后浇带的位置,两侧混凝土要么用收口网,要么用木模板,但是问题来了,这种情况怎么预埋钢板止水带?是在收口网或者木模板中间再开道口子吗?请大家指教,谢谢!
导墙浇筑及钢板止水带详图
12层小高层剪力墙结构,地下室外墙施工缝在基础底板上300mm,想知道在剪力墙边缘构件处钢板止水带穿过的时候,和箍筋发生冲突,一般都是怎么处理的?望各位大侠指导
本帖最后由 csccbjs 于 2016-3-16 10:34 编辑 止水钢板、橡胶止水带的必知知识
图中钢板止水带有什么问题吗??大家看图中施工有哪方面的问题??欢迎提出。。。。
本帖最后由 daerzhihun 于 2014-11-12 08:51 编辑 我知道市面上是有镀锌止水钢板的,,现在我们工地上用的是未经过防腐处理的止水钢板,放置在地下室顶板预留出料口处,还有塔吊通道处,想问问1,止水钢板现在需要进行防腐处理吗?2,甩出的板筋如何进行保护比较好?有没有相关规范?
这里主要想讨论的是:止水钢板弯折朝向问题。 现在地下室底板后浇带使用钢板止水带的比较普遍,但一直以来钢板弯折的朝向是向下的,设计是这样画的,施工也是这样做的。但是,问题来了,先浇部分砼没问题,但后浇砼的质量很难保证。因为钢板弯折朝下,钢板下形成死角,砼很难浇灌密实,容易形成空洞,浇筑质量也无法检查,这就给止水效果留下了隐患。如果将止水钢板弯折朝上,钢板下出现砼狗洞的概率将大大降低,对提高止水效果将起到事半功倍的效果。 以上意见望各位同人给与指正点评。
地下室沉降缝处已预埋止水钢门框,钢门框上有螺栓,现要在上面安装橡胶止水带,请问该如何在止水带上打孔,止水带与夹板间以及预埋钢门框间填加什么样的衬垫?请有过此施工经验的前辈指教,不胜感激!
收录于话题
钢板腻子止水带简介:
引水渡槽橡胶止水带安装过程中,应考虑到下列因素产品应安装方便,并保持定位;止水带应与混凝土结合紧密可靠;能对完工后的止水带施工质量进行检测;如果因为止水带质量或施工质量等原因,造成施工缝渗水,应设置第二道防水防线,可进行最快速、最经济、最有效的修补,且修补后的防水质量可靠耐久。如果建筑物发生渗漏,通过注浆,能有效地、快速的修补,防水质量,可靠不复发,其综合费用最经济,彻底解决了传统止水带的弱点。 在引水渡槽橡胶止水带运输和施工中,防止机械,钢筋损伤止水带。止水带不得长时间露天曝晒,防止雨淋,勿与污染性强的化学物质接触。 施工过程中,橡胶止水带必须可靠固定,避免在浇注混凝土时发生位移,保证止水
蝶形橡胶止水带安装要点 蝶形橡胶止水带是橡胶止水带的一种,具有设计新颖,防水止水性能良好,价格实惠等特点。蝶形橡胶止水带以天然橡胶与多种合成橡胶为主要原料,掺入多种助剂和填充料经塑
现在桥梁伸缩缝材料及设计的缺陷,非常容易砂石垃圾沉积,必须对伸缩缝定期清扫, 由此也带来一系列的烦恼: 1,定期清扫费用: 一年累计下来费用不菲 2,清扫容易割破橡胶止水带,导致止水带须提前更换,变相增加成本,否则失去止水 功能 3,橡胶止水带本身容易老化,伸缩缝进入砂石后容易局部破损,大多数因为避免频繁 更换增加成本,只能带病使用,失去
中埋式钢边止水带介绍:
为什么不设置在其他的位置?