首页 课程 资料 论坛
  • 高压设计怎么考虑才妥当?

    一个朋友搞了一个制作钢化玻璃的厂,变压器容量为630KVA,问我高压柜该怎么设计,我觉得搞一台负荷开关柜带熔断器保护就可以了。不知道这种设计合理不?供电局不会不同意吧?

  • 高压旋喷桩作为止水帷幕的应用

    高压旋喷桩作为止水帷幕的应用

    一、工程概况 武汉长江隧道为武汉市重点工程,是武汉市重要的过江通道,位于武汉长江一、二桥之间。隧道江北起点为汉口大智路与铭新街的交叉口,江南终点为武昌友谊大道南侧规划中的 沙湖路。 本工

  • 请问高压旋喷桩如何与基础连接

    请问:1、高压旋喷桩如何与基础连接,需要按《建筑桩基技术规范》4.2.4嵌入承台(或者筏板)0.5m吗?2、无粘结强度的散体桩需要嵌入基础吗?3、振冲碎石桩的成桩深度如何确定呢?假如采用振冲碎石桩,如果基础下需要处理的软弱地层(指承载力低,易变形的地层)厚度较大,假如夸张点有100m,需要穿透该层土吗?4、假如采用高压旋喷桩处理,软弱地层厚度大又如何考虑呢?

  • 高压旋喷桩复合地基一般规定

    7.1.1 高压旋喷桩复合地基适用于处理软塑~可塑的黏性土、粉土、砂土、黄土、素填土和碎石土等地基。当土中含有较多大直径块石、大量植物根茎或有机质含量较高时,不宜采用。7.1.2 高压旋喷桩复合地基用于既有建筑地基加固时,应搜集既有建筑的历史和现状资料、邻近建筑物和地下埋设物等资料。设计时应采取避免桩体水

  • 请教,关于高压柜设计的2个小问题

    现在做KYN28-12的一批柜子一、有2台进线柜(一用一备),用的是VS1开关。图纸要求两台进线柜之间实现联锁。也没要说明什么联锁,想问下一般是电气联锁,还是机械联锁呀?二、还有就是图纸上要求进线的额定电流5000A,分断50KA.可是我查了一下,ABB的最大也只能做到4000A.请问大家有没有知道做到5000A的厂家呀?其实发电机功率也就是60MW.额定电流不到3500A.可是设计图纸要5000A.不敢随便说什么。希望可以听取大家的意见:)

  • 高压旋喷桩---怎么检查它的孔径?

    我们工程正在施工高压旋喷桩,请问怎么知道它施工的孔径?就是怎么检查它的孔径啊?谁知道它钻孔现在达到多少直径了啊?怎么知道啊????谢谢!急急急急急!!!!!

  • 高压旋喷桩桩径到底能到多少?

    不要理论及影响因素,不要设计参数,不要厂家吹牛逼。 只请教见过实物的朋友谈一下。。。 前几天见过一开挖的,桩径不到500,比意想的少了近一半,呵呵,让我想起了搅拌桩。。。

  • 高压旋喷桩专项施工方案

    一、施工方法 1.1 施工原理及工艺流程

  • 医疗用高压蒸汽系统的设计原则

    在高压蒸汽系统的设计中,应注意以下基本原则。 1、设计人员应对各主要用汽部门,包括厨房、洗衣房、中心供应、手术室、病房等的用汽设备、用汽时间以及用汽量进行详细的调查研究。并根据各部门的用汽量、用汽时间绘制锅炉负荷曲线,以作为管

  • 高压旋喷桩怎么防止被偷水泥?

    一般的基础公司做这个都会偷水泥,而作为我们总包该怎么控制水泥用量,除了进出场总量控制外该怎么控制好每台桩机的水泥用量?一般我们都要求在基坑下面能够尽量不少水泥,但是我们不可能派人看着每台机子,要怎么控制水泥用量才好呢?大家都是怎么做的?

  • 关于高压计量设计型号规格的探讨

    关于高压计量设计型号规格的探讨

    本帖最后由 ysh0592 于 2015-2-12 10:59 编辑 电业局设计的 高压计量 电流互感器的规格是 2*200.400/5 0.2S/0.2S 现场来的型号规格是LZZBJ9-10A 详见附件图片 讨论一电业局设计的是 1、单变比还是双变比电流互感器 2、单绕组还是双绕组电流互感器 讨论二现场的实物是 1、单变比还是双变比电流互感器 2、单绕组还是双绕组电流互感器 讨论三2*200.400/5 0.2S/0.2S 此型号规格解释说明 第一个2为双变比,电流变比为200比5和400比5 两个变比都是0.2S级 第一个2为双绕组,电流变比为200比5和400比5 两个变比都是0.2S级 以上两个解释说明准确么 请各路高手帮忙详细解释说明了。

  • 高压旋喷桩水泥用量计算

    设计图纸给出水泥掺量35%施工技术参数水灰比1:1出浆量80-120L╱min提升速度12-25/min桩径0.8m,双重管高压旋喷桩,求每米水泥用量。

  • 高压旋喷桩的施工工艺详解

    知识点:高压喷射注浆

  • 高压旋喷桩施工工艺及要点

    知识点:高压喷射注浆法

  • 高压旋喷桩施工工艺详解

    知识点:高压旋喷桩复合地基

  • 高压旋喷桩二重管和三重管区别

    最近在做一个项目,基坑深度在7米左右,基坑支护方案上高压旋喷桩桩径只有700mm,用的三重管工艺,想改用二重管工艺来节省造价!设计方不同意,说素填土、卵石透水性强。我粗略的查阅了网上的说法,说二重管也适用透水性高的砂质地质,所以想请教下各位二重管是否适用,与三重管差别在哪里?

  • 10KV800KW高压风机供电及启动如何设计.

    10KV800KW高压风机供电及启动如何设计,用交流还是直流操作?可否直接启动?要设哪些保护?高压柜设于现场还是设于高压配电间?应注哪些事项?谢谢!