上回我说到有14台消防梯、18台正压风机、8台客梯、还有消火栓泵、喷淋泵、生活泵等负荷的柴油发电机的负荷确定上的系数问题。大家都说了按照最严重防火分区的负荷确定。现在我还有问题是,6座单体上,考虑了最严重单体火灾情况下的负荷了,但是,其他单体并没有火灾,那么我在火灾发生的时候,要不要切断其他单体的负荷?如果要,柴油发电机可以选小些,如果不能切除,还需要继续给其他单体建筑供电的话,这个负荷就大了!!!
实现不了两路市政供电,第二电源选用柴油发电机组柴油发电机的容量怎么确定?如果所有的消防负荷加起来将近1300kW,是不是有点大啊。实际柴油发电机带不了这么多,当市政停电时作为应急电源,应该带哪些负荷?消防电梯,应急照明还有哪些负荷?
用50的油机 油机带调压装置 负荷最大的电流为20A 平均电流也就7个左右 带的电机 及电机的控制系统。开着油机时为50赫兹 400v 一合闸电压升为430v 求高手赐教原因。。。。。。。。。。
看个图,IT机房用柴油发电机容量S选型的问题,图中计算方法、参数估算、分析方法哪里有没有不妥的地方?请指正,多谢!
我厂有四台柴油发电机,两台560KW,两台280KW,现在打算并网运行,向三段380V母线供电.请问这样能不能并网,并网又如何设计,用什么样的设备最可靠最节约.请请大家多多给予援手.
两路10kv进线经两台变压器并列运行,中间设联络,两头设低压集中补偿,每个变压器补偿450kvar,各设主辅两个柜子。有一个柴油发电机作为备用电源,与市电联锁,在中间联络处接入系统。柴油机利用变压器补偿柜进行补偿,补偿容量为450kvar。审图的老先生说补偿柜的功率因数表是有利用变压器出线的电流互感器的,中间接入油机的话造成两端的电流互感器都测不准油机总电流,从而影响功率因数表读数,继而影响自动补偿。他认为应该把油机的接入到一侧的电流互感器之前,或者在油机出线上再设置一套电流互感器。不过我觉得,根据功率因数的定义,应该是可以准确测量的,可以用两端的主柜来准确补偿。各位高手觉得我这样补偿可以么?要不要改?顺便能不能解释一下功率因数表的测量原理?谢谢了~!
11KW的三相异步电动机一台,直接采用柴油发电机组供电,请问采用直接起动和星三角降压启动时,柴油发电机容量分别选择多大的?
两个主系统图,请大家、版主指教,对与不对,急用啊!
两台70KW的人防柴油发电机宜选风冷的还是水冷的?(这个是电气专业的问题,我想了解下)另地下人员掩蔽所有5个,每个掩蔽人数为1400左右,选2台70KW柴油发电机是否合理?
今天突然想起几个关于柴油发电机的问题,希望高手回答小型柴油发电机是同步发电机还是异步发电机,如果是同步发电机, 那么它的励磁方式是自励还是它励,可不可以进行无功输出调节,如能的话,调节范围有多的
在买玉柴柴油发电机的客户中,很多不懂得发电机的人匆匆忙忙去买机器,最终会不知道其中内部价格,也不知道谈判技巧,容易被一些销售人员圈入到价格战里面。下面针对这些问题,泰州锋发动力(东康发电机组厂)总结出一下购买经验,和大家分享,希望有所帮助!一、柴油发电机应需而求首先例如康明斯柴油发电机组包括康明斯柴油机和英格电球两个部分。柴油发电机组的价格因这两个部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油机品牌相同,功率相同的情况下,要注意电球的不同,选择不同的发电机则整个柴油发电机组的性能就不同,柴油发电机组的性能是很重要的,因此用户在选购柴油发电机组的时候一定要谨慎,可以根据自己的需求向柴油发电机组的销售人员进行咨询,从而选择相匹配的电球。二、按市场需求量价格而异其次,柴油发电机组的价格和柴油发电机组的材料有着直接的关系。如今,随着市场钢铁和铜等原材料价格的上涨,柴油发电机组的价格也在不断攀升,特别是去年冬季,市电供不应求,很多北方地区已经出现了限电现象,这使得柴油发电机组的价格一升再升。三、价格因品牌不同而异不同牌子的不一样的,像美国康明斯柴
想问下柴发烟囱直径和烟囱拐弯次数有关吗,例如烟囱拐一次往沿井道直上一层室外和拐三个弯出一层室外,有关系吗,还是说这个拐弯次数可以忽略不计,只考虑烟管长度与之的关系.
在进行图中的发电机负荷计算时,我并没有考虑UPS的部分,但参考答案在发电机的负荷计算时考虑了UPS部分?麻烦哪位知道的给解答一下。提前感谢。
本帖最后由 rr881017 于 2014-10-21 16:59 编辑 现柴油发电机房位于室外,消防负荷和一部分重要非消防负荷挂在柴发馈线屏的低压母线上,柴发的馈线屏位于变配电室内,便于向楼内重要负荷供电,而柴发和柴发控制屏位于室外,这样设计合理吗?控制屏与馈线屏之间的距离有要求吗?图中AA5为开关柜,由于以上提到的重要非消防负荷在市电正常时要求由市电供电,所以这部分容量要计算到变压器中,AA5中开关平时处于闭合状态,只有当市电故障时双电源自动转换开关会自动切换到由柴发供电,这样提高了重要负荷的供电可靠性。希望大家帮忙看一下这样是否可行,有没有更好的方案。
本帖最后由 zxd861113 于 2013-3-22 17:46 编辑 谁能发个图片上小弟看看啊,还有 发电机供电的话 还需要无功补偿柜吗
柴油发电机组均为市电故障停电后的应急备用电源的提供者,绝大多数时间机组处于待机备用状态,一旦停电,就要求机组“急时启动,急时供电”否则备用机组将失去意义,如何才能达到此目的?实践证明:加强日常维护保养是最经济有效的方法,因为机组长斯处于静态,机组本身各种材料会与机油、冷却水、柴油、空气等发生复杂的化学、物理变化,从而将机组“停坏”。1、 机组起动电瓶故障电瓶长时间无人维护,电解液水分挥发后得不到及时补充,没有配置起动电瓶充电器,电瓶长时间自然放电后电量降低,或所使用的充电器需要人工定期进行均充浮充倒换,由于疏忽未进行倒换操作致使电瓶电量达不到要求,解决此问题除了配置高品质充电器外,必要的检测维护是必须的。2、 水进入柴油机由于空气中水气在温度的变化发生冷凝现象,结成水珠挂附在油箱内壁,流入柴油,致使柴油含水量超标,这样的柴油进入发动机高压油泵,会锈蚀精密耦合件-----柱塞,严重的会损坏机组,定期维护即有效可避免。3、 机油的保持期(二年)发动机的机油是机械润滑作用,
1.现象:1) 定子电流指示超过额定值2) 有、无功表指示超过额定值2.原因:系统发生短路故障、发电机失步运行、成群电动机启动和强行励磁等情况下,发电机的定子或转子都可能短时过负荷。3.处理方法:1) 系统故障,监视发电机各部分温度不超限,定子电流为额定值。2) 系统无故障,单机过负荷,系统电压正常:A. 减少无功,使定子电流降到额定值以内,但功率因数不超过0.95,定子电压不低于0.95倍额定电压。注意定子电流达到允许值所经过的时间,不允许超过规定值。B. 若减少无功不能满足要求,则请示值长降低有功。C. 若AC励磁调节器通道故障引起定子过负荷,应将AC调节器切至DC调节器运行。D. 加强对发电机端部、滑环和整流子的检查。如有可能加强冷却:降低发电机入口风温,发电机、变压器组增开油泵、风扇等。E. 过负荷运行时,应密切监视定子线圈,空冷器前后的冷、热风温度、机组振动摆度,不准超过允许值,并作
本帖最后由 jinpcissy 于 2015-7-13 14:49 编辑 如图,从柴油发电机处引一根电源线和1根控制线进箱变低压进线柜的双电源切换开关,可以实现市电失电时自启动柴油发电机的功能么?柴油发电机处需要设独立的输出配电箱么?柴油发电机自带的控制屏可以输出电压么?还是只有控制功能呢?
1.现象: 1)定子电流指示超过额定值 2)有、无功表指示超过额定值 2.原因:系统发生短路故障、发电机失步运行、成群电动机启动和强行励磁等情况下,发电机的定子或转子都可能短时过负荷。 3.处理方法: 1)系统故障,监视发电机各部分温度不超限,定子电流为额定值。 2)系统无故障,单机过负荷,系统电压正常: A.减少无功,使定子电流降到额定值以内,但功率因数不超过0.95,定子电压不低于0.95倍额定电压。留
柴油发电机负荷
柴油发电机负荷专题,为您提供柴油发电机负荷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与柴油发电机负荷 相关的专业交流讨论,更多柴油发电机负荷相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题