第一个问题:图片中带拉杆的柜子是不是高压隔离开关?第二个问题:高压隔离开关是不是等于高压接触器(因为图片中带拉杆的柜体铭牌是接触器,绿色指示灯下是“接触器断开状态”)第三个问题:VCS(图片中带拉杆柜子)都是直接到高压电机的,而VCB都是先到电机的控制柜(类型图片中右侧3个柜子)然后再到高压电机 ,为什么?补充照片
potential transformer magnetizing current这个是什么?132kV的隔离开关投标技术要求,让我翻译,灭接触过:(
希望和搞检修的朋友一起共享国网公司的最新标准!
1、中小型发电机出口一般应装设隔离开关;2、在出线装设电抗器的6-10kV配电装置中,当向不同用户供电的两回路共用一台断路器一组电抗器时,每回线上各装一组出线隔离开关;3、中性点直接接地的自耦变压器中性点接地不必装设隔离开关。请问上述三条规定各源自于哪些规范/手册上的要求?[ 本帖最后由 dtjcccm 于 2010-11-12 13:39 编辑 ]
今天去拉高压隔离开关时,瞬间拉祜放电,发出巨大声音和火光,最终查明原因是由于忘记断开真空开关分闸按钮,导致带电分闸。哪个高手可以具体帮我分析分析原因,新手学习了!谢谢
本帖最后由 北方郎 于 2015-12-20 09:48 编辑 因为高压隔离开关没有灭弧能力,故不能带负荷拉,合刀闸,必须在油开关切断负荷电流之后,才能拉开隔离开关。在合闸时,应先合隔离开关,再合油开关。按规程规定,隔离开关允许进行下列各项操作: (1)拉,合电压互感器和避雷器。 (2)拉,合闭路开关的旁路电流。 (3)拉,合空载母线连接在母线上设备的电容电流。
知识点:高压断路器
高压交流隔离开关运行实践.doc
接触高压时间不长,做了一台高压补偿柜,GN19-630A 带来一组电容100kva的3台,直接合分电容可以吗。有电流表,放电互感器。请高手帮帮忙,谢谢了。
隔离开关是不允许开断负荷电流的。但长大的电缆线路,会产生较大的容性电流,隔离开关是否可以切除长大的电缆线路,铁路行业规范中有一条当电缆的容性电流超过隔离开关的分断能力时,需加电抗器补偿,问题是隔离开关开断容性电流的能力有多大,国家有没有相关标准
如图:柜子是2200*900*1000的,隔离开关用的是GN19-12/630A,请问 隔离开关正装能装下吗?
GW4-126型隔离开关是供高压线路在无载荷情况下,进行切换线路以及对被检修的电器设备进行电气隔离的三极户外高压电器,该型隔离开关为双柱式水平放置分合结构,产品性能满足GB1985《交流高压隔离开关和接地开关》及IEC-129(1984)标准要求。 特点1、改进了轴承转盘结构,使轴承座实现了防水功能。且配有注油孔、调整螺钉,开关的整体性强且维护更加简单、方便。2、导电杆与触头之间、导电杆与触指座之间均采用铜焊工艺,另外触指与触指座之间加装软连接,使产品的主回路电阻比采用螺钉连接的大幅减小,从而减少触头在运行中的发热问题。接地导杆采用导电性能优良的铝合金,触头部分采用紫铜件,导电杆与底座连接处及接地触指座之间均加装软连接,因此接地回路的接地可靠性大大的增强。3、主导电外露部分均采用紫铜镀银的表面处理工艺,镀银处理,表面光洁、美观、抗腐蚀能力强、持久耐用。4、改进轴与孔配合方式:铁与铜配合改为铜与铜配合或不锈钢与铜配合,解决了在户外长期使用出现的锈死现象。外露标准件采用不锈钢;金属件采用热镀锌处理,开关的耐腐蚀能力更强。
高压隔离开关与断路器配合使用时,两者必须有机械的或电气的联锁,以保证隔离开关在断路器切断电流之后才能断开,并且只有在隔离开关合闸之后,断路器方能合闸。
隔离开关又叫隔离刀闸,在实际工作中,大多数称之为刀闸。它的主要用途是保证高压设备检修工作的安全,在需要检修的部分和其他带电部分之间,用隔离刀闸构成足够大的明显可见的空气绝缘间隔;隔离刀闸没有灭弧装置,不能用来断开负荷电流和短路电流,否则会在触头间形成电弧,这不仅会损害隔离刀闸,而且及易引起相间短路,对工作人员也十分危险。因此一般只有在电路已被断路器切断的情况下,才能闭合或断开隔离刀闸。运行证明隔离刀闸亦可用来开闭电压互感器、避雷器、母线和直接与母线相连 设备的电容电流、励磁电流不超过 2A 的空载变压器、电容电流不超过 5A 的空载线路等,因这些情况下电流很小,触头上不会产生很大的电弧。下面来谈谈隔离刀闸在实际运行中常见故
我手头有一个工程用到了AREVA(就是ALSTOM)的110kV水平开启、双柱式隔离开关。型号是D300-121231M/E1E2H/N和D300-121231M/E1H/N。不知道各位有没有这个型号的安装图?如有,发一份给我好吗?谢谢。email:lron@tom.com
负荷是两台3.5KW的水泵,选用的隔离开关用多大的,还有用几P的根据什么来确定?还用接触器,都用的是220,问什么中间继电器用24V,新手请教了,请各位前辈不吝赐教。
选了一个斯沃的双电源手动切换的400A的开关(使用类别:AC-23B,是适用于电动机或者高电感负载的),作为某建筑两路电源进线的受电开关,负荷是电动机+电锅炉负荷(应该是电阻性的吧?)+极少照明及电子设备,目前情况下属于电感与电阻混合负载了,还能不能用这个开关了?
浙江某发电厂的办公楼变电所,内设2台400KVA变压器,低压处联络。两路6KV高压进线,引自厂区6KV配电站,距办公楼500米。厂里要求这两路高压电缆在变电所不装隔离开关,直接进变压器,操作在6KV配电站。我认为不行,于是厂里要依据,还说他们都是这么做的。我查了《全国民用建筑工程技术措施 电气》3.2.1第8条“当变压器与6~10KV配电所不在同一配变电所时,变压器的高压进线应设有隔离开关或负荷开关”,可这是“民用”建筑措施,不是工业建筑,说服不了厂里。请问以上条文出自哪本规范?
作者:刘朝阳/李树静/逯怀东 摘要:对山东电网110kV及以上的高压隔离开关进行了统计,分析了其运行中常见的故障,并提出了加强高压隔离开关运行管理、维护及改造的几点措施。 关键词:隔离开关;故障;管理;维护 隔离开关主要用于倒闸操作、隔离电源以及分合小负荷的设备,是输变电系统中的一个重要元件,直接影响着系统供电的可靠性和安全性。近年来,随着我省SF6断路器、真空断路器等新型设备在电网中的大量使用,大大提高了变电站运行的可靠性。与此同时,隔离开关设备的缺陷问题却越来越突出,在很大程度上限制了系统可靠性和安全性的提高。 1 山东电网高压隔离开关设备装用概况 山东电网目前共运行有110kV高压隔离开关4570组,其中:GW4型占110kV隔离开关总量的 近60%,GW5占29%,其余依次为GW6占5.8%,GW16占4.9%和少量的GW12型隔离开关; 220kV隔离开关2391组,安装用量依次为:GW4占31%,GW6占22.7%,GW7占15.8%,G
一般高压柜如GG-1A(F)、XGN2-10等上下隔离开关都有操作顺序,如:停电时,先分下隔离,即线路侧(负载侧)隔离开关,后分上隔离,即母线侧(电源侧)隔离开关;送电时相反,先合上隔离,即母线侧(电源侧)隔离开关,后合下隔离,即线路侧(负载侧)隔离开关。对于馈电柜这样操作是没有疑问的。那么对于电源进线柜和联络柜上下隔离开关操作顺序又怎样呢?似乎应与馈电柜相反才对?