大大们下载后 多顶一下 我的 邮箱clp021803@163.com有好多资料 欢迎交流
高粱酒酒厂生产废水处理
项目地址:上海市 奉贤区 海湾镇 工艺流程:调节池→气浮机→好氧生化池→沉淀池→多介质过滤罐→活性炭过滤罐→出水
是从别处收集来的
希望大家互相交流,互相探讨
甲方要求要求把含油50000mg/l的水,使用一级处理达到15mg/l,而且要求不能使用破乳剂,水量2t/h,油主要是重柴油,润滑油,机油等,还要做成设备,体积越小越好, 不知道使用什么设备可以达标
前几天去了一家试剂生产厂家,他们是生产ph试纸、液晶、感光化学品、精细化工产品 等近2000多个品种。他们的废水是收集后送至污水处理厂的。不知目前国内、外试剂生产行业对此类废水是如何处理的?
一般综合性的表面处理企业,公司有化学氧化、阳极氧化、镀锌、镀锌镍合金、镀铬、镀铜、镀金、镀镍、镀银等镀种,产生的废水非常杂乱。公司废水在环保设施建设的时候分为了六大类。分别是:综合废水、含铜废水、含油废水、含氰废水、含铬废水、退镀废水。在实际废水处理当中碰到了非常多的难题,致使废水处理一直不达标。各种废水处理的环保设计流程如下:综合废水综合废水调节池 反应池 沉淀池 挂袋式生物滤膜池 PH回调池 排放口 含铬废水含铬废水调节池 还原反应池 综合废水调节池含氰废水含氰废水调节池 二级氧化反应池 综合废水调节池含铜废水含铜废水调节池 反应池 沉淀池 综合废水调节池含油废水含油废水调节池 气浮机 综合废水调节池退镀废水请专业有资质的环保公司处理废水处理的流程也是现在大部分电镀公司所采用的,相当具有代表性,而实际处理当中有很多难题致使大部分电镀厂废水处理一直不能达标,在环保监测工作越来越严的时候,很多电镀厂因为不能跟上环保步伐,而进行搬厂或者被吊销排污许可
一些猪场废水处理图纸
废水处理设计--初沉池
废水处理设计--沉砂池
设计资料:(1)水量及水质设计水量:8000m3/d设计水质:见表1。 表1 主要设计水质资料项目 BOD5 COD SS NH4+-N TP pH值平均值(Mg/L) 1010 2000 350 40 6 6.5~9.0(2)处理要求:出水要求达到《污水综合排放标准》(GB8979-1996)中二级标准(由受纳水体的使用功能确定)。(3)厂区条件①地势平坦②气象条件最低气温:-12度最高气温:41度年平均气温:15度多年平均降雨量:560 mm/y主导风向:SE③工程地质 土壤:II级失陷性黄土 地下水位:-8m 厂区平均海拔高程:453m(4)进水条件来水水头:无压来水管底标高:450m(5)排水条件距离厂区围墙西侧300m有一河流,河水最大流量33m3/s;最小流量1.7m3/s;最高水位445m(50年
传统的白酒酿造企业采用人工培养老窖、低温发酵、慢火蒸馏、分等贮存、精心勾兑等传统工艺。同时,在固态发酵、
谁可以提供一些具体的设计题目,要求提供水质、水量、地形、风向、建筑红线、如果设计到雨水,希望提供暴雨强度计算公式。谢谢,让我带的学生也具体锻炼一下,另外我电子邮件:naiqiong@sina.com,可以邮件联系
甲方有一有机硅废水,原水COD在500左右,当时厂方提供的废水B/C为0.25至0.3左右,考虑到水量比较大(Q=2000T/D)及运行费用的问题,我们设计式采用了以生化为主的处理方法,但现在厂方废水实际B/C比只有0.1,根本没法生化,请问各位,对这类废水有什么有效及运行费用又省的处理方法。
我遇到一个化工废水处理的问题,企业产品是化工助剂。废水中的主要污染物是色酚,还有一种叫做红色基KB的物质。经过我们的化验,废水COD在700左右,BOD在200左右。不知道该怎么处理,请各位大侠在工艺方面给予指点,多谢!!!
酰胺类除草剂近几年发展较快,甲草胺、乙草胺、丁草胺、敌稗、绿麦隆等产品年产量近万吨,废水年排放量l0万吨,目前因没有较为适用的治理技术,几乎都未进行处理,严重污染了所在地区的水体,有关科研工作也开展得很少。我想问大家谁有过这类废水处理的经验阿?说说它的水质情况也可以,大家场所欲言,万分感谢!!!
含氮废水处理技术与应用
除了iwa版的高级氧化技术,我还有一本关于废水处理的书springer版的,也是请人带回来的,需要的话给我的邮箱发信息water0691_cn@sina.com