地下连续墙钢筋笼钢筋应力计安装,监测单位安装时割断了钢筋的主筋,并将应力计钢筋与钢筋笼主筋焊接,想请教两个问题。1.割断主筋钢筋的做法正确吗?2.如果正确,是否需要应力计钢筋与钢筋笼主筋焊接满足单面焊10D,双面焊5D要求。3.如果不是上面这种做法,是否有其它方法安装。谢谢。
本图中的钢筋应力计安装个人感觉方式不对,应该采用焊接或直螺纹与原钢筋连接才更能体现传力的效果。直螺纹与原钢筋连接更好。但是监测单位说绑扎效果一样。不知有无规范明确要求应采取哪种安装方式。
本人不才,刚转入这行,开始学习阶段,最近在帮人做实验。想问一下:如何通过测量振玄式钢筋计、土压力盒、空压力盒等的频率,来计算出所受到的应力呢。公式是什么啊?有没有详细介绍原理的资料啊。谢谢大家,请帮帮忙
图纸简介: 各种钢筋配筋,长度等相关方面知识,简单快捷方便 省去查规范的时间 投稿网友: shen118119 上传时间: 2013-10-21
现场一些关于钢筋的问题,还有本工地绑扎钢筋后的一些图片,供大家交流:
举个简单的例子如:二级抗震 三级钢 C30混凝土 查表得基本锚固长度为40D 修正系数对于一二级抗震等级取1.15对于四级抗震等级取1.00问题:是不是算完基本锚固都要乘以这个修正系数?如果搭接接头百分率为%50,查表可得修正系数1.4,这个修正系数只针对柱不针对墙?墙的搭接系数是不是可以不考虑接头搭接百分率 修正系数只是1.2 求大神指点
我们工地上钢筋工用完剩下的钢筋废料较多,大概1米长左右。我们打算焊接起来用,请问一根柱子在一层内可以有多个焊接接头吗?框架梁纵筋在一跨内可以有多个接头吗?
看11G101-1图集中给出的后浇带钢筋连接做法,都是按搭接来的。现场看的却有不少是焊接接头。为什么图集中不给焊接的做法?难道只能用搭接?
各位专家大神,请教个问题,我的房子现在装修,师傅在铺水电管的时候在楼板上开槽,结果刚开了很浅就碰到钢筋了,还把钢筋切了两道不浅的口(没有断),如附件图片黄色圈所示。想请教一下这种情况会不会有什么问题?需要对钢筋补强吗?希望各位专家指点一下,谢谢。
用18的钢筋,12个承台,600*600的柱,承台位置做了一个圈梁,发现有钢筋移位。 后面就加大柱体截面到700*700,到正负零零再做一个300*600的圈梁,可是等要盖一层的时候,还是发现钢筋有移位,有大概4-5个承台,或多或少有移位问题,打算盖6层的,这样会不会有问题?
这个梁钢筋标注什么意思?括号里面的钢筋是不伸入支座里面?还是什么意思?
设计图纸上要求是HRB440E的钢筋(冲孔灌注桩基础),但以前都是HRB400,没听说过HRB440 的钢筋,大家有用过么?桩基础需要带E的钢筋么?(抗震规范只说了框架和斜撑构件要抗震钢筋)
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(P288)的条文解释中明确说明“用300MPa级光圆钢筋取代235MPa级光圆钢筋”,现在五年过去了,为何湖南信息价中还是采用HPB235钢筋?其他地区的信息价也有HPB235钢筋吗?
钢筋弯曲成型前必须调直及除锈。并应符合下列要求: a.钢筋的表面应洁净,使用前应将表面油渍、油漆污皮、鳞锈等清除干净; b.钢筋应平直无局部弯折,成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直; c.钢筋在调直机上调直后,其表面伤痕不得使钢筋截面积减少5%以上。
在厨房窗户左上方,打了100mm的孔,下面有钢筋横截面,测量是15mm,因为没有完全断开的截面所以实际直径也不知道。别的还有几个小的8mm左右的断面,应该是箍筋不要紧的吧。现在也不知道到底有没有影响,安装公司一个劲说下面有承重墙不碍事,我可我总是不放心,请教各位这个到底需不需要修复,谢谢啦。
问题补充:请问如何同时显示柱和梁的钢筋三维?做筏形基础时如何同时显示集水坑和筏板的钢筋三维?做独立基础加防水筏板时如何查看独立基础和防水筏板的钢筋三维(同时显示),因为独立基础和防水筏板钢筋三维一起查看方便检查钢筋排布。请前辈指点!图片中两者都显示是看见别人发的图。
问题补充:我的居民楼33层,现在没有含二次结构,钢筋的单方含量快要62了,能给建议一般哪好错吗,我都检查了,可能水平有限,实在查不出来了
问题补充:这个柱圆形部分矩形箍筋箍着的四个边筋怎么布置才能使它们在一个框内呀,我用新建异形柱定义这个端柱的,还有我框出的那两个边筋我只能用布角筋的方式布上去才能和上排的钢筋平行对齐,我这样布会影响钢筋量不,这样布置能行不,如果不行那要怎样去布置呢?请大师指点。
GB50116-98规定5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。,消防控制室用铜线做接地,可是铜线和钢筋怎么在基础内连接啊,怎么防止电化学腐蚀?各位都是怎么做的