提问同上,应该如何封堵,谢谢!!!
建筑防火规范7.5条,强调防火卷帘上和建筑物的间隙必须用防火封堵材料进行封堵。请问,实际施工时候,这个防火材料是如何定义的?有没有具体的技术性指标可供参考。小弟也研究了《防火封堵材料》的规范,好像也只是介绍了一些参数和概念,没有具体要求。那大家在施工时候,采用何种防火封堵材料?有没有相关经验或者具体材料可以提供?目前我们采用 钙镁板 (现场的施工人员叫“艾特板”) 不知是否可以?
防火封堵标准--江苏地标
设计的防火封堵组件应考虑被贯穿物、贯穿物及其支撑体、防火封堵材料及其支撑体以及填充材料能够协调工作,并应适应建筑日常使用的环境条件,如建筑的振动、热应力、荷载等作用;应满足火灾时的使用需要,如火灾中的热应力不均匀变化和热风压作用,能保持其稳定性、不发生脱落、位移和开裂等情况。这主要取决于所选用的防火封堵材料能适应日常环境的特性、在火灾中的表现及施工安装的质量。重要公共建筑和人员密集场所,因其建筑规模大、空间大、人员密集,火灾时的烟和毒气对人员容易造成伤害。电信建筑及精密电子工业建筑中的电子设备一旦被烟熏,往往造成重大经济损失。所以,这些建筑中烟气对人员或设备的影响需仔细考虑,这些建筑或场所的防火封堵除应具有阻火性能外,同时还应具有快速阻止烟气传播的功能。防火包不适用于对阻烟要求较高的场所。有关重要公共建筑的定义,见国家标准《建筑设计防火规范》GBJ 16-87。
根据不同缝隙宽度和缝隙相邻构件有无相对位移等,给出了可应用的建筑缝隙防火封堵材料。由于不同产品在封堵方法上不可避免存在差异,并且现有试验数据有时很难作出比较,所以对一特定的建筑缝隙,在符合本节基本要求的同时,还应寻求产品制造商的建议,符合产品的技术要求。 建筑缝隙相邻构件有相对位移,或虽无相对位移但缝宽大于规定的尺寸时,应采用合适的具有伸缩能力的防火堵料进行封堵;无相对位移且缝宽不大于规定尺寸时,可采用合适的有或无伸缩能力的防火封堵材料进行封堵,并且可根据具体需要采用防火的填充材料、覆盖材料或支撑材料。具有伸缩能力的防火封堵材料有防火封堵漆或防火填缝胶等;无伸缩能力的防火封堵材料,有防火密封胶或矿棉板等。支撑材料有镀锌钢托板、钢丝网或其他具有一定强度的不燃板材等。覆盖材料有具有一定强度的不燃板材等。对相邻构件有相对位移或缝宽较大的建筑缝隙,在选择具有伸缩能力的防火封堵材料时应注意,不同材料的伸缩运动能力各有不同。对伸缩量较大的建筑缝隙,应选择具有较大伸缩运动能力的防火封堵材料,如防火胶泥等。
如今在进行的冷库建造,都追求环保,防火,具体能否建造防火环保的冷库呢,环保防火冷库该如何建造呢?下面小编给大家详细的介绍。 防火环保冷库建造离不开防火环保型的冷库板材聚氨酯冷库板,该如何选择好的聚氨酯冷库板进行建造呢,聚氨酯冷库板是如何进行环保防火的呢? 聚氨酯冷库板的内心采用聚氨酯,有很好的保温性,同时聚氨酯是防火型的,不宜发生火灾,是防火环保冷库建造的首选。 聚氨酯导热系数低,热工性能好,并且有防潮,防水性能。硬质的聚氨酯的闭孔率在90%以上,属于憎水性材料,不会因吸潮增大导热系数,墙面也不会渗水。 聚氨酯在添加阻燃剂后,是一种难燃的自熄性材料,它的软化点可达到250摄氏度以上,仅在较高温度时才会出现分解。另外,聚氨酯在燃烧时会在其泡沫表面形成灰,这层灰有助隔离下面的泡沫。能有效地防止火灾蔓延。而且,聚氨酯在高温下也不产生有害气体。 以上就是小编今天给大家带来的防火冷库建造使用的聚氨酯冷库板材料的特点,大家了解了吗?希望能对正有意建造冷库的您有所帮助!!欢迎大家补
以下是年初竣工的封闭母线盒桥架的防火封堵工程照片:
封闭母线、桥架的防火封堵照片 一800A 封闭母线
单根电缆或电缆束贯穿孔口的防火封堵应符合下列规定: 1当贯穿孔口直径不大于150 mm时,应采用无机堵料防火灰泥、有机堵料如防火泥、防火密封胶、防火包或防火塞等封堵; 2当贯穿孔口直径大于150mm时,应采用无机堵料防火灰泥,或有机堵料如防火发泡砖、矿棉板或防火板并辅以有机堵料如膨胀型防火密封胶或防火泥等封堵; 3当电缆束贯穿轻质防火分隔墙体时,其贯穿孔口不宜采用无机堵料防火灰泥封堵。母线(槽)贯穿孔口的防火封堵应符合下列规定: 1当贯穿混凝土楼板或混凝土,砌块墙体时,应采用防火板、矿棉板、无机堵料防火灰泥或有机堵料如防火密封胶等封堵;2当贯穿轻质防火分隔墙体时,应采用防火板或矿棉板等封堵。
各位前辈,本屌现在做一个排烟系统,是建筑风道里面装铁皮风管,现在监理提出风管穿楼层处,每层需设防火封堵,施工单位也同意这样做了,但是我找不到相应规范来应证这条,请明示。是否需要防火封堵,如要则说明是什么规范 。谢谢
根据《建筑设计防火规范GB50016-2006》中,7.2.10 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵。又根据《电缆防火阻燃设计与施工06D105》中,设置防火封堵的部位:5.1.2 电缆竖井每隔2—3层设置。有能搞清楚的吗,求指教。到底怎么设置防火封堵,是每层做还是隔2—3层座。
上面的照片是本人在验收过程中碰见的施工单位做的防火封堵,感觉不对,他们用的是离心玻璃棉,说规范上说的是柔性材料就可以。回来后具体查了《通风与空调工程施工质量验收规范》中指出防火封堵应该是:不燃且对人体无危害的柔性材料。1、针对离心玻璃棉,我查到的只是阻燃特性。不知道其是否具备不燃特性。2、对于防火封堵的材料,我查了相关防火封堵规范《防火封堵材料》GB23864-2009,其中对柔性材料定义如下:
在防火封堵前施工前应准备好完整的技术文件,包括设计图、防火堵料生产商的技术要求和操作规程、相应产品测试合格的防火封堵组件的构造图、封堵产品的检验报告和出厂合格证等。这些技术文件是施工时的主要技术依据。 在对施工环境进行检查时,应主要核查设计文件中规定的各项要求在实际操作时是否得到满足,例如,实际的建筑结构类型是否与已有的标准试验测试结果相同;所采用的防火封堵组件的耐火极限是否等同于或大于建筑结构的耐火极限;贯穿物的类型和尺寸是否与己有的标准试验测试结果相匹配;贯穿开口的尺寸是否满足已有的标准试验测试结果所规定的技术要求;环形间隙是否满足相应的尺寸要求;现场的环境温度、湿度、腐蚀性等是否满足防火封堵材料的使用要求等。当没有能适合施工现场的测试合格的经验实例或数据时,应做专门试验,以使该施工现场采用的防火封堵组件的构造与合格的测试试样保持一致。 确认并修整现场条件时,应根据现场情况及时清除贯穿孔口或建筑缝隙内表面的油迹和松散物等,以防止这些附着物降低防火封堵材料的附着力。还应注意检查那些连接在被贯穿物上的附件,如吊夹、吊架、支撑套管等,确保这些附件牢固地连接在被贯穿物上
防火堵料是专门用于封堵建筑物中各种贯穿物,如电缆、风管、油管、气管等穿过墙壁、楼
编辑 机电人脉
项目消防验收,住建局消防验收科要求双层无机防火布卷帘的导轨外侧要做防火包裹,避免火势对卷帘导轨造成影响。范围了规范和图集,都只是对双层导轨防火卷帘之间有防火填充要求,导轨外侧没有要求。 请问一下,金属导轨外侧的防火极限是否有要求,要求值是多少,有没有标注做法? 一下为几个项目的做法照片: 1、单砖保护做法: 2、单or双层防火板做法;