首页 课程 资料 论坛
  • 风光高压变频器维修时候的技术特点

    风光高压变频器维修时候的技术特点

    风光高压变频器时要比一般普通高压变频器的性能外,还具有以下突出特点: (1)高性能矢量控制,启动转矩大,转矩动态响应快调速精度高,带负载能力强,提高了设备运行的平稳性降低变频器维修故障率;http://www.cncswx.com (2)振荡抑制技术,采用优越的电流算法,变频器维修时能有效地抑制轻载电机电流的振荡,保证变频器系统稳定可靠的工作: (3)快速飞车启动技术,特别适用于变频器维修检查后的重新启动,可实现变频器在0.1S之内从保护状态复位重新带载运行; (4)电网瞬时掉电重启技术,电网瞬间掉电可自动重启,可提供最长60s的等待时间; (5)星点漂移技术,变频器维修检

  • 《变频器维修与应用》转

    《变频器维修与应用》作者:李春发 最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试! 广州通达变频器维修(电梯维修)中心:http://www.gztd-98.com/ 020-88281886.李春发博客: http://hi.baidu.com/李春发 我们维修不少三菱A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是

  • 变频器的故障及维修对策

    变频器的故障及维修对策

  • 关于高压变频器布置问题

    各位专家,我在设计中遇到一个问题请教一下。 6kV高压变频器因为室内空间限制需要4拍布置,但是各变频器柜间距离仅为1200mm,查了一下50053-2013 里面只有对高压开关柜间距的布置,不知道能不能适用高压变频柜。各位高人能不能指点一下,6kV柜面对面或面对背间距1200mm满足规范要求吗?谢谢

  • 高压变频器维修功率单元发生故障处理技术

    高压变频器维修功率单元发生故障处理技术

    高压变频器维修旁路技术是当功率单元发生故障时的处理技术,分晶闸管旁路法和功率单元旁路法。 高压变频器维修晶闸管旁路法:在变频器每个功率单元输出端T1,T2之间并联一个双向晶闸管(或反并联两个晶闸管),当功率单元发生故障时,变频器会封锁对应功率单元IGBT的触发信号,然后让晶闸管导通,保证电动机电流能流过,仍形成通路。为了保证三相输出电压对称,在旁路故障功率单元的同时,另外两相对应的两个功率单元也同时旁路。http://www.cncswx.com 例如6KV的变频器而言,每相由5个功率单元串联而成,当每相1个单元被旁路后,剩下4个功率单元,输出最高电压为额定电压的80%,输出电流仍可达到100%,这样,输出功率仍可达到80%左右,对于风机、水泵等平方转矩负载而言转速仍可达92%以上,基本能维持生产,大大提高了系统运行的可靠性。然后可以在生产允许的条件下,有准备地停止进行变频器维修,更换新的功率单元或对单元进行维修。

  • ABB变频器维修用户的密码

    请问有没有人知道ABB变频器的维修用户密码呢?包括ACS 550 ACS 600 ACS800 ACS140 ACS400等多个系列.

  • 李春发谈变频器维修与应用

    李春发谈变频器维修与应用 最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试! 我们维修不少三菱A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热! 最近维修一台安川616G5-55KW变频器,损坏严重,其原来是有一个快熔断了(三相各有一个快熔),电工可能是没有经验,没有检查模块是

  • 变频器的正确使用及故障维修

    一、正确使用变频器应注意事项 1、环境温度对变频器的使用寿命有很大的影响。环境温度每升10℃,则变频器寿命减半,所以周围环境温度及变频器散热的问题一定要解决好。 2、正确的接线及参数设置。在安装变频器之前一定要熟读其手册,掌握其用法、注意事项和接线;安装好后,再根据使用正确设置参数。 3、注意转速与扬程的关系。电机的选择及其最佳工作段是比较重要的问题。如果变频器长时间运行在5HZ以下,则电机发热成了突出问题。 4、V/f控制属于恒转矩调整。而矢量控制使电机的输出转矩和电压的平方成正比的增加,从而改善电机在低速时的输出转矩。 5、若系统采用工频/变频切换方式运行,工频输出与变频输出的互锁要可靠。而且开停泵、工频/变频切换都要停变频器,再操作接触器。由于触点粘连及大容量接触器电弧的熄灭需要一定时间,上述切换的顺序、时间要考虑周全。 6、外部控制信号失效的问题。一般是几种情况:信号模式不正确、端子接线错误、参数设置不正确或外部信号自身有问题。

  • 施耐德变频器维修及出售

    本人专业提供施耐德系列变频器维修及配件,并长期低价供应变频器及软启,联系QQ:86184178(加我请注明需求),mail:buyerzhang@gmail.com

  • 变频器维修中的检测技巧

    一、电阻器的检测方法与经验: 1、固定电阻器的检测。 A、将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=413999&fromuid=173651变频器维修中的检测技巧 - 变频器/调速 - 赛尔社区

  • 变频器的原理,故障处理,维修

    1引言 近年来随着电力电子技术、功率半导体器件及变频控制理论的发展,变频器作为一种智能控制电源已被广泛应用于各行业,90年代初期主要以进口品牌为主如富士、三菱、西门子、ABB等,90年代中期国产变频器日渐出现在市场上,主要以通用型变频器为主。目前国产变频器技术已逐渐成熟,国产变频器市场占有率也逐渐提高,作为国内变频器专业生产厂家之一的深圳康沃电气技术有限公司,经过短短几年时间的发展,康沃变频器凭借其优越的性能,日渐被客户所接受。康沃公司目前生产的变频器主要有通用型G1/G2系列、风机水泵专用型P1/P2系列、注塑机专用型ZS/ZC系列及高性能单相变频器S1系列,其它各类专用变频器、更高性能的矢量型变频器也将陆续推向市场。本文主要讲述康沃变频器通用型在应用中出现的常见故障及处理方法,以便用户参考。 2通用型变频器主电路 目前市场上国产变频器主要以低压通用型变频器为主,为下文叙述方便,现简要介绍通用型变频器的主电路结构,从变频器结构上分有交-交变频器与交-直-交变频器,从变频性质分主要电压源型变频器与电流源型变频器,目前国内生产的变频器主要以电压源

  • 请教变频器维修遇见的问题

    近期,我单位一台200KW风机变频柜(四川成都佳灵)出现故障,检查发现空试变频柜运行正常,带上电机频率运行5HZ左右便跳停,发出报警(FL)。电机、电缆检查均正常,又更换主板,故障依然如此,后来检查输出3只电流互感器,发现有一只阻值偏低,短接其二次小线,还是不能带负荷运行,去除整个电流取样,运行正常。请问各位高手:输出电流互感器损坏,是否影响正常运行?为什么短接二次小线不能解决?请指教。谢谢!

  • 变频器维修检测常用方法

    在变频器日常维护过程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题,参数设定不良或机械故障。如果是变频器出现故障,如何去判断是哪一部分问题,在这里略作介绍。 一、静态测试 1、测试整流电路 找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑 表棒分别依到R、S、T,应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到P 端,红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端,重复 以上步骤,都应得到相同结果。如果有以下结果,可以判定电路已出现异常,A.阻值 三相不平衡,可以说明整流桥故障。B.红表棒接P端时,电阻无穷大,可以断定整流桥 故障或起动电阻出现故障。 2、测试逆变电路 将红表棒接到P端,黑表棒分别接U、V、W上,应该有几十欧的阻值,且各相阻值基 本相同,反相应该为无穷大。将黑表棒接到N端,重复以上步骤应得到相同结果,否则 可确定逆变模块故障 二、动态测试

  • 富士变频器维修与故障处理

    富士变频器维修与故障处理1 引言无论是G/P9系列还是G/P11系列的低压通用变频器在发生保护动作时,作为工程师或技术人员,首先要参照该变频器的说明手册进行判断和处理,在问题依然不能解决的情况下,参考此文章会对大家有所帮助2 常见故障及判断(1)OC报警键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),有可能复位后继续出现故障,产生的原因基本是以下几种情况:电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。小容量(7.5G11以下)变频器的24V风扇电源短路时也会造成OC3报警,此时主板上的24V风扇电源会损坏,主板其它功能正常。若出现“1、OC2”报警且不能复位或一上电就显示“OC3”报警,则可能是主板出了问题;若一按RUN键就显示“OC3”报警,则是驱动板坏了。(2)OLU报警

  • 变频器维修的十种学习方法

    变频器维修的十种学习方法

    变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,小编提供变频器维修培训的十种学习方法:1、报警参数检查法:所有的变频器都以不同的方式给出故障指示,对于维修者来说是非常重要的信息。通常情况下,变频器会针对电压、电流、温度、通讯等故障给出相应的报错信息,而且大部分采用微处理器或DSP处理器的变频器会有专门的参数保存3次以上的报警记录。〖例 1〗某变频器有故障,无法运行并且LED显示“UV”(under voltage的缩写),说明书中该报警为直流母线欠压。因为该型号变频器的控制回路电源不是从直流母线取的,而是从交流输入端通过变压器单独整流出的控制电源。所以判断该报警应该是真实的。所以从电源入手检查,输入电源电压正确,滤波电容电压为0伏。由于充电电阻的短路接触器没动作,所以与整流桥无关。故障范围缩小到充电电阻,断电后用万用表检测发现是充电电阻断了。更换电阻马上就修好了。

  • 板输送机高压变频器维修故障和应用改造

    板输送机高压变频器维修故障和应用改造

    进行变频器维修改造的输送机为型号SGZ7641630型中双链刮板输送机,配套使用两台型号为YBSD3154,8Y电机功率2×315kW,主要技术参数为减速机型号JS315,电机转速1484r/min,联轴器型号20S16,中部槽铸焊封底式l500mm×722mm×318mm,采用哑铃连接方式,刮板链为中双链。http://www.cncswx.com 由于该刮板输送机重载启动困难、冲击大、易烧毁电机,导致矿井供电系统越级跳闸,影响矿井的安全生产。为解决以上问题,对刮板输送机驱动进行变频器维修改造升级,采用BPJ-500/1140型矿用隔爆兼本质安全型交流变频器进行技改,在实际使用中取得良好效果,有效提升综采工作面的运输效率。 高

  • 关于变频器的的问题!!!!!!

    关于变频器的:我们厂有台变频器刚安装上就出现了问题,请各位高手指点一下,在变频器带负载启动完大约10分钟后,变频器自动跳闸,重新启动还能启动,还是10分钟左右就又跳了,本人不知道它究竟出现在哪个环节上.

  • 通用变频器选型与维修技术【PDF】

    通用变频器选型与维修技术.part1

点击加载更多

高压变频器维修

高压变频器维修专题,为您提供高压变频器维修相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压变频器维修 相关的专业交流讨论,更多高压变频器维修相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

高温作业分级

高压并联电容器