.com/bbs/register.php?fromuid=10