医疗园区,园区规模400亩,总建63万㎡,即将建成投入使用,计划入驻企业超过500家。寻求第三方危废处理机构长期合作,有意者联系,感谢!!
吊顶式空气处理机:1.做新风机组使用时,除了机组还需配什么阀门部件。比如说防火阀什么的。顺序如何。2.做空气处理机使用时,一次回风如何实现的?3.所加管件和排烟风机的区别。以前做做水暖了,关于风的不太懂。谢谢了!
遇到一个厂房项目,设有中央空调,暖通专业在车间室内采用柜式空气处理机在顶上吊装,有150多台柜式空气处理机,1.5KW/台。请问这个柜式空气处理机的供电和控制是不是和风机盘管类似?可不可以一个配电回路链式连接多台柜式空气处理机?柜式空气处理机的控制是不是可以像风机盘管一样通过温控器进行控制?一个温控器最多可以控制几台柜式空气处理机?下面的图片就是暖通设置的柜式空气处理机。
工业固废处理与环境(浅谈
最近接了个工程,在办公楼内不是用风机盘管+新风,而是直接用空气处理机组+新风 空气处理机组用的是TRANE的水平吊顶式空气处理机组 请问下:1、空气处理机组一般不是用于新风系统的吗?2、空气处理机组与风机盘管有什么区别吗?
空气处理机组有两种工况标准和全新风的,两种工况的额定制冷量差别很大我不知道在设计方案的时候该怎么办,有以下问题:一、如果它是全新风工况的话,冷量是不是按照它的额定值来算??二、而且全新风工况的出风温度只与室外温差在5度左右,这样怎么能达到制冷和制热的要求呢??三、还有就是在它又接新风又有室内回风的时候,该怎么来算它的制冷量呢??? 我是在设计一个桑拿的时候出现的问题,据说在洗浴区用风机盘管会造成滴水的情况,所以我打算在浴区用空气处理机组,即管制冷又管新风,机组放在更衣室或者走廊里,这个回风也不知道是不是一定要在浴区回??? 我对这种东西我接触较少,哪位前辈能帮帮忙啊,谢谢!!!!
请问,采用卧式或者立式空气处理机怎么设新风?是将新风与回风混合后再送入机组吗?还是另设一台新风机组?如果是第一种的话,那么新风量怎么控制,样本上的冷热量能否保证新风负荷?谢谢了,有点糊涂了。
空气处理机组的冷热盘管可以合用,但当加热过程与冷却过程的水量或所需盘管面积相差很大时,宜分设冷热盘管和调节阀。请问什么情况叫相差很大,另外相差很大的分设冷热盘管主要是基于什么原因?
终于搞定了,哈哈全国注册环保工程师执业资格考试名家答疑宝典:固体废物处理与处置专业是PDF版本的呢[ 本帖最后由 coldzj 于 2010-7-27 11:25 编辑 ]土木在线论坛,原文为:[论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-2111974-1-1.html
美国SAGE公司在热式气体质量流量计这个行业已经有超过40年的经验,产品针对的介质主要包括:能源气体,环境气体,氢气,氮气,氨气,火炬气,压缩空气,曝气池曝气等等,应用的行业也非常广泛,电力,污水处理,钢铁,视频,化工等各个行业,在气体流量监测这一领域美国SAGE有许多自己的核心技术,欢迎有需要的可以索取资料
空气处理机组有室内回风和全新风两种工况,但是要是接新风又有室内回风那这种情况它的全热量是怎么算呢?因为直接接的新风,那对室内气温能调到一个什么范围不是没有什么依据了吗?
希望对大家有帮助!
麦克韦尔空气处理机组应用
我看到空气处理机组上有两个仪表,可是搞不清楚是测量什么的.它是装在制冷剂铜管上,表盘上有好几个刻度,有表示温度的,流量的.有谁知道它的用途的告诉我啊.谢谢了!
在此传上“大金新风处理机技术资料.pdf”与大家共同分享,希望对下载的人有帮助。我希望你们进步,你们的进步提升就是我的进步提升。本附件采用WinRAR分卷压缩,共7个分卷,需要全部下载后才能解压。谢谢各位的捧场。同时也希望各位奉献你们的精彩资料。[ 本帖最后由 foliage8008 于 2008-12-29 20:05 编辑 ]
如果大家想探讨环保行业中(特别是固废处理和工业废 水)的销售、采购特别是寻找客户数据库,可以加入到环保联合会QQ群:47062652,里面有丰富的行业数据库资源大家可以共享。
本人最近接到任务,要对垃圾固废处理的几种主要工艺:填埋、焚烧、堆肥进行经济技术比较。主要估算建设成本和运行成本,计算吨处理费用等。不知哪位大侠能指点一二?感激不尽
空气处理机组(柜式)热量问题:现小弟设计中遇到一个问题,选空气处理机组,样本上的热量100kw对应的工况为进风温度21℃,进出水温度为60/50℃,现在运用风冷热泵供回水温度为45/40℃,进风温度为20℃,这时候供热量应该为多少,这中间有什么函数关系?多谢
假设有几个大的宴会厅或是大商场,如果没有专用的空调机房,只能吊装在吊顶内,采用空气处理机组的话,假设空气处理机组的噪音是70分贝,我在机组的出风段加2米的消声器,理论上大概能消15DB的噪音,是不是代表我剩下的噪音只有55dB了呢,还是说压根就不管用,因为机器还是在房间里面,消声器只是消除向风口传递的噪音,但机器还是会直接传下来,要是这样的话,该怎么办?如果在机器外面包消声棉有多大作用呢?一直困扰着,求解
表冷器回风20摄氏度,供水16摄氏度,但送风却是14摄氏度,这可能么???请大家别拘泥于这三个数,我的疑惑是,送风温度怎么可能比供水温度还低呢??我总觉得送风是由供水冷却的,它怎么的也点高于等于供水温度吧!我怎么想不明白呢,跟温度没关系,是能量的事???!!!