目前有个电站,3台4.08MW的燃气发电机,2台2MW燃油发电机,都是11KV,目前负荷有7000KW,现在想对一台新装的10000KVA的变压器进行冲击,结果一合闸所有的发电机就都停了,一瞬间的事情,相应11KV配电柜综保显示是低电压保护跳闸。是不是压降太大,容量不够?请各位帮忙分析分析吧,急!!!
我厂是化工企业自备电厂,每次化工那边投入整流变都要求我们解除发电机变压器的差动保护,我想知道投入变压器产生的励磁涌流怎么计算?然后再怎么计算确定是否需要解除我厂差动保护?
我们一台1000KVA变压器处于经济运行状态,在低压方面带有一台家用空调(2KW)左右,空调一启动,相应高压柜就跳闸,空调线路绝缘良好,请问都有哪种可能原因造成这种状况呀?
变压器空载启动励磁涌流多大。看到相关文献,励磁涌流能达到额定电流的20-30倍,衰减时间10ms,但是有的文献说6-8倍额定电流,最大10倍。这样的化,上级断路器如何选择,既要考虑短延时能躲过励磁涌流,又要保证断路器不能过大,否则长延时保护没有作用。
大家好 !我厂有几台引风机,22KW用自藕变压器启动,但我厂的变压器是800VA,为什么在设计中不采用全压启动呢~!是不是这样做,会降低电力资源,还有就是自藕变压器的绕组匝间短路,用什么最简单的方法,可以之间查出来??
今天遇到一个问题~~~一台80KVA的变压器~~~给两台搅拌机供电~~~一台搅拌机平均是40KW~~~`二台就是80KW~~~~如果这两台搅拌机直接启动~~考虑电机的启动电流~变压器的额定电流能受了吗~~~!80KVA的变压器~~额定电流是120A~~~~两台搅拌机的额定电流是160A~~~~选用着台变压器~~~有没有毛病~~
自耦变压器启动的过程中电流表的示数应该如何变化 正常应该是刚启动时电流很大,超过量程,然后电流降下来,这时时间继电器动作,切除自耦变压器,电机进入运行状态。现在有一台电机 自耦变压器启动 启动过程中电流迟迟不降下来,时间继电器动作以后电流才降下来,把时间继电器动作时间整定得很长,但是时间继电器动作时电流仍然降不下来我觉得很奇怪 这到底是什么原因呢? 照理说转子转速达到一定速度,电流就应该降下来啊好像不论是手动控制还是时间继电器控制 都有这一条吧 要等电流表的电流降下来 才能切除自耦变压器吧请问遇到这种情况应该如何处理
65/40-40MVA ,500/6.3-6.3KV启动备用变压器选型及电气参数,半穿越阻抗,分裂阻抗,保定天威有,谁知道具体参数呀
我处有一台消防泵,采用变压器降压启动,开泵时先开进水阀,开电机,再开出口阀,电机启动时,启动电流过大,几秒钟后,电流正常,此时又出现瞬时电流过大,热继电器,接触器瞬时断开,又立即恢复正常,正常运行指示灯和故障灯也相应切换,这时正在开起出口阀,出口水压力波动大,请问各位高手是什么原因造成的?谢谢.
小弟我一直不懂电机的启动方式还怎么会跟变压器的容量有关系,说是电机功率大于变压器容量的20%时要用软启动电机,,到底大电机启动对变压器会产生什么样的影响,为什么会是这样,请各位师哥师姐帮我回答一下呀,谢谢啦
气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
通过10KV(6KV)试验电源对待测移动变电站送电试验,同时在待测移动变电站负荷侧连接电机进行空载试验(最大负荷为2台1000KW电机空载运行负荷),从而相对全面的检测移动变电站各项运行性能。实验变压器(6300kVA 10/3.3kV)用,两台电机电压等级3.3kV,额定电流189A,功率因数0.9.电机空载电流根据实测结果显示为额定的25%~30%。变压器额定容量 6300KVA型号和类型 性能指标一次侧额定电压 10KV一次侧额定电流 363.7A二次侧额定电压 3.45KV二次侧额定电流 1054A空载损耗 9500W负载损耗 20000W短路阻抗 0.6%象这种空载运行电动机启动需要多大的变压器容量?如何计算?
我这里最近新建2座泵站,其中一座的电机功率为37KW我想用63KVA的变压器加电容补偿柜(不加补偿柜可否?),不知道50KVA的变压器加电容补偿柜能正常使用吗? 第二座泵站有两台电机一台为37KW采用自耦补偿降压启动,第二台电机为160KW采用自耦补偿降压启动(有无必要采用软启动?) 现选择变压器250KVA一台为160KW电机供电(加电容补偿柜),63KVA变压器一台为37KW电机供电,不知道能否采用一台315变压器来供电? 请各位同行多指点!
现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
一栋楼,使用3X800KVA供电+发电机一台。请教三台变压器如何联络?最好有图纸。谢谢。