请教高压柜究竟要做哪些交接试验?内部的避雷器、互感器、电抗器、电容器、断路器都要当作独立设备分别试验吗?我找不到关于高压柜内电气设备试验的相关说明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太强,那么多的配线都要解开,而且如果要做耐压的话,间距也不见得满足,所以我很困惑。
高压试验技术,标准很实用。斑竹笑纳。
今天在对10kV母线桥的支柱瓷瓶进行检查性试验,原因是运行时在晚上发现绝缘子(针式)上固定母排的金具对母排绝缘热缩套管有一小点可见放电点.具体操作:将母线桥分别与变压器和主开关断开后,在绝缘子(针式)上固定母排的金具上接高压线进行42kV耐压试验,发现金具对母排绝缘热缩套管爬电,有火花,声音较大,但试验器并未跳,停电后经检查母排与变压器和主开关断开距离足够在加压点发现说明未造成接地现象.后面我们把瓷瓶拆下来进行试验是合格的。那么我想问为什么会有金具对母排绝缘热缩套管爬电现象呢?
我想问一下,6KV、10kV真空断路器,预防性试验的断口,整体交流耐压值是多少?我查过规程,只有交接没有预防性试验交流耐压值。希望有人答复我,谢谢!!!!
我们工程正在施工高压旋喷桩,请问怎么知道它施工的孔径?就是怎么检查它的孔径啊?谁知道它钻孔现在达到多少直径了啊?怎么知道啊????谢谢!急急急急急!!!!!
10KV中置柜柜出厂前做耐压试验,将开关合闸母线相连至升压器,再将升压器的接地端连接至柜体但我见他未把接地端接入接地桩只是将升压器和柜体的接地端相连,这样可以吗?还有做35KV开关柜高压试验时同样未接入接地桩而甚至未将升压器接地端链接到柜体而是放到离柜体半米的地方,我问他原因他说电压太高附近整个范围带电,听不明白,不明白啊求解
请问:1、高压旋喷桩如何与基础连接,需要按《建筑桩基技术规范》4.2.4嵌入承台(或者筏板)0.5m吗?2、无粘结强度的散体桩需要嵌入基础吗?3、振冲碎石桩的成桩深度如何确定呢?假如采用振冲碎石桩,如果基础下需要处理的软弱地层(指承载力低,易变形的地层)厚度较大,假如夸张点有100m,需要穿透该层土吗?4、假如采用高压旋喷桩处理,软弱地层厚度大又如何考虑呢?
一、工程概况 武汉长江隧道为武汉市重点工程,是武汉市重要的过江通道,位于武汉长江一、二桥之间。隧道江北起点为汉口大智路与铭新街的交叉口,江南终点为武昌友谊大道南侧规划中的 沙湖路。 本工
7.1.1 高压旋喷桩复合地基适用于处理软塑~可塑的黏性土、粉土、砂土、黄土、素填土和碎石土等地基。当土中含有较多大直径块石、大量植物根茎或有机质含量较高时,不宜采用。7.1.2 高压旋喷桩复合地基用于既有建筑地基加固时,应搜集既有建筑的历史和现状资料、邻近建筑物和地下埋设物等资料。设计时应采取避免桩体水
我也是搞高压试验的,我想问一下,10kV真空断路器(如ZW8-12G/630-20型)的断口,整体交流耐压值是多少?我查过各种资料,包括“DLT593-1996 高压开关设备的共用订货技术导则”,说断口是42kV,但是没有一本书说出整体的交流耐压值。希望有人答复我,谢谢!!!!
公司改造了一个110kV站,选用了ABB的35kVGIS柜,在交接时应该做哪些交接性试验呢?有哪些资料可以学习,谢谢大侠!
最近在做一条旧路的改造,方案是将两个车道的混凝土板拆掉,一车道4米宽,然后用高压旋喷桩处理路基,请问一下,做高压旋喷桩,粉喷桩(水泥土搅拌桩)的施工需要多大的工作面?:handshake 先谢谢大家的帮忙:)
最近在做旋喷桩用标准贯入试验进行检测但不知道和无侧限抗压强度如何对应即通过标贯试验的锤击数如何知道加固土的抗压强度请高手指教
我的一个项目,深基坑深度15m,止水帷幕32m,采用高压旋喷桩,请问各位专家。高压旋喷施工30多米还能保证垂直度吗,是不是很容易发生漏喷,不交叉的情况呀。谢谢各位
1.我最近刚接触电气质检工作 今天来了一批高压环网柜 要进行高压耐压打压试验 其中高压负荷开关容芯下端接有两个高压电流互感器 我想问一下为什么打压时要把两个电流互感器接线端子连在一起接地啊 谢谢啦2.我想问一下变压器高压侧三相是相互通的吗 为什么低压摇绝缘要断开变压器 否则要不住啊各位 谢谢了
用绝缘电阻表测开关绝缘电阻时,不能带电测量,测量前要验电,在什么地方验电就在什么地方测绝缘。测试过程中两手不得同时接触两根线。测量结束时,对于大电容设备要放电,测试完先拆线,后停止摇动绝缘电阻表。读数完毕,一边慢摇,一边拆线,然后将被测设备放电,放电方法是将测量时使用的地线从绝缘电阻表上取下来与被测设备短接一下即可(不是绝缘电阻表放电,以防止容性电气设备向摇表反充电导致摇表损坏)。绝缘电阻表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。高压断路器