根据建设部《关于印发<二○○○至二○○一年度工程建设国家标准制定、修订计划>的通知》(建标[2001]87号)的要求,山西省建设厅会同有关部门共同修订了《屋面工程质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家标准,编号为GB 50207—2002,自2002年6月1日起施行。其中,3.0.6、4.1.8、4.2.9、4.3.16、5.3.10、6.1.8、6.2.7、7.1.5、7.3.6、8.1.4、9.0.11为强制性条文,必须严格执行。原《屋面工程建设规范》GB 50207—94于2002年10月1日废止。本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,山西省建筑工程(集团)总公司负责具体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
屋面工程质量验收规范.pdf
屋面工程质量验收规范一、关于发布国家标准《关于印关 的通知》(建标[2001]87号)的要求,山西省建设厅会同有关部门共同修订了《程质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家国家标准,编号为GB0207-2002,自2002年6月1日起施行。其中3.0.6、4.1.8、4.2.9、4.3.16、5.3.10、6.1.8、6.2.7、7.1.5、7.3.6、8.1.4、9.0.11为强制性条文,必须严格执行。原《屋面工程技术规范》GB0207-94于2002年10月1日废止。
一、关于发布国家标准《关于印关 的通知》(建标[2001]87号)的要求,山西省建设厅会同有关部门共同修订了《程质量验收规范》。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,山西建筑工程(集团)总公司负责具体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二00二年四月一日 ________________________________________
屋面工程施工质量验收规范
GB50303-2002中第12.1.1规定:金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆管必须接地可靠。支架是否指:侧壁安装时的角钢托架、吊装时的吊杆角钢?每一处都需要做接地的话,工程量也是很庞大的,但是施工预算里面这一部分却不列入。另外设计也没见过这样要求的,应该是怎样的呢?GB50303-2002中第14.1.1规定:金属导管和线槽必须接地或接零可靠。金属导管连接部分一般做跨接地线,大家都知道。但是在哪里与接地装置或干线连接呢?是在配电箱里的地排上吗?还是在别的地方?请大家尤其是施工朋友赐教以解我心中疑问。还有一点:配电箱门上没有指示灯、按钮什么的,还需要跟地线连接吗?规范里有个规定:伸臂范围内正常情况下不带电的裸露导体均应接地或接零可靠。该按照哪个做呢?施工当中有的箱子厂家做,有的不做。
屋面工程施工质量验收规范(GB50207-2002)PDF版先不传了,那天有时间再传,还有呢。都是我们常用的
现行质量验收规范(2013年)
各种质量验收规范、各种规范各种嗨!
最新结构加固质量验收规范
我想问下。屋面接闪带的Φ10镀锌圆钢的验收标准。是按GB/T3091-2008 还是按GB1499.1-2008标准。 谢谢。 请详细说下。
我只了解通风空调系统的风机盘管机组的理论知识但是老板给的任务,是找到检测风 机盘管质量的规范和内容有没有哪位高手可以指点一二,不胜感激
常用的质量验收规范全集
各位朋友: GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》中为什么只有9个分项工程,单独缺失地面工程分项工程,现在我们装饰装修工程都是10个分项工程,现在有更新的装饰装修质量验收规范把地面工程加入到里面了吗?请问这是为什么?[ 本帖最后由 bfssya 于 2010-8-18 10:28 编辑 ]
GB50300-2002建筑工程施工质量验收统一标准GB50202-2002《地基基础工程施工质量验收规范》GB50203-2002砌体工程施工质量验收规范GB50204-2002混凝土结构工程施工质量验收规范GB50205_2001钢结构工程施工质量验收规范GB50206-2002木结构工程施工质量验收规范GB50207-2002屋面工程质量验收规范 GB50208-2002 地下防水工程施工质量验收规范 附条文说明GB50209-2002建筑地面工程施工质量验收规范GB50411-2007_建筑节能工程施工质量验收规范 这都是小的辛辛苦苦在网上搜罗来的,还有一个“GB50210-2002建筑装饰装修工程质量验收规范”是word格式的 不能上传,谁要的话去我的网盘“http://dl.dbank.com/c07cspinj6”中下载即可,第一次这么认真的发帖子,虽然没什么技术含量,但是还是很激动
为了您的土木币,为了更多人能看到本帖,给更多的帮助如果您觉得好,请下载并回复谢谢
1、防水等级和设防要求 执行新修订《屋面工程技术规范》GB50345-2012有关防水等级和设防要求的规定:①I级,属重要建筑和高层建筑,设两道防水;②II级,属一般建筑,设一道防水;2、刚性防水层 取消了细石混凝土防水层,把细石混凝土作为卷材、涂膜防水层上面的保护层;3、分格缝内嵌填密封材料 由于在找平层中规定设分格缝,故规定在分格缝内不必再嵌填密封材料,但在分格缝处防水层应采用点粘卷材空铺。4、保温层含水率 本规范规定了当保温层干燥有困难时,应采取排气措施。采用排气屋面做法,可以使受潮的保温材料,通过屋面排气后达到其自然平衡含水率,满足屋面传热系数的要求。本规范对屋面保温层的含水率不再作出具体规定。5、纤维保温材料 岩棉、矿渣棉和玻璃棉都是很好的无机绝热材料,用于屋面工程具有轻质、保温、耐腐和耐火等特点。本规范增加了纤维材料保温层的做法。增加了纤维材料保温层和现浇泡沫混凝土保温层;6、喷涂硬泡聚氨酯、现浇泡沫混凝土 该保温层具有现场制备、整体性好、轻质、保温、施工方便的特点,本次修订了喷涂硬泡聚氨酯、增加了现浇泡沫混凝土的做法和验收
G 屋面工程施工质量验收规范
混凝土结构质量验收规范的不理解,钢筋连接为什么有2个,主要是那个25%不理解
屋面质量验收规范
屋面质量验收规范专题,为您提供屋面质量验收规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屋面质量验收规范 相关的专业交流讨论,更多屋面质量验收规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题