    中华人民共和国国家标准火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166—92主编部门:中华人民共和国公安部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1993年7月1日 第一章 总 则 第1.0.1条 为了提高火灾自动报警系统的施工质量,确保系统正常运行,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制订本规范。 第1.0.2条 本规范适用于工业与民用建筑设置的火灾自动报警系统的施工及验收。不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等有爆炸危险的场所设置的火灾自动报警系统的施工及验收。 第1.0.3条 火灾自动报警系统的施工,必须受公安消防监督机构监督。系统在交付使用前必须经过公安消防监督机构验收。 第1.0.4条 火灾自动报警系统的施工及验收,除执行本规范外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。

  • 火灾自动报警系统施工及验收规范 2

    2.1 质量管理2.1.1 火灾自动报警系统的分部、子分部、分项工程应按本规范附录 A 划分。2.1.2 火灾自动报警系统的施工必须由具有相应资质等级的施工单位承担。2.1.3 火灾自动报警系统的施工应按设计要求编写施工方案。施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的施工质量管理体系和工程质量检验制度,并应按附录 B 的要求填写有关记录。2.1.4 火灾自动报警系统施工前应具备下列条件:1 设计单位应向施工、建设、监理单位明确相应技术要求;2 系统设备、材料及配件齐全并能保证正常施工;

  • 新火灾自动报警系统施工及验收规范

    新火灾自动报警系统施工及验收规范

    谁有电子版的上传(或能提供下载地址),超感谢!

  • 新版的火灾自动报警系统施工及验收规范

    火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166-2007

  • 火灾自动报警系统施工及验收规范.rar

    火灾自动报警系统施工及验收规范.rar

  • 火灾自动报警施工及验收规范

    :) 火灾自动报警施工及验收规范

  • 火灾报警系统施工及验收规范

    火灾报警系统施工及验收规范

  • 火灾自动报警系统施工及验收规范2007版

    总 则 1.0.1 为了保障火灾自动报警系统的施工质量和使用功能,预防和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑中设置的火灾自动报警系统的施工及验收。不适用于火药、炸药、弹药、火工品等生产和贮存场所设置的火灾自动报警系统的施工及验收。1.0.3 火灾自动报警系统在交付使用前必须经过验收。1.0.4 火灾自动报警系统的施工及验收除执行本规范外,尚应符合国家现行的有关标准的规定。2 基本规定 2.1 质量管理 2.1.1 火灾自动报警系统的分部、子分部、分项工程应按本规范附录A划分。 2.1.2 火灾自动报警系统的施工必须由具有相应资质等级的施工单位承担。 2.1.3 火灾自动报警系统的施工应按设计要求编写施工方案。施工现场应具有必要的施丁技术标准、健全的施工质量管理体系和工程质量检验制度,并应按本规范附录B的要求填写有关记录。 2.1.4 火灾自动报警系统施工前应具备下列条件: 1 设计单位应向施工、建设、监理单位明确相应技术

  • 2007 火灾自动报警系统施工及验收规范(最新)

    GB 50166-2007 火灾自动报警系统施工及验收规范,合适不?路过,留下!

  • 关于新的火灾报警系统施工及验收规范

    据说3月20日在昆明举办了一期新的火灾报警系统施工及验收规范宣贯培训班,有人参加了吗.有意义吗?要是有意义俺也去听听去.

  • 火灾报警系统施工验收规范2007版

    火灾报警系统施工验收规范2007版

  • 火灾自动报警施工验收规范2007.chm

    火灾自动报警施工验收规范2007.chm

  • 火灾自动报警系统施工质量管理存在的问题与对策分析

    1 前言 火灾自动报警系统在建筑消防设施中的核心作用是及早发现火灾、并及时启动相关的警报、防火防烟、灭火等设备,对发现和控制建筑物的初起火灾,具有十分重要的作用,是建筑物采用技术防火的重要手段。随着社会经济的迅猛发展,各类高层建筑、地下建筑、大型商场不断涌现,歌舞厅、桑拿浴室等歌舞娱乐放映游艺场所遍布城乡,火灾自动报警系统也日渐增多、日趋完善,智能性及稳定性都不断得到提高。但现实情况却并非如此,根据对火灾自动报警系统的局部调查看,火灾自动报警系统在施工安装质量方面存在很多问题,直接制约了系统的联动性能发挥,影响并威胁建筑和场所的消防安全。火灾自动报警系统在质量和系统选择、安装、调试中的任何一个环节,都会给系统留下致命性的问题,某些建筑的火灾自动报警系统从施工中就已有隐患。 2 存在的问题和

  • 膜结构施工质量验收规范

    膜结构施工质量验收规范DB11/T_743-2010

  • 火灾自动报警系统施工工艺

    简要说明: 本工程消防控制中心设于首层,消防控制中心内设一套火灾自动报警及消防联动,采用集中报警控制方式对全楼进行火情监视和消防设备联动控制,消防控制中心可接收各种火灾报警信号,并能显示报警部位及发出声光报警,系统收到报警信号后可自动或手动启动、控制各种消防设备。文件格式:Word 文件大小:34.5 kB

  • 火灾自动报警系统验收的常见通病

    1、模块设置在配电(控制)柜(箱)内,不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.8.2条的规定。

  • 火灾自动报警系统的施工及安装详解

    火灾自动报警系统是人们为了及早发现和通报火灾,并及时采取有效措施控制和扑灭火灾而设置在建筑物内或其他场所的一种自动消防系统,它是一种应用相当广泛的现代消防设施,是人们同火灾作斗争的一种有力工具。近年来,随着一系列消防技术法规的贯彻实施,我国火灾自动报警系统的推广应用有了极大发展,火灾自动报警系统在安全防火工作中已经并将继续发挥出日益显著的作用。火灾自动报警系统的安装是专业性很强的技术工作,需要具有一定专业技术水平的人员来完成,以确保系统能够正常发挥作用。一、基本要求1、火灾自动报警系统的施工必须由具有相应资质等级的施工单位承担。2、火灾自动报警系统的施工应按设计要求编写施工方案。施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的施工质量管理体系和工程质

  • 火灾自动报警系统如何进行验收

    消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,专业的消防工程师会怎么做?,我们就从火灾自动报警系统缕缕头绪。 火灾报警