施工场地内多家施工单位都有用钢管脚手架作业,如何区别管理?在钢管上喷漆?上一工地作用不大,工程完工时还是被偷了大量的钢管和扣件。采用何种手段可以进行有效管理!!望指教~~~
易投软件——钢管脚手架和扣件的摊销
我正需要求的一本关于钢管脚手架的书(pdf格式,含受力计算的),请求哪位好朋友能传给我。。。。。我的QQ是289859666
JG13-1999门式钢管脚手架
我们工地施工单位部分使用了毛竹脚手架,请问国家有哪条规范或文件规定禁止使用毛竹脚手架,及强制性使用钢管脚手架的?我们南昌这里地方性建设部分发得文件也行啊。。。感谢了
1、顶托和底座的可调节长度(外伸长度)如何控制,JGJ128-2000,给出了底座的范围,顶托是不是也一样?2、顶托可以不可以当底座,也就是在顶托下塞垫块之后当底座使用?
求助: 板厚12cm,G轴至F轴跨度10.5m,底部需留3m宽,3m高道路通车,板面高度为6.8m,混凝土等级C25. 钢管脚手架如何搭设?请详细说明,谢谢! 急。
目前工程施工过程,大多数安全事故都与钢管脚手架有关。施工我们在理论上均为φ48*3.5钢管,可是施工过程钢管也存在自身的锈蚀、损坏,且市场上的钢管壁厚能达到3.5mm厚吗?我们一直在探讨这些问题,可是究竟如何来规避这些风险,各位同仁你们有什么见解?可能有人会说我们可以在施工计算式将钢管壁厚按照2.8mm或是更小去计算,可是这只是理论,现在操作过程有好多的风险,为此我们是否应该考虑从材料的本身去做些什么?
请问各位大神:外架脚手架钢管之间扣件问题。如下图:脚手架水平大横杆和小横杆都是用扣件扣在立杆上面。但在理论计算中,外架脚手架传力方式为:脚手片传至大横杆,大横杆传至小横杆,小横杆传至立杆。。。我理解应该是,大横杆应该和小横杆扣接,小横杆和立杆扣接。这样的话图纸扣件扣接方式是不是不正确。
门式钢管脚手架现在被大量使用,这是国家规范供大家参考学习!
扣件式钢管脚手架 (课件)[ 本帖最后由 snhy 于 2010-6-12 18:50 编辑 ]
钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为18.6米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距1.2米,立杆的横距1.05米,立杆的步距1.20米。 采用的钢管类型为Φ48×3.5,连墙件采用2步2跨,竖向间距2.4米,水平间距2.4米。 施工均布荷载为2kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设4层。 一、大横杆的计算: 大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。 按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 大横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.15×1.05/3=0.053kN/m 活荷载标准值 Q=2×1.05/3=0.7kN/m 静荷载的计算值 q1=1.2×0.038+1.2×0.053=0.109N/m 活荷载的计算值 q2=1.4×
钢管脚手架计算主要演示公式的使用
排扣件式钢管脚手架的设计计算
本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-30 06:36 编辑 简要说明:计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为18.m,立杆采用单立管。搭设尺寸为立杆的纵距1.6m,立杆的横距1.2m,立杆的步距1.6m。 采用的钢管类型为 48×3.0,连墙件采用3步3跨,竖向间距4.8m,水平间距4.8m。施工均布荷载为3 kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设4层。悬挑水平钢梁采用[16b号槽钢U口水平,其中建筑物外悬挑段长度1.6m,建筑物内锚固段长度1.4m。文件格式:Word 文件大小:602 KB
钢管脚手架施工设计及计算手册
18+1层悬挑式钢管脚手架搭设
本帖最后由 筑城 于 2015-11-16 12:41 编辑 本工程建筑物总高度168m,为住宅。外脚手架搭设采用悬挑式钢管脚手架,同时采用钢丝绳卸荷。脚手架沿高度方向采用一次沿四周满搭设的方式,从女儿墙地面开始进行外挑架搭设。
本帖最后由 筑城 于 2016-1-13 11:44 编辑 摘 要:扣件式钢管脚手架构造简单,安装方便,在恒、活载作用下稳定性比较好,在目前桥梁施工特别是现浇梁施工中仍然广泛应用的一种支架,现就使用前在组合恒、活载作用下对模板支架、立杆地基承载力及门洞进行验算。安装时须注意的事项及安装顺序。支架安装完成后,应做预压试验,以检查支架的压缩量及稳定性。文件格式:PDF文件大小:239 kB