现在在做一个工程,用到了DN500、DN600无缝钢管,水平方向各设置一伸缩器+闸阀+预留三通+水表+45度斜下管,施工地面为回填土夯实,比管底低70到80公分!现在需设置支墩,请问支墩的大小尺寸强度问题。还有就是施工时需要注意的一些细节问题!由于本人没做过相关工程,经验欠缺,望各位不吝赐教!
各位给排水大哥大姐,请问一下,在输水管道砼镇支墩验收计量时,镇支墩上的管道部分砼方量应不应该减去,有规范要求吗?谢谢了!
请问同行专家:球墨管采用橡胶圈接口,在三通,弯头等变坡处均要设立支墩,而国标中没有柔性接口的管道支墩标准图,该如何选用.另外,目前管道支墩是不是只有砼支墩,有没有新的方法.
如题,HDPE管支墩设置有没有标准图参考啊?我翻了半天都没找到。。。 另:哪位前辈有《室外聚乙烯给水管道工程技术规程》,麻烦提供下载或发给我:cjl1108@sina.com,万分感谢!
如题,HDPE管支墩设置有没有标准图参考啊?我翻了半天都没找到。。。另:哪位前辈有《室外聚乙烯给水管道工程技术规程》,麻烦提供下载或发给我:cjl1108@sina.com,万分感谢!
赵工好: 我有两个问题: 1、我想问问市政上经常会设计管道支墩,请问支墩的设置是否只跟管径有关,支墩一般在哪些情况下使用?直接选用图集是否可行? 2、目前的施工方管道沟槽开挖和回填都是直接用挖机进行作业,沟槽两侧也没有作支护处理。请问,就国内目前的施工实际水平而言,沟槽开挖及回填有哪些常用的做法和讲究,有哪些较好的做法和讲究。
在图集03SS505柔性接口给水管道支墩中,支墩和半包封砼基础之间贴油毡一层有什么作用??,谁能给解答下,非常感谢!!!
国标上只有铸铁管的.
请问315的PE管道需要铺设支墩吗?我查看有关图籍,上面只有400及以上的支墩做法,由于小弟不是这个专业的,所以请教下大家,谢谢
我现在正在设计一市政给水管网,用的是埋地聚乙烯给水管DN500及DN400,采用热熔连接,请教一下用什么支墩图集呀, 2SS405-1~4图集适用于DN<315。
各位好,我现在正在做关于这方面的设计,一时找不到过门地沟的图集,正急着做呢,有哪位同仁有关于这方面的图集介绍下给我,我在此非常感谢了
感谢版主加分,再发两个!
通信管道人孔和管块组群图集
中文词条名:给水管道支墩的设计原则英文词条名:设计原则(1)当管道转弯角度<10°时,可以不设置支墩。(2)管径>600MM管线上,水平敷设时应尽量避免选用90°弯头,垂直敷设时应尽量避免使用45°以上的弯头。(3)支墩后背必须为原形土,支墩与土体应紧密接触,倘若空隙需用与支墩相同材料填实。(4)支撑水平支墩后背的土壤,最小厚度应大于墩底在设计地面以下深度的3倍。
常见讲坛上有这个图集的电子版,一直也没有细看。现在买了本纸版的。细看来,有许多不明,特来论坛里讨教。如果您手头有这本图集,请翻到59页:钢筋混凝土柱侧面预埋件式双管托架图。问题如下:1、这是个固定支架吗?2、立面图里hf三角和chf三角的标注是什么意思?3、支承角钢上用于穿圆钢管卡的孔是现场做的吗?怎么做的?4、实际设计中,L1、L2、L3可以调整吗?怎么调整?比如说,L3调大一点可以吗?L3调小一些可以吗?5、如果两个管子,里面的那根是DN300的,外面的那根是DN200的,L3用调整吗?可以调整吗?6、我怎么算不对材料明细表中的单管重?以6m长DN250的不保温管为例,按第6页的总说明,其重量应该是:105.4*6=632.4,化整为640,可是该材料明细表给出的数据是840,相差200kg,这是为什么呢?注:我所用的图集是2007年9月版,2010年3月第三次印刷的,应该是最新版。
找不到具体做法,设计院说是05J,把05J翻遍了也没找到,05N也没找到~~
小区内的消防室外埋地管道(球墨铸铁管),是否需要设置支墩,规范有要求吗?如果有规范条文要求,请指点一下出自哪个规范?哪一条?谢谢。。。
本帖最后由 很不想画图 于 2016-11-22 15:08 编辑 用于压力管道承插接口的支墩设计,包括拖拉墩、水平弯头、垂直上弯、垂直下弯、水平三通支墩的图纸和计算程序。计算按10S505《柔性接口给水管道支墩》。