MCU的IO能输出接近5v的电压给NUD3124LT1G,正常情况下,NUD3124LT1G的脚1基本保持在4.6v左右,NUD3124LT1G能够驱动继电器正常工作,继电器也能够驱动接触器正常工作。局部电路图如下图所示。但是突然就出现了一个问题:NUD3124LT1G的脚1的电压只有3.6v了,还能听见继电器动作的声音,但继电器已不能够驱动接触器正常工作了,此时测对应MCU输出脚的电压,发现也被拉低到3.6v了。将该NUD3124LT1G拿掉,再测对应MCU输出脚的电压,电压基本保持在4.6v,也差不多正常。另换一个NUD3124LT1G之后,电路正常。我想问这是NUD3124LT1G坏了吗?什
我们单位里有一个设备是用继电器电路做的变频器控制电机转速,用多地多处电位器控制变频器,一共有4个电位器,4个按钮,按相应的按钮,会接通相应的电位器接到变频器上,并且切断之前接入的电位器(相当于按一下按钮起到停止别的电位器接入到变频器,并且接入相对应的变频器)。,有点象是用继电器电路做一个选择电路一样,我不知道这个继电器电路怎么画?知道的请给出原理图。我只学过继电器互锁电路,有个启动按钮和停止按钮,只有按了停止按钮后,才能按启动按钮接入相对应电位器到变频器中这种样式的继电器原理图我会的,请不要给我这种,我要的是一个按钮按过以后,既能停止别的电位器接入,又能启动相对应电位器接入。
用继电器设计一个电路(不能用PLC),要求如下: 按下SB1,KM1和KM2吸合,按下SB,KM1 和KM2断开;按下SB2,KM2和KM3吸合,按下SB,KM2和KM3断开,同时KM1吸合,两秒钟后断电。接触器为KM1、KM2、KM3共三只;按钮为SB(停止)、SB1、SB2共三只;中间继电器、时间继电器可用若干只。中间继电器、时间继电器用得越少越好,接点数当然也是用得越少越好。
请教一下 这是电梯控制柜图 为什么要在继电器线圈上并联个二极管 有的人说给线圈消磁 不知道是否正确? 请高人指点
这个继电器是干嘛用的啊?
部分地区设计院图纸注明 要求进线柜具有断相保护功能 只用相序继电器的话 如果控制相断电无法实现脱扣功能。 能否用图上功能实现自动换相 ! 求吐槽 (电动机保护里也有用继电器实现脱扣 但控制电路为380V )
为电源电压低于继电器的吸合电压而使其不能正常工作,事实上,继电器一旦吸合,便可在额定电压的一半左右可靠地工作。因此,可以在开始时给继电器一个启动电压使其吸合,然后再让其在较低的电源电压下工作,如图所示的电路便可实现此目的。 工作原理:如图所示。V1为单结晶体管BT33C,它与R1、R2、R3和C1组成一个张弛式振荡器,SCR为单向可控硅,按下启动按钮AN1后,电路通电,因为SCR无触发电压,所以不导通,继电器J不动作,电源通过R4和VD1给电容C2迅速充电至接近电源电压(Vcc-VD1压降)。同时,电源经R1给电容C1充电。数秒后,C1上电压充到V1的触发电压,C1立即通过V1放电,在R3上形成一个正脉冲,该脉冲一路加到V2基极,使V2迅速饱和导通,V2集电极也即电容C2正极近于接地。由于此时C2上充有上正下负的正极性电压,所以C2负极也即J线圈一端呈负电位。R3上的正脉冲另一路经VD2、C3去触发可控硅导通,SCR阴极也即J线圈另一端接近电源电压。这时,J线圈实际上承受约两倍的电源电压,所以J1-1闭合,松开AN1后,J1-1自保。J1-2将V1、V2供电切断,
NO为常开,NC为常闭。气电路中的继电器(多路开关)一般设置有多个常开点和多个常闭点,用来控制用电设备的自动运行和停止。 自动化机械设备常用的双制式开关器件。在电路未接通时,有的开关点处于导通状态,而另外的开关点则处于关闭状态。当电路接通时,原处于导通状态的开关则转变为关闭状态,处于关闭状态的开关则转变为导通状态。这就是我们在电工原理中所说的常开常闭器件的工作原理。
我设计的继电器路灯循环控制电路,有自动和手动两种操作方法,能够满足要求吗。
根据继电器电路图设计PLC梯形图
今天看样本,直流时间继电器的线圈位置的端子是分正负极的,我想如果接反的的话会有什么后果? 还有电压继电器有交直流之分吗?我看样本上没特殊标明呀!
图中+24和-24是继电器线圈的电源c1是控制接触器线圈 c1一个触点就可以控制接触器,f11和f12是否备用?+24和-24的线圈电源是否还要从其他地方引来。将来有紧急情况的话线圈工作,常开触点闭合,接触器通电 给负载端供电。我是新人,好多不懂 我这样理解正确吗? 还有线圈的电源是不是要从其他地方引来。 还望大家知无不言:)
这些是不是带继电器的开关?
我现在接触的电气设计的,问过他们漏电保护是怎么弄的, 现在大部分都是在电源出现处直接连个带漏电保护的断路器的, 我几乎没有遇到用零序电流互感器和漏电保护继电器配套使用的情况。不知道有没有高工知道的了 ,求教育
动力柜双开门的 信号灯是220V的 不接零线也能有220V 一旦按下启动按钮就三相不平衡~ 哪位知道这是什么原因?(原因是星形接法所以不接N线信号灯也有220V) 然后我画了下图 发现是启动后中间继电器并到A相上了所以造成A信号灯还有中间继电器有190 B信号灯220V C信号灯300V。 我的疑问是 为什么是AC有电压差 而不是AB... 这肯定有说法的吧
1. 电动机保护继电器的选择 无论哪一种电动机,对其保护的原理基本上都是以反映电动机内部故障时正序和零序电流急剧升高这一特征来设计的。反映短路故障的装置一般是电流速断保护和单相接地保护。 电动机保护继电器的选择及其整定正确与否,直接影响到安全运行。实践表明,由于保护继电器和定值没有根据现场实际情况选择和计算,造成电动机保护装置误动、拒动的情况时有发生。本文简介电流速断保护的构成及其定值计算,供电工参考。 电动机内部发生金属多相短路时,理论上说电流幅值会趋向于无穷大,电流速断保护就是利用这一特征快速启动继电器,使故障电动机从电网中退出来。由于电动机起动电流大小悬殊,因此,能够把短路电流和起动电流有效区分开来就成为电流速断保护继电器选择的关键。现在通常采用DL电磁型电流继电器和GL感应型电流继电器。使用DL型电流继电器构成速断保护时,当短路电流达到继电器的整定值后,继电器的动作时间与电流大小无关,因而切断故障速度快、灵敏度高,但不容易躲开电动机起动时的电流,往往在电动机过负荷或者起动时造成误动作。感应型继电器构成速断保护时,
继电器是一种根据外界输人的电信号,来控制电路中电流的通与断的电器。可以说它就是一个“开关”,而控制电路中电流依靠的就是继电器触点的“开”和“闭”。继电器工作的可靠性与使用寿命,在很大程度上取决于触点工作的好坏,因此很有必要对继电器的触点有所理解和认识,以便正确使用。继电器触点的工作过程有:断开过程、断开状态、闭合过程、闭合状态,对其工作的要求就是能可靠的合、断。而触点能否可靠工作,对其影响最大的是触点的接触电阻。再好的触点也不可能做到没有接触电阻,因此触点的接触电阻是客观存在的。
选用热继电器的一般原则是:首先根据保护要求选择热继电器的类型,如一般式,限流式、带断相保护等;然后根据保护对象(一般为电动机)的额定电流选择热继电器的额定电流和热元件。热继电器的整定电流应大于或略大于被保护电动机额定电流,一般可取0.95~1.05倍。热继电器大都按额定电流分档,每一档额定电流对应着一定调节范围的一系列热元件。选择热元件时应尽量避免选用各额定电流档所对应的一系列热元件中的最大号和最小号,尤其应避免选用各号热元件中的最高调节值或最小调节值,以留有充分调节余地。