今天绕了个单相汽油发电机线圈修前是4跟并绕,我换两跟并绕,装好一试电压发到400多V把我一个150W的灯泡直接炸掉了是线圈连接错了还是怎么回事?
我们大泽的机器都是采用进口的动力和电机全铜的线圈,机器总体优势动力足机身轻便而且带有四个360度全方位旋转的轮子移动方便机身美观又大气,重要的是产用日本控油阀技术比我们同等质量的机器要省出30%以上的油耗都属于国际品牌,很多客户在购买机器的时候都说你们机器价格太高我们接收不了,那我现在就可以很直观的告诉你,如过您想拿买大众的钱想去买一辆大奔那是不现实的,所以一分价钱一分货,我是大泽销售人员姚工愿所有需要采购发电机的广大客户不要为了一时的便宜而损害了自己较大的利益。 车载静音汽油发电机10kw 我们每个人手里都有一把自学成才的钥匙,这就是:理想、勤奋、毅力、虚
10KW静音汽油发电机家用该汽油发电机采用的是电抗分流励磁方式,该系统结构简单,性能优良,但电机单相、三相运行时桥组整流系数和电枢反应均不一样,如完全按三相设计,则单相运行时,励磁功率不够;如完全按单相设计则三相等待运行时,电阻负载电压过高,必须采取协调平衡措施。 我们采取的方法是将汽油发电机电抗器设计成不平衡的电抗器,电抗器两边绕组参数按三相电机设计,中间一相绕组按单相设计,这样既满足了单、三相发电机要求,又使汽油发电机不平衡运行时电压不平衡量较少。 10KW静音汽油发电机家用汽油进入化油器的工作程序如下:打开油门开关,汽油流入浮子室并流入主喷油管。浮子室里的油平面慢慢上升达到一定的高度,三角油针即压紧在油针座上,停止进油。此时浮子室油平面和主喷油管里油平面都承受着同样的大气压力,油平面高度相同。10KW静音汽油发电机家用因主喷油管油面低于喷油管口2-3mm,汽油还不会
水冷20KW汽油发电机使用 大泽低噪音汽油发电机此款发电机组常用于家庭、学校、医院、房车、野外工程等等发电机组产品类型有四轮移动拖车式、移动静音电站式发电机组。移动低噪音箱车架采用槽梁焊接成框架结构,节点选择合理、强度高、刚性好; 同时装有钢板弹簧悬架结构;拖车采用高度可调节插销式牵引架,适用于各种高度牵引车;采用圆形钢管焊接直通式车轴,结构紧凑,安全可靠。 水冷20KW汽油发电机使用 静音发电机的维护与保养 1.燃油系统保养 注意!柴油是可燃物品,加注柴油及维修、清洗燃油系统时严禁吸烟以及在其周围进行一切可能引起燃油燃烧的作业。 废弃的燃油及粘有燃油的棉布要放在合适的地方,不要随意丢弃。燃油严禁倒在水沟里。 更换燃油滤清器 保持清洁!不要让任何污物进入燃油系统。 警告!为避免燃油溅到炽热面而引起火灾,换燃油滤清器必须要在冷却状态下进行。 水冷20KW
大泽动力15KW静音汽油发电机 · 低油耗,性能稳定可靠 · 采用超轻型柴油机作为动力,体积小,重量轻,移动方便。 · 本系列发电机均符合CE标准,性能达到国际先进水平。 · 广泛用于野外作业,临时用电,小型商场,家庭和电信基站的应急备用电源。 先进的AVR具有低速保护及抗电磁功能。同时,AVR自动调节电压,将电压波动控制在 低。这确保了如空调、充电装置等船只随附的电力系统能够顺畅运行。 安全的可靠性,发电机低油压、高水温、过电压、欠电压、过载等保护功能完善。当这些功能不在正常状态时,发动机会自动停机,给机组实时保护。
10kw静音汽油发电机保修和检查 机组的保养和检修: ·基站用便携式发电机组必需指定专业人员负责对机组进行定期保养和管理。 ·油机应做到集中妥善管理,用后保持机身清洁机组各部件连接紧固无松动,缆线摆放整齐启动电池充足。 ·对机组建立油机使用、维护管理档案,每台机组应随机带有“便携式汽油发电机组运行记录表”,并由操作人员在机组每次使用后进行实时记录。 ·根据检修和保养目的,明确拆卸范围。不需要拆卸的部件尽量不要拆卸,严禁随意大拆大卸,且不留出位置标记,避免损坏机组器件,缩短机组的使用寿命。 ·新机投入使用要按磨合期进行使用和维护保养。 ·磨合期使用时应以额定负载的50%为宜,让曲轴主轴瓦与曲轴充分进行偶合。 ·磨合期机组运行50小时要更换机油及机油滤清器.和更换燃油及燃油滤清器,进行机组磨合期保养。 ·拆卸前应清洁和布置好工作场所,准备好工作台和拆装工具,
发电机检修规程
随着世界工业的飞速发展,能源和环保的双重压力面临挑战,发电设备作为现代技术、经济发展适用的电源保障,广泛使用于各个领域。随着其技术水平的不断发展和完善,内燃机发电设备的市场将大有可为。中国作为世界上人口多的国家与全球中心,给发电设备企业提供了佳市场,创造了佳的发展机会。纵观发电机组行业国际市场,市场整体需求呈持续上升态势。中国的发电机组企业正联合全球优秀企业,为发展中地区乃至全球提供安全、可靠、高效的电力系统、应急电源、移动电源和自备电源,为将来这些区域的经济发展及生活水平提供了重要的辅助能源保障。
车载12kw静音汽油发电机体积 ·空滤器变脏会影响空气流入化油器; ·为预防化油器故障,应定期地保养空滤器; ·若在灰尘多的环境中使用应更频繁地保养; ·1.拧开空滤器连接螺栓,打开空滤器盖。检查空滤器滤芯,确保完好干净; ·2.如果泡沫滤芯脏了,请清洗泡沫滤芯:在放有家用清洁剂的热水里清洗,也可在不燃或高闪点 的溶剂中清洗;然后用清水漂洗,再挤压干净;然后滴几滴机油并挤压均匀。 ·3.装好滤芯,并盖好空滤器盖。180-1941-8759 车载12kw静音汽油发电机体积 ·冷机启动时,能1次成功启动; 通控大有效距离大于30m小于等于50m,在遥控板距被测机30m时启动、熄火各3次,3次均能正常启动、熄火。在被测机启动后按启动键2次启动电机应无反映。 ·
全自动20KW汽油发电机参考资料 全自动操作系统住宅式汽油发电机 一、舒适性、安全性和便利性的感觉是你可以依靠和亚住宅汽油发电机,以防万一停电。人们很容易忘记我们是多么依赖权力。我们使用它像加热,冷却,安全,制冷,照明,做饭和洗澡日常必需品。随着停电发生越来越频繁,这是很好的准备。和亚发电备用发电机让你在繁忙的生活中可以安心,提供不间断的能力。一般来说,和亚电力住宅家庭备用发电机组提供便携式发电机组,如更复杂的控制系统,全气候保护外壳,显著运转更安静,更没有能力找到这样你可以驱动更多的便利许多功能。它会自动在您需要时自动关闭,一旦主电源恢复。它直接连接到汽油系统和您的家庭电力系统,使你不会有手动从应用程序传送电力到家庭备用电器。产品特点:很安静的操作 ;耐铝外壳天气 ;全自动操作自动转接板 ;适用于天然气或液化汽使用 ;有吸引力和谨慎的住房 ;电子调速器进行精确的频率控制 二、电力燃气发电机组是利用先进的技术,结果在能和高
如果在应急系统中除了照明,消防等负荷外,还有一些大型的电机类负荷(150KW左右),这对自备发电机的容量选择会有什么影响?要考虑额外哪些因素?越详细越好,或者推荐一些资料做参考。跪谢了!
我厂有四台柴油发电机,两台560KW,两台280KW,现在打算并网运行,向三段380V母线供电.请问这样能不能并网,并网又如何设计,用什么样的设备最可靠最节约.请请大家多多给予援手.
有四台1370KW发电机,要并网,请教如何配备并网开关?发电机电压10KV,是否可以直接并入10KV电网。本来出于安全考虑想装一个隔离变压器,请问是否有必要装?谢谢。
发电机一般是在市电没有的情况下才启动的,一位工程监理向我提了这样一个问题:例如消防水泵和电梯用电吧,如果正常市电回路的断路器因为损坏而失电,这时如果发电机不启动,那么这些回路也就没有电了。发电机也就起不到备用的作用了。这种情况需要考虑吗?
本人现在有一个引水工程!水泵功率为7.5KW,采用一台15KW的柴油发电机组,发电机至水泵处的沿路电线用4平方的单股铜芯线三根架空敷设,安装了100A空开控制.现在的问题是发电机启动后,把空开推上去以后,发电机的功率从450V掉至300V,水泵的使用功率是360V.请教各位高手,如果在不更换发电机的情况下怎么办?(我本人准备安装个补偿器来试试看)
我厂现正建TRT,发电机PT图如下图
各位同行大家好: 现在有一个问题请各位高手参与探讨一下:我们这里有三台4036KW的TURBINE 和四台1800KW的原油发电机组成的4160V的电网,通常情况下都是最少两台以上并车使用。该电网中有10台3000KVA的变压器,每当在各种情况下投这几台变压器之一时,1800KW的发电机的差动保护就会动作,致使电网有时崩溃,我认为是厂家选用的差动继电器和互感器不合适所致,要求厂家给与整改,但牵扯到经济问题,厂家百般不给更换,而是想采用加时间继电器或者加旁通手动开关来过关,企图躲过变压器合闸的冲击。 这是不合理的。 我的问题是该差动保护应该是保护(发)电机的,为什么(发)电机是正常的只是变压器合闸时的冲击会使该差动继电器动作? 差动保护本身或者内部是不是有时延功能?或者说允许加时延吗? 谢谢大家的参与和探讨!我将关注,谢谢!!!
两路10kv进线经两台变压器并列运行,中间设联络,两头设低压集中补偿,每个变压器补偿450kvar,各设主辅两个柜子。有一个柴油发电机作为备用电源,与市电联锁,在中间联络处接入系统。柴油机利用变压器补偿柜进行补偿,补偿容量为450kvar。审图的老先生说补偿柜的功率因数表是有利用变压器出线的电流互感器的,中间接入油机的话造成两端的电流互感器都测不准油机总电流,从而影响功率因数表读数,继而影响自动补偿。他认为应该把油机的接入到一侧的电流互感器之前,或者在油机出线上再设置一套电流互感器。不过我觉得,根据功率因数的定义,应该是可以准确测量的,可以用两端的主柜来准确补偿。各位高手觉得我这样补偿可以么?要不要改?顺便能不能解释一下功率因数表的测量原理?谢谢了~!
最近做了个小区,4栋小高层,现在需要配置一台备用发电机组,不知道它的容量是怎么确定的,请各位前辈帮助。 二级负荷有,消防泵1台30KW,喷淋泵1台30KW,生活泵1台11KW,消防稳压泵1.5KW,生活稳压泵2.2KW,排污泵0.75KW,客梯14台×15KW,还有人防负荷大概100KW,再加上应急照明负荷大概有5KW吧,请问这需要多大的备用发电机啊?
发电机阻尼系数有计算公式吗?这个数值是怎么得出来的?和其他的哪些参数有关?从网上搜了半天也没有。急等着用这个参数。哪位大侠知道的话,望不吝赐教!