易投软件——钢管脚手架和扣件的摊销
请问各位大神:外架脚手架钢管之间扣件问题。如下图:脚手架水平大横杆和小横杆都是用扣件扣在立杆上面。但在理论计算中,外架脚手架传力方式为:脚手片传至大横杆,大横杆传至小横杆,小横杆传至立杆。。。我理解应该是,大横杆应该和小横杆扣接,小横杆和立杆扣接。这样的话图纸扣件扣接方式是不是不正确。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-30 06:36 编辑 简要说明:计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为18.m,立杆采用单立管。搭设尺寸为立杆的纵距1.6m,立杆的横距1.2m,立杆的步距1.6m。 采用的钢管类型为 48×3.0,连墙件采用3步3跨,竖向间距4.8m,水平间距4.8m。施工均布荷载为3 kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设4层。悬挑水平钢梁采用[16b号槽钢U口水平,其中建筑物外悬挑段长度1.6m,建筑物内锚固段长度1.4m。文件格式:Word 文件大小:602 KB
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:45 编辑 本项目包含研发楼、生产厂房,总建筑面积为6925.38㎡;基础形式为筏板、承台、地梁;上部为框架结构。
钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为18.6米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距1.2米,立杆的横距1.05米,立杆的步距1.20米。 采用的钢管类型为Φ48×3.5,连墙件采用2步2跨,竖向间距2.4米,水平间距2.4米。 施工均布荷载为2kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设4层。 一、大横杆的计算: 大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。 按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 大横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.15×1.05/3=0.053kN/m 活荷载标准值 Q=2×1.05/3=0.7kN/m 静荷载的计算值 q1=1.2×0.038+1.2×0.053=0.109N/m 活荷载的计算值 q2=1.4×
扣件式钢管脚手架 (课件)[ 本帖最后由 snhy 于 2010-6-12 18:50 编辑 ]
排扣件式钢管脚手架的设计计算
钢管扣件脚手架规范
施工场地内多家施工单位都有用钢管脚手架作业,如何区别管理?在钢管上喷漆?上一工地作用不大,工程完工时还是被偷了大量的钢管和扣件。采用何种手段可以进行有效管理!!望指教~~~
扣件式钢管脚手架计算手册.pdf
1. 脚手架过门洞时,宜采用桁架结构形式的构造处理。 2. 横向斜撑应在同一跨,由底至顶呈之字型连续布置;一字型、开口型双排脚手架的两端,必须设置横向斜撑,中间宜每隔6跨设置一道;高度在24m以上的封闭型双排脚手架,除拐角应设置横向斜撑外,中间应每隔6跨设置一道。 3. 纵向水平杆宜设置在立杆
扣件式钢管脚手架设计实例解析
摘 要:本文主要通过工程实例介绍扣件式钢管脚手架在高、重、大跨度梁板模板支撑中的应用,并 根据有关规范规定、现场实际情况及现有材料等,结合实践经验对其进行探讨和总结。 关键词:脚手架 模板支撑
建筑施工扣件式钢管脚手架,大家有兴趣的可下载来侃侃
扣件式钢管脚手架拆除安全技术交底 1、拆除脚手架前的准备工作应符合下列要求: 1)全面检查脚手架的扣件连接、连墙体、支撑体系等是否符合构造要求;