气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
现在道路全长4225米(中间有几个很宽路口),设计206盏12米NG250钠灯,11盏13米3*NG250钠灯,如何选变压器?如果只根据容量总额计算:206*0。25+11*3*0。25=59.75kw,并不大,但距离远了,如何选择箱变容量和数量?如何根据距离来安排
计算负荷80KW 我是这样选的:预留负荷50KW,功率因数0.9,负荷率0.7(80+50)/0.9/0.7=200KVA是不是大了啊? 负荷率和预留一般多大为好
路灯专用变压器可以辐射多长范围?路灯变压器只对路灯供电,每台半径1公里可以吗,左右各1公里由一台变压器供电可以吗,有住宅区好象才500米,有没相关标准、规范?
节能型路灯专用变压器的选择1.路灯专用变压器的作用。 路灯专用变压器(以下简称路灯专变)在路灯系统中,是长期不受关注的电气元件。据调查,我国县级城市路灯专变安装使用率不足30%,许多人认为,多一个变压器就多一份工程预算,有了市网变压器,路灯专用变压器就可有可无。这种想法是错误的,路灯专变在路灯系统中起着重要作用。 第一,目前,路灯系统中常用的HID高压气体放电灯是非线性负载,它在工作中会产生大量浪涌脉冲和谐波,污染电网,使电力品质下降。因此,安装路灯专变,局部重组电网结构,可以有效的分离或隔离产生电力污染的这些设备,减小对电网的污染。 第二,现在城市市电由于负荷变化较大,电压波动显著,在后半夜,由于负荷减轻,电压显著升高,通常可升高10V~30V,提高了路灯节能器、镇流器、灯管等的损坏率。安装了路灯专变后,我们可以方便的对局部电网电压进行管理和控制,将路灯专变低压侧输出电压稳定在210~220V之间,保护后续元件。 第三,可以通过安装智能节电器,浪涌控制元件,多重波技术,有效抑制电网电路中的浪涌瞬变,滤除高频谐波,提高灯具运行效
公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
做一市政路灯,有路灯,庭院灯,路灯最高回路有28盏灯,每盏800W,大概共20KW,选用5*35电缆,庭院灯最高回路40盏灯,每盏120W,共大概5KW,选用5*16电缆,共4个路灯回路,4个庭院灯回路,选用多大变压器10KV/0.4KV ?KVA,熔短,开关4p80A,4P32A,我新手,大家帮忙看看,最好有详细计算过程,我顺变学习一下!
现有一工程,道路总长为3000米,单侧布灯,每隔35米安装一盏120W的LED路灯,LED路灯的输入电压范围是:100~277V,功率因素在0.95以上。想请教大虾们:用一个路灯供电变压器安装在早间,选用什么规格、型号的供电电缆?供电变压器的功率要多大?请大虾们不吝赐教!
一栋楼,使用3X800KVA供电+发电机一台。请教三台变压器如何联络?最好有图纸。谢谢。
今天去安装低压进线,在变压器上紧螺丝,不小心掉个扳手,吧变压器的低压瓷套砸掉了一小块,大概有3CM的一小块,大家说说 学要换这个瓷套吗,还是买点胶粘上啊? 大家各抒己见。
安装容量是1600KVA,计算电流是2431A 。这个计算电流是怎么算出来的啊?
变压器绝缘状况的优劣和安全运行水平将直接影响整个电力系统的供电可靠性。在进行预防性试验中,着重检测与变压器是否受潮有关的几项数据,如绝缘电阻、吸收比、极化指数、介质损耗、绕组泄漏电流、油中微水分析等。那么,当检测到变压器的绝缘降低本体受潮时应该怎么处理呢?根据电老虎平台多年的经验,可采用离线和在线2种方法处理变压器受潮。 离线处理变压器干燥的方法是:加热升温和排潮,根据变压器容量大小和结构形式的不同而决定,现场进行变压器干燥时加热升温的方法,可采用油箱铁损或短路铁损及热油喷淋方法进行。排潮方法分为抽真空和不抽真空2种。但离线干燥处理易受现场条件限制,往往难以实施,停电时间较长,也易造成变压器绝缘的非正常老化。 在线处理变压器受潮的方法是:利用变压器正常运行时产生的空载损耗和负载损耗作为变压器干燥处理的发热源,变压器绝缘纸中的水分逐
变压器是开关电源的关键器件,详细了解并掌握开关电源变压器技术参数是非常必要的。电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。 电老虎平台认为只有做好保养才能让您电力变压器始终保持最好的状态。 下面就来说说电力变压器要定期保养。 ①、油样化验——耐压、杂质等性能指标每三年进行一次,变压器长期满负荷或超负荷运行者可缩短周期。 ②、高、低压绝缘电阻不低于原出厂值的70%(10MΩ),绕组的直流电阻在同一温度下,三相平均值之差不应大于2%,与上一次测量的结果比较也不应大于2%。 ③、变压器工作接地电阻值每二年测量一次。