小弟08年大学毕业 一直在忙着考研 工厂供电一点都没有学 现在参加工作了 专业知识浅薄得很 那位大侠好心给我指点明路 求工厂供电视频教学录像 谢谢
拿来和大家一起共享
工厂供电设计指导(刘介才)
工厂供电
各位好,本人所在公司最近要把供电系统换一下,把原来的电磁式的保护单元换成微机保护,用的是南自新宁的保护装置,当然开关柜也要换成新的了。以后一些开闭所能实现无人值守,所有信号都能上传到总站,遥测遥控都能实现。 我想问一下各位知不知道一些更新的保护方式?或国外的一些先进的供电技术?或是说更全面的微机保护单元?从事过这些工作的大侠或是有这些方面信息的都来说一说吧,,,
这本书对有关工厂供电的论述虽然深度并不深,但很实用,对初入门者可能有些帮助。已经做成PDF格式,大家可放心使用。不知是什么原因,我传了后当时试过还是可下载的。不过我重新上传了,大家可去试试,如果还有问题请跟帖!第一部分第二部分
工厂供电.第2版[ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-1-8 19:36 编辑 ]
工厂供电与安全用电 PPT
现有一新建工业工厂设计,由电业局供电,容量大概600KVA,无高压设备。方案一:直接从电业局高压电杆引下,接变压器一次侧,通过低压计量。自评:电业部门应该不会同意,但可以节省不少投资。方案二:从电业局高压电杆引下,接高压计量柜(通过高压计量),再接变压器。自评:这样投资也不会很大,但不清楚电业部门会不会同意。方案三:上一套高压系统,包括:高压受电柜、高压计量柜、PT、高压配电柜。再由高压配电柜馈出至变压器。自评:这样投资会很大,电业部门也应该不会有什么问题。但设计必须这样做吗? 请大家给点意见,谢谢!! 如果有这方面的相关图纸更是万分感激,我邮箱地址是:lixuanming@126.com。
工厂供电设计制图标准(部分依据)是否已经过时?如果有更详细的,烦请上传!!
某工厂的员工公寓供电负荷佛山有一工厂,建有一栋员工工寓,其中一房一厅约65平方米,共96套,两房一厅约75平方米,有18套,计划安装箱变独立供电,请问取多大箱变,其中一房一厅装1匹空调两台,两房一厅装一匹空调两台,两匹空调一台,有独立厨房请大师指点员工工寓有6层,总面积为10000平方
课件,网页格式。
试题
本工程准备按照3万kva报装容量,有的说可以三根专线,有的说必须建35kv~10kv的一个变电站,哪位做过,或知道一些政策,给个建议。谢谢
工厂一路是由厂外距离厂0.3kM处的35kV,容量50MVA变压器供电。另外距离厂2kM的邻近引进10kV线路作为备用电源,但容量只能满足本厂30%。本厂一级负荷容量大于30%,问题怎么满足对一级负荷供电的要求。
格式:PDF机械工业出版社出版因家中ADSL速度太慢,只好分成3M一个进行传输,请谅解!第一部分请大家及时给予好评,让好书让更多人共享
电气设计人员大都学过工厂供电这门课,这门课的教材也是版本众多,不知道各位是学的那本《工厂供电》,哪本又是最经典的《工厂供电》呢?我想大家的讨论结果对初学电气设计的人来说也是一个重要的帮助,大家来讨论一下了。
在中性线和保护线截面的选择一节中有这句话“对于三次谐波电流较大的三相四线制线路,由于各相的三次谐波电流都要通过中性线,使得中性线电流可能接近甚至超过相电流,因此这种情况下,中性线截面应等于或大于相线截面”中性线电流能大于相电流嘛? 请问什么样的三相四线制线路才是上文提到的三次谐波电流较大的三相四线制线路呢?
工厂供电_刘介才版_课后习题答案(全)
变配电所的控制、信号、保护及自动装置和其它二次回路的工作电源,一般称作操作电源。操作电源系统分为直流电源操作系统和交流电源操作系统。较小型的变配电所一般采用交流操作系统,而一般情况下,变配电所会采用直流电源操作系统。下面主要介绍直流供电系统。一、直流系统的接线直流系统一般采用单母线运行方式,供电电压采用-220V或-110V。目前,应用-110V系统越来越多,而在发电厂、有动力负荷或有电磁合闸的地方宜选用-220V电源。二、直流负荷的分类直流负荷分为经常负荷、事故负荷和冲击负荷。经常负荷包括微机综合保护器的电源、位置继电器、指示灯、带电的继电器、长明灯、连续运行的直流电动机、控制和保护电源等长期处于工作状态的直流负荷。事故负荷包括应急照明、不间断电源、通讯备用电源以及事故状态下需要供电的微机综合保护装置、保护装置、信号装置、自动装置等事故时仍需供电的直流负荷。冲击负荷包括直流电动机的启动、断路器的跳、合闸电流等直流负荷。有