首页 课程 资料 论坛
  • [求助]关于门式钢架规范

    [求助]关于门式钢架规范

    在做钢结构课程设计,请问:按照《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102: 2002)中6.1.6规定斜梁不需计算整体稳定性的侧向支承点间最大长度,可取斜梁受压翼缘宽度的16根号下fy除以235.如果满足了这个要求 是不是平面内外稳定性都不用算了?只验算强度就好啦~?(>_<)

  • 04SG518-1、2、3门式钢架全套

    本帖最后由 醉鱼儿 于 2017-3-31 08:40 编辑 好不容易找到的,终于全了,在网上找了半天,真心不好找

  • 有关门式钢架的一些问题

    现入门阶段,刚接触了门式钢架的荷载复核验算,在验算的过程中,对于屋面檩条的风压调整系数一直搞不清,按我师傅说以前的荷载规范默认取值是1.05,但是现在用的是2012版荷载规范,里面新增加了关于维护结构的风压调整系数,要考虑阵风系数,取值很大。而且现在的PKPM3.16默认系数是1.5,相比以前的1.05,已经调大了不少。 那么,屋面的檩条是不是维护结构呢?我师傅说有的设计院会考虑是围护结构,真的是这样吗,有没有懂行资深的大神来为我解解迷,大家有知道的也可以一起交流交流,集思广益,谢谢各位了!!!!!

  • 04SG518-1门式钢架图集

    有需要的就去下载吧

  • 门式钢架支撑的设置问题

    《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》中4.5.2条中的第5条:在刚架转折处(单跨房屋边柱柱顶和屋脊)应沿房屋全长设置刚性系杆,4.5.3条刚性系杆可由檩条兼做.但在《门式刚架轻型房屋钢结》(02SG518-1)图集中23~46页中,刚性系杆仅布置在有柱间支撑处,边柱沿房屋全长设有刚性檩条,请问在有支撑处为什么檩条不能兼做系杆?此处即设檩条又设刚性系杆,它们的构造及上下关系又是怎样的呢? 我是刚结构初学者,请大家多多指教,谢谢!

  • 门式钢架到底那里省钢材?

    一直想总结门式钢架到底那里省钢材?我先开个头吧,不对之处敬请指正,并且热烈欢迎讨论!1,主要利用了腹板屈曲后强度,所以腹板可以比较薄。2,斜梁分段合理,达到物尽其用。

  • xsteel门式钢架建模演示

    xsteel门式钢架建模演示 1

  • 钢架拱桥开裂原因及处置

    钢架拱桥开裂原因及处置

  • 求救,门式钢架的荷载问题

    跪求各位大侠,帮帮小弟: 现设计一门式钢架,刚架上做吊顶(要求局部上人,要做马道),还有空调,风机盘管等荷载。本人实在是不知道恒荷载该取多少,还有几天就该交图了,结构荷载确定不下来,心急如焚啊,希望各位前辈多多指教!

  • PKPM建模门式钢架的问题

    我有一根框架柱从0.000至16.112米标高是格构式截面,从16.112米至23.262米是H型钢截面,PKPM如何定义柱截面?

  • 门式钢架节省材料的问题

    我在设计时完全依赖于截面库中的截面,那我要怎样去设置才能达到节省材料呢?还有截面验算结果查询时,什么上下限比不足1时截面不足,上下限比是什么意思呢,谁能告诉我呢,我是初学者可能问题有点奇怪,可是我真的不懂,谢谢

  • 钢架平面内内力分析计算

    我是新手现遇到个问题卡住了就是钢架平面内内力分析怎么计算我做的是管路支架的设计,两层郁闷了两天也没搞懂,也没找到这方面的资料有本书是这么写的(刚性支架):Φ=I1/I2*B/H,F=6*(2+1/Φ)M=q*B^2/2F现在就卡在这我怎么算也算不到书上写的结果

  • 砼柱钢梁用门式钢架建模可以么?

    正在做一个仓库,砼柱加钢梁,对于其如何建模很是困惑。我现在的做法是用门式刚架二维设计建模,把柱子定义为砼柱,设钢梁铰接,不知道这样可以么,其实这样的结构就不是门式刚架了吧。那么对于这个砼钢节点应该如何做才能实现铰接呢?这里有一篇论文,供大家讨论下[ 本帖最后由 pei01wp 于 2010-11-27 11:22 编辑 ]

  • 门式钢架基础设计的2个问题

    门式钢架通过PKPM软件补充数据计算后得出基础的受力,但是我想请问1、进行基础设计的时候是否要考虑将受力进行折减即基础折减系数?2、基础的短柱截面应该如何确定——是不是能够安装螺栓就可以?还是要考虑短柱的截面足够大(请举例)?谢谢,非常急需答案。

  • 门式钢架计算软件的选取

    大家好,不知道大家计算门式钢架都用什么软件啊?pkpm软件中的门式钢架三维建模计算大家用过吗?我用起来感觉对于纵向立面及屋面支撑的计算好像不太好使呢?希望走过路过的各位轻敲键盘,点拨我这苦苦思索的结构人儿:'(

  • 经典门式钢架某草料库房

    图纸简介: 某草料库房,门式钢架,跨度20m,檐口高度6m 投稿网友: wllkitty 上传时间: 2013-08-21 图纸省份:<

  • 铁路隧道钢架支撑的问题

    型钢钢架和格栅钢架使用有什么要求?就是什么时候应该使用型钢钢架,什么时间应该使用格栅钢架?使用型钢钢架用I16或者I18的这种怎么确定的?谢谢了。

  • 关于门式钢架气楼建模的问题

    小弟今日在做一门式钢架,屋脊处有一普通的气楼,问:这个气楼在模型中要建进去吗?我做了两个模型,比较发现建进去和不建的风荷载体型系数相差特别大,为什么有这种差别呢?还有气楼和天窗是一个概念吗?或者有什么区别呢? 另外,钢柱的下柱高11m,柱间支撑图集中没有这么高的型号,难道柱间支撑还要手算一下吗?

  • 门式钢架基础可以不要短柱吗

    间距6米、跨度18米、没有吊车、轻钢屋面和墙面,典型的门式钢架,基础计算的时候由于一些原因,甲方让做成700厚的筏板,不要短柱,地脚螺栓直接锚固在筏板里面,这样做可以吗?如果可以基础怎么计算呢?

点击加载更多

钢架

钢架专题,为您提供钢架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢架 相关的专业交流讨论,更多钢架相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

钢轨标准

钢架房