我手头有一个工程用到了AREVA(就是ALSTOM)的110kV水平开启、双柱式隔离开关。型号是D300-121231M/E1E2H/N和D300-121231M/E1H/N。不知道各位有没有这个型号的安装图?如有,发一份给我好吗?谢谢。email:lron@tom.com
负荷是两台3.5KW的水泵,选用的隔离开关用多大的,还有用几P的根据什么来确定?还用接触器,都用的是220,问什么中间继电器用24V,新手请教了,请各位前辈不吝赐教。
选了一个斯沃的双电源手动切换的400A的开关(使用类别:AC-23B,是适用于电动机或者高电感负载的),作为某建筑两路电源进线的受电开关,负荷是电动机+电锅炉负荷(应该是电阻性的吧?)+极少照明及电子设备,目前情况下属于电感与电阻混合负载了,还能不能用这个开关了?
高压隔离开关有多种形式,按绝缘柱的数目可分为单柱式、两柱式和三柱式;按装置地点分为户内式和户外式;按极数分为单极式和三极式;按闸刀运动方式分为刀式、旋转式、摆动式和滚动式。高压隔离开关主要用于保证高压装置检修工作中的安全。它能将线路中的高压电气设备于电源隔离,使检修人员能明显的看到电路的断开点。因为隔离开关没有灭弧装置,所以不允许用来切断负荷电流。否则断开是电弧将烧伤设备,造成短路事故或人身伤亡。操作时,必须在高压电路器切断电源后,才能断开隔离开关,合闸时,操作顺序则相反。 在某些情况下,隔离开关允许开合小功率电路,但必须满足隔离开关触点上不发生电弧的条件。例如,容许隔离开关接通或断
我公司有一批PGL配电屏,现在全部配用HD型隔离开关,由于开关质量问题,容易发热,想更换为GL型隔离开关,不知能不能改,有没有进行过改造的,有个图片最好了
看到一份图纸,两进线,一联络都是负荷隔离开关,请问负荷隔离开关的机械程序互锁,是什么样子?如何实现两进线一联络程序互锁的呢?我好像没见到过这种机械程序锁啊 还是FKN-12,FZN-12,FLN-12哪一种可以实现?
图纸简介: 有无安装隔离开关的台区图纸、及最新的台区安装方式 投稿网友: xhz3948 上传时间: 2013-07-23 图纸省份:<
请教下图中标注为红色的线路隔离开关的线路侧指的是那侧?即在下没有弄明白的是,线路的隔离开关的两侧都是线路,那线路侧指的是那侧? 提前谢谢您的回复。顺祝您周末愉快。
请问,回路标注中的隔离开关怎样改为断路器
请问哪种使用功能的建筑的总进线箱断路器前需要加隔离开关?我看有的有,有的没有啊,请问那些情况必须有? 以我的那么多年的电气设计经验,我可以口头告诉他哪些地方需要设置,但我给他说了他不一定记得住,因为我没有告诉他为什么要那么设置,设计依据不足。 怎么才有说服力?
临时遮拦避雷针和避雷线可可以防止雷震撼电气设备,但由于各种原因之一(如绕击、强攻或受两个条件不受限制未装避雷和接闪器线)电器设备仍有被磁暴的如果。此外当雷电轰击其它线路或新线路区域的大地时,在高压输电线路上会不产生操作过电压,它们将以波的传统形式,沿线路传到35kv变电站内,严重危险35kv内导电体较差的其设备。因此,为了加强保护电器元件还要消防水泵控制柜第二种短路电流误动作,这就是电压互感器。除了电光过电压,电力网还如前所述构造过电流,而且其不同大小与该系统最大工作……相电流有关系。在电力生产发展的早期临床表现,系统实现的最大电流较高,电器设备的绝缘水平足以可承受构造过电压的作用很大,电光操作过电压构成元素的潜在威胁比子系统中的内部过电压大得多。避雷器最初的其他功能就是受限制天雷操作过电压。随着电力产业的不断发展,输电越来越高,超高压、特高压工程子系统陆续经常出现,操作中操作过电压的幅值也越来越高,而且其仍会持续时间点比雷火短路电流长,给电源设备运行安全带给严重威胁,因此,要想要用电压互感器来限制内部短路电流。现代的开关柜在持续运行中重大任务着受限制天雷短路电流和构造短路故障的双重其
我想问的是现在低压进户,如果分断电流较高的话,通常采用塑壳断路器,否则普通住宅型都采用普通电子式断路器,现在隔离开关用的很少了啊;(除了价格原因外)我觉得没有理由不用断路器啊?另塑壳断路器与电子式断路器区别什么地方呢?请高手解答我的困惑~
为什么有的箱子进户用的空开,有的用的隔离开关,具体怎么用?还有隔离开关是不是选择按照壳架电流选择呢?这个壳架电流什么意思?如果按照壳架电流选择应该怎么选择???
送电时,应先合电源侧的隔离开关,后合负荷侧的隔离开关;断电时,先拉负荷侧的隔离开关,后拉电源侧的隔离开关。必须严格按照操作程序进行操作,以保证安全。这是规程上说的。可为什么要这样规定呢?既然断路器断开了,先操作哪一侧有区别吗?
请问隔离开关的额定电流要按上级断路器整定电流的1.5倍选取吗?比如,上级出线计算电流90A,出线断路器整定电流为100A,那么下级配电箱的进线隔离开关是选125A,还是至少要选160A的?
本帖最后由 努力板砖中 于 2015-9-23 14:05 编辑 原来用的断路器 为什么要换成隔离开关 设计的场所是一个加工车间的二层的分照明配电箱
《供配电系统设计规范》-第1.0.6条:由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。《低压配电设计规范》-第2.1.5条: 隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关。请教如果选用隔离开关的话,TN-S接地系统,三相选用几极的隔离开关,是3还是4那?哪位高手指教
我们国内很多工厂生产12KV的断路器和隔离开关但是也有工厂说生产24KV的但是从来没有见过他们的检测报告不知道真假哪位熟悉24KV的断路器?24KV的隔离开关?哪家工厂有生产?我们想联系谢谢同行朋友!