我们这订了个2000KVA的变压器,按照电流载流量计算的话,至少配3000A的铜母排,但厂家说按经济电流密度计算的话,125*12.5的母排单根就够了,我觉得不够,希望高手指教
斑竹你好 请问某个低压室的电源采用干式变压器,与低压盘拼起来使用,干变低压母线与低压盘的母线连接的方式都有哪些啊?干变高压侧的电缆怎样与变压器的接线柱连接啊 ?需要高压柜么?
谁做过3150KVA低压干式变压器及配电,谈谈经验,在设计时应注意那些问题?例如:进线柜的尺寸、干变与进线柜(靠近)的连接、进线开关与分支开关的分断能力等。***与小容量的变压器比还有那些特别需要注意的? 谈谈经验。先谢谢!
单位有一台630KVA干式变压器,每天有几个不规律的时间段噪声有点大,三相电流大约为550A 680A 500A。多数时间声音又正常。不知道原因在那里,开始以为是散热风机启动。但观察几次风噪声大的时候风机都没启动。
变压器负荷情况:2台1600kVA的变压器是暗备用方式运行,当一台故障时,由另外一台通过母联开关带动故障变压器的负荷。现场发现到货变压器母排是单相一片125x10的铜排,低压柜母排是单相2片100x10的母排,就是说变压器出线比低压柜的母排小。查母排载流量125x10在25°~40°环境温度下是2650A~2150A,请问该变压器母排是否能在其中一台变压器故障的情况下带全负荷运行呢?会不会出现母排出力不能满足要求的情况?
1、SCB与SGB有什么区别?使用场合有什么不同?2、这两种变压器在使用中常见故障有哪些?本人也查了相关资料,但说法各异,在这里请各位前辈指点!
现有一台800kVA干式变压器,作为水库6台90kW水泵电动机使用。现在的情况变压器的声音已经不是之前的平稳振动声,像是过载,需要增容变压器。现需要给出依据,比如计算公式,可以查到的规范书等。谢谢各位大神!
干式变压器的工程选型及应用。 作者:张勖成 曾庆赣 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡
今天晚上我在检修一台家用功放时被电击了一下,还差点没有甩掉.如果当时不是我家人在旁边叫我一声恐怕........触电的时间可能有两三秒.我拿电笔量了一下外壳全部带电.用表对地测量有100多伏的电压.然后把变压器的次级断开漏电消失.此变压器是一只环型变压器,次级电压30多伏.而且是电源开关没有开时漏电.开关开则漏电消失.
干式变压器低压侧三相五线制怎么接线?新装的干变,连接组别DYn11。低压侧怎么接线啊?主要说零线和地线,现在的接法是,零线和地线都用铜排从低压进线柜引出,然后零地线统一接到变压器的零线桩头再用一根线接到变压器的接地点,最后接到配电室的接地网上。这样的接法正确吗?在线等,谢谢大家了!
最近正在做一个变电室项目:接地形式采用TN-S系统,10KV配电变压器选用SCB9-2000/10KV型干式变,变压器与低压进线柜净距800mm,之间采用4000A封闭母线。变压器低压侧常规出线为四根母排,那么PE母排是从变压器上出线与三相五线制封闭母线直接连接,还是变压器上出的四根母排与三相四线制封闭母线直接连接,而PE线单独敷设到低压进线柜与低压柜内PE线连接?这段封闭母线究竟应该采用哪种线制?为什么?兄弟十分困惑,恳请有经验的高手指教,多谢了!
环氧树脂干式变压器和高低压开关柜、高低压电缆采购项目招标公告招标编号:0747-1260SITCM158开标时间:所属行业:其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:内蒙古 招标人:内蒙古红峡化工厂 招标编号:0747-1260SITCM158日期:2012年9月20日国际招标有限责任公司受买方委托对下列产品及服务进行国内公开招标。现邀请合格投标人参加投标。1. 招标产品的名称、数量和技术参数:第一包联 系 人 :安子涵 手 机 :182'1032 8136环氧树脂干式变压器和高低压开关柜 绝缘等级h级电压等级10kv第二包10kv高压电缆0.4kv抵押电缆2. 招标文件售价:每包每套600元。文件售后不退,邮购须另加100元人民币。3. 购买招标文件时间:即日起每天上午9:00~16:00(北京时间,节假日除外)。5. 投标截止时间和开标时间:2
干式变压器和低压电缆分接箱采购招标 南宁联发置业有限公司联发臻品一期居民住宅供配电工程所需10kV干式变压器和低压电缆分接箱采购招标 招标编号:GXYTN(M)-2012-242开标时间:2012-11-21所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:广西 招标人:广西电网公司南宁供电局招 标 公 告一、受南宁供电局委托,拟对南宁联发置业有限公司联发臻品一期居民住宅供配电工程所需10kV干式变压器和低压电缆分接箱采购进行国内公开招标,诚邀国内合格的供应商参加投标。二、招标项目内容: 项目名称:南宁联发置业有限公司联发臻品一期居民住宅供配电工程所需10kV干式变压器和低压电缆分接箱采购招标编号:GXYTN(M)-2012-242招标内容:A分标:10kV干式变压器4台;B分标:低压电缆分接箱28个。 三、投标人资格:具有国内法人资格,注册生产或经营本次招标所采购货物的厂(商)家。四、购买招标文件时间及
复电 干式变压器巡视检查内容 1. 电抗器线圈绝缘层完好,相色正确清晰。 2. 电抗器周围及风道整洁,无铁磁性杂物。
干式变压器采购招标公告中国移动吉林公司干式变压器采购招标公告招标编号:JLCTTC-12YGCHW1346开标时间:2012-11-13所属行业:机械电子电器标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:吉林 招标人:中国移动通信集团吉林有限公司1、招标文件编号:JLCTTC-12YGCHW13462、项目名称:中国移动吉林公司2012年延边新生产楼中低压配电系统新建工程非晶合金干式变压器采购3、工程建设地点:延吉移动新建生产楼4、招标内容:四框五柱非晶合金铁心配电变压器2台,详见技术规范书。5、投标人资格要求(1)在中国注册的企业法人或其他组织,具有独立承担民事责任的能力,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,在近三年无违法经营记录,具备法律法规规定的其他条件。(2)具备国家有关部门批准的合法资格的制造商,并能提供国家有关部门颁发的有效资格文件,注册资
干式变压器的正常过负荷能力???
手头有一份设计,居民小区使用一台500KVA的变压器,为什么低压母线选择了80*6的TMY型母线?本人菜鸟,求具体的选择方式和计算方法。我算出来的计算电流是721.7A,经济面积算出来是240多一点,应该不用选到80*6的母线吧
简要说明:本书共8章,主要内容包括干式电力变压器的发展、干式电力变压器的类型与特点、干式电力变压器技术与制造工艺、干式电力变压器选型、干式电力变压器试验、干式电力变压器安装与运行维护、常见故障处理及注意事项和干式电抗器等。在系统阐述干式电力变压器基础问题的同时,本书还引用了一些技术经验和典型案例。通过本书的学习,读者可了解和认识干式电力变压器的发展情况、技术特点、制造工艺、选型要求、安装、运行、维护与试验及故障处理等相关知识。本书可供从事干式电力变压器安装、运行和维护人员及相关科技工作者参考。文件格式:PDF 文件大小:7.85 M
看到有的是做1个CT带一个单相采样CT,有的是做2组CT又在B相加了个单相CT,还有的只做2个三相CT