首页 课程 资料 论坛
  • 这几台变压器可以并联吗

    公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.

  • 关于路灯和变压器的选择

    气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教

  • 关于射灯的变压器的问题?

    一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?

  • 如何选总站变压器啊此时

    在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择

  • 关于变压器损耗的一些疑问

    众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!

  • 110KV变压器如何运输????

    现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!

  • 自藕变压器这样运行可以吗?

    220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?

  • 那些困扰我们关于变压器的问题

    那些困扰我们关于变压器的问题

    1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变

  • 大家说说这样接变压器可以吗?

    厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?

  • 关于变压器的瓷套的问题

    今天去安装低压进线,在变压器上紧螺丝,不小心掉个扳手,吧变压器的低压瓷套砸掉了一小块,大概有3CM的一小块,大家说说 学要换这个瓷套吗,还是买点胶粘上啊? 大家各抒己见。

  • 三台变压器如何联络????

    一栋楼,使用3X800KVA供电+发电机一台。请教三台变压器如何联络?最好有图纸。谢谢。

  • 大家说说各种变压器的联结组别吧!!!!!!

    变压器的联结方式有很多种,大家说说 Yyn0、Dyn11、YD-11等变压器联结组各自的一、二次,相电压,线电压之间的相位关系如何?

  • 有关配电室及变压器的设置

    大家好,有个问题一直想请教一下.平时看到一些图纸,有些直接由市电共给,有些要设自己的配电室甚至要考虑变压器(我们这的好多图纸,我看除了小区,一般都是直接接市电网).不知道在什么情况下(工程项目多大或是用电负荷多大)要考虑单独的配电室,变压器等.谢谢啦!

  • 变压器如此保护是否可行?

    一台2000KVA的车间变压器(油变),离高压配电房150米,因地方所限不便在车间装高压柜,现在想在车间装一个墙上负荷开关,配电房出线处装断路器,瓦斯保护信号引回配电房,不知是否可行。

  • 变压器维修问题(在线等!)

    我是菜鸟.昨天在测一个变压器电压的时候,把一相和外壳短路了.一下着那一相烧黑了.请问老师们.这变压器是否已经损坏,.要怎么样检查它的好坏.请老师给我指点迷津.多谢了.

  • 这个变压器容量该如何选?

    一商业网点电气改造,最大月用电量发生在春节那个月,数年最大月用电量月平均值是11万度。现在要进行配电设施改造,问如果是油变选多大容量的?如果是干变选多大容量的?给出理由来。

  • 变压器的保护问题,请教大家

    变压器的保护问题,请教大家

    今天看到一套图,里面有一事不明,变压器的保护为什么要两个熔断器?现请教大家。

  • 求助关于自耦变压器问题

    55kw自耦变压器空载时电流有多大?是这样的,55kw风机 55kw自耦启动,启动时变压器高压侧保险爆了,更换好后空载启动100多个电流,现在不敢代负荷启动,自耦变压器用摇表摇绝缘还是好的,这是什么问题呢?空载会有那么大的电流吗?

  • 关于隔离变压器问题请教

    本人现在的工程中有一台200kVA隔离变压器,问题是,我的配电系统是三相五线制的,可是隔离变压器一次侧接线端,只有A、B、C三相,二次侧接线端却有A、B、C、N四个接线端,有独立的PE接线端。这让我闹不清楚如何接线!询问,众位高手,谁能给我解答一下,我该如何接线。给我讲一讲隔离变压器的原理。或是,那位老大有王厚于老先生写的《隔离变压器和双绕组变压器在建筑电气中的应用》一文,能不能给我发一份,由于身在国外不方便寻找资料。在下谢过了!covia@sina.com

  • 如何防止配电变压器烧坏

    雷雨季节和用电负荷高峰时期,配电变压器容易烧坏,故也是事故多发期,如何做好预防措施,确保配电变压器安全运行,防止配电变压器烧坏,在日常工作中显得十分重要,笔者认为应从以下几方面加强运行管理、维护。 1合理选择配电变压器的安装地点 配电变压器的安装即要满足用户电压的要求,且尽量避免将配电变压器安装在荒山野岭,易遭雷电袭击又远离居民区的地方,这样不便于运行人员定期维护,不便于工作人员管理。 2合理选择配电变压器的容量 合理选择配电变压器的容量也十分重要,既不能造成配电变压器过负荷烧坏,也不能造成大马拉小车式的浪费。应根据用户负荷情况,统计容量,合理选择配电变压器容量。如:一台100kV•A的配电变压器,功率因数为0.85时,它能带85kW负荷。 3加强用电负荷的测量 在用电负荷高峰期,应加强对每台配电变压器负荷的测量,必要时增加测量次数,对三相电流不平衡的配电变压器应及时调整,防止中性线电流过大容易烧断引线造成用户设备烧坏。 4避免在配电变压器上安装低压计量箱 应逐渐撤除偏远山区配电变压器台

点击加载更多

75kva变压器

75kva变压器专题,为您提供75kva变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与75kva变压器 相关的专业交流讨论,更多75kva变压器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

低压隔离变压器

70kva变压器