隔离变压器的作用主要是:使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离。另外,利用其铁芯的高频损耗大的特点,从而抑制高频杂波传入控制回路。用隔离变压器使二次对地悬浮,只能用在供电范围较小、线路较短的场合。此时,系统的对地电容电流小得不足以对人身造成伤害。 隔离变压器的作用主要起电气隔离——一个是保护设备,还有一个很重要的作用就是保护人身安全!隔离危险电压。复电隔离变压器输出输入电容耦合小,对由于闪电,放电,电网切换,电机启动和其它电网燥声引起的干扰更具有抑制作用,是比较有效的电源噪声抑制器.从这点看隔离变压器更具有保护设备的作用。所谓保护人身安全,即对操作此设备的人的一个保护。因为隔离变压器的电动势是通过二次感应获得,与一次侧(与大地形成回路)不形成一个回路,因此不会造成触电。 隔离变压器可以改变电压,比如将220V的交流电压变
有一装机容量为12MW的热电厂,10KV外供负荷若干条,现在甲方强烈要求在外供负荷和电厂之间加装一台1/1的隔离变压器,甲方认为10KV线路单相接地电流大会影响发电机所以要求加装这个隔离变压器。请问有必要吗?隔离变压器有什么作用呢?
今天晚上我在检修一台家用功放时被电击了一下,还差点没有甩掉.如果当时不是我家人在旁边叫我一声恐怕........触电的时间可能有两三秒.我拿电笔量了一下外壳全部带电.用表对地测量有100多伏的电压.然后把变压器的次级断开漏电消失.此变压器是一只环型变压器,次级电压30多伏.而且是电源开关没有开时漏电.开关开则漏电消失.
本人现在的工程中有一台200kVA隔离变压器,问题是,我的配电系统是三相五线制的,可是隔离变压器一次侧接线端,只有A、B、C三相,二次侧接线端却有A、B、C、N四个接线端,有独立的PE接线端。这让我闹不清楚如何接线!询问,众位高手,谁能给我解答一下,我该如何接线。给我讲一讲隔离变压器的原理。或是,那位老大有王厚于老先生写的《隔离变压器和双绕组变压器在建筑电气中的应用》一文,能不能给我发一份,由于身在国外不方便寻找资料。在下谢过了!covia@sina.com
根据规范要求,安全隔离变压器其一二次绕组之间应采用加强绝缘层或接地屏蔽层隔离开。可本人在实际设计时手头的设备手册里没有专门注明是安全隔离变压器。不知能不能用?谁用过?请提供型号或告之厂家联系方式。谢谢!
变压器负荷情况:2台1600kVA的变压器是暗备用方式运行,当一台故障时,由另外一台通过母联开关带动故障变压器的负荷。现场发现到货变压器母排是单相一片125x10的铜排,低压柜母排是单相2片100x10的母排,就是说变压器出线比低压柜的母排小。查母排载流量125x10在25°~40°环境温度下是2650A~2150A,请问该变压器母排是否能在其中一台变压器故障的情况下带全负荷运行呢?会不会出现母排出力不能满足要求的情况?
关于隔离变压器,平时用的很少,还请各位同行多多指点。请问:使用隔离变压器时,哪些情况下人会遭到电击?是否有措施来避免发生前述情况?另,还有很多地方不理解,下面以单相隔离变压器为例:1、隔离变压器出线侧,人手只触及相线,脚踩在地上,且人体和地板的接触电阻考虑为0时,是否会有电流流过人体呢?2、由于现在各层均做等电位,隔离场所设备外壳单独接地或者镶嵌或者固定在墙壁或者地板上,和直接从进线侧引PE线有区别吗?3、如果做好局部等电位,是否PE线可以直接接入次级侧?4、曾经有手术室要求次级侧单独引绝缘导线至室外远离建筑物处接地,此方法在原理上有什么问题吗?或者有什么更经济的方法可以替代,比如等电位?5、如果隔离变压器次级侧中性点碰壳,同时外壳又与初级侧的PE线相连接。此时单独触相线,会造成电击事故吗?有针对此情况设置的保护么?
低压出线短路,空气开关未跳闸,变压器(630kVA)烧毁,而高压环网柜熔断器(63A)未熔断,引起上一级真空开关保护动作,请问是什么原因造成熔断器未熔断?
有两台500kVA的变压器,准备换成1000kVA的,现在低压主母线带的设备轻易没法停。有人提出从变压器低压套管那直接接铜排,引到新的配电柜,就像图上那样往两边分的那两个断路器。这样原来老的母排都不动,母排也不增容。这两台变压器低压侧的母联开关平时一直合着的。往左右分分的那两个断路器是去一面柜子的双路电源切换开关。这样做可以不?
各位大师 今天发现梅兰日兰的UPS,检修旁路入口有个隔离变压器,不知道干什么的?请大师们讨论讨论?说具体点 我百度了 没看明白呢 谢谢!
在计算变压器的电抗标幺值X*时 X*=1.1(Ud% /100)x(S2T/ ST) 其中: Ud%--- 变压器的阻抗电压百分值 ST--- 变压器的额定容量(kVA) S2T--- 变压器低压侧的额定容量(kVA)请问大神们,变压器低压侧的额定容量是什么容量,怎么算?
图集99D201-2干式变压器安装所示表格,上面的母排选择,个人觉得有点偏小。各位有什么看法。
10KV变压器为YY接法时候和DY接法时高压缺A相低压侧的电压各是多少?还有个问题比如低压A相对N线100V ,B相对零线220V,那么AB的线电压等于(100+220)在除以2 在乘以根号3就等于AB的线电压?
试电的时候,转换到自动排水的时候出现中间继电器不停在闪跳,师傅说是变压器的容量不够,换了50W的变压器才行,是6511的接触器线圈功率比变压器的功率大的因素吗?那怎么查各接触器的线圈功率呢?
变压器是400KVA的,低压侧选择多大的架空绝缘线?能说明一下原因吗?我们这边用的JKLYJ-1.0-120型、JKLYJ-1.0-70导线合适吗?
现场离低压配电间比较远,仪表的电源从现场电机控制柜取电源,因为担心电机启动时母线会有冲击和压降,所以加了隔离变压器,是否还需要加稳压器?
大家都知道,隔离变压器的二次侧是不能接地的,但小白有个问题想请教大家,隔离变压器的二次侧的设备需要接地吗?好像以前没看到过有人讨论此话题,望大家指点一二。
1000KVA的变压器的低压零序保护怎么做啊?今天有一个报价说受电柜要加零序跳闸,我不知道怎么报,要些什么元件,电路图怎么画啊?
给位在设计低压动力变压器时变压器的低压侧(0.4kv)零线出线上是否都加了零序互感器?这个互感器的型号哪位能提供一下?另外这个加在零母线上的零序互感器是否和用在高压出线中套在电缆上的一样呢?
1;4000kva的变压器的低压补偿电容2500KVar够吗2;2500KVar补偿电容最少需要几个GGD的柜子。我有二台4000KVA的主变压器一用一备,现场主设备也二路进线,低压室没有空间最多能放6台电容补偿柜,二路进线能共用一套补偿电柜吗请教了!zqc111111@126.com