地源热泵系统的分类的缺点 1)Groundwaterheatpumps,GWHPs地下水热泵系统,缺点是必须要注意符合下列条件:水质良好;水量丰富;回灌可靠;符合标准。 2)(a)Horizontalground-coupledheatpump水平埋管地源热泵系统;对于垂直式埋管系统,其缺点是钻井费用较高;对于水平式埋
请高人指点一下地源热泵地埋管打井的施工预算怎么做?算到哪部分里?用兴安得力的清单计价08规范,应该在哪里找?[ 本帖最后由 iversonqin 于 2010-5-19 17:07 编辑 ]
我这里有15万平米的独栋小别墅想采用地、水源热泵方式。各位能给个详细介绍吗?。我在山西长治,最低气温22度;我的联系方式手机:13835565725 QQ:763089905
各位同行: 现在手头有个工程项目,设计院提供的冷热负荷为:空调冷负荷:3844kw;热负荷:1982kw,而我现在选择两台我公司地源热泵机组,机组参数:单台制冷量1965.8KW,制热量1993.4,制冷输入功率302.7KW,制热输入功率384.8KW。现在需要确定室外侧地埋管的打井数,我的思路是这样的。首先按冬季制热量确定打井数量KW:冬季从地下获取的热量为1993.4-384.8=1608.6KW,冬季制热期间设计时可取换热能力的值,即45W/m(井长),具体计算公式如下:L=Q/45 其中 ——竖井总长,mQ——冬季从土壤吸收的热量,W,分母“45”是冬季每米井长散热量,W/m 所以:L=1608600/45=35747(米),考虑到工程的实际情况,并根据施工场地现场条件,每个竖孔暂定为80米。孔径为∮150,孔间距为5m。根据下式计算竖孔数目:N=L/H=35747/80 =447(个) 。 打地埋管井447口能满足冬季要求,考虑土壤热平衡措施设计,该建筑空调热负荷远小于冷负荷,夏季需采用冷却却塔辅助排热。现在我想知道,冷却塔的数量和水流量是如何
本帖最后由 gs5566gs 于 2013-6-6 13:50 编辑 看了《地源热泵系统工程技术规范》——2009版,有时间参数(红色方框部分)理解不是很透彻,请高手指教。
卧室有两个,一个15平米,另一个20平米;客厅30平米,深井泵每小时出水量3立方,风机盘管85型一个,102型3个。一个情况下,最多同时开启三部风机。考虑制冷效果,打算用卡式风机盘管,冷风向下吹。大家有建议与改进方法可以告知一下,谢谢!
请问各位作过地源热泵预算的各位前辈,地源热泵机组的造价应该怎么估算啊,也是按制冷量估算的么?还有室外埋地管该怎么估算啊,如果埋深在100米-200米之间,500一平米够了么,请各位前辈指教~~~~~~~~
对地源热泵不太了解,网上查了查还是不太明白,所以想在这里问一下:春秋2季,不用制冷和采暖,这时候热水的加热方式是什么啊?是不是和电热水器差不多了? 还有冬天时候,如果不用采暖,热水能单独使用吗?
超低温空气源热泵家庭供暖工程案例 工程概况:青岛某别墅建筑面积300平方米(节能建筑),要求冬季采暖、夏季制冷。主机技术参数:制冷量35.3kw(在环境温度35℃的情况下);制热量38.8kw(在环境温度7℃的情况下);输入功率11.8kw;采用超低温工况压缩机及低温高效404A制冷制。末端方式:采用风机盘管的形式,夏季制冷、冬季采暖运行费用: 1、冬季家庭采暖的运行费用 根据《全国主要城镇采暖期有关参数及建筑物耗热量指标》提供的数据:青岛计算用采暖期天数为111天,室外的平均温度为-0.5℃,白天的平均温度为4℃,节能建筑在采暖期间平均耗热量指标为20.4w/㎡,民用电价0.5元/kwh,。超低温空气源热泵在平均温度-0.5℃情况下的能效比为1:3(出水温度43℃);在白天平均温度4℃情况下的能效比为1:3.2(出水温度43℃)。 该超低温空气源热泵能效比的测试结果: 在室外平均温度-5.7℃的情况下能效比为1:2.6。 在白天平均温度-1.6℃的情况下能效比为1:2.9。 所以超低温空气源热泵在计算用室外平均温度的情况下运行费用为: 20.4
向各位高手请假,目前国标GB/T19409推荐的地源热泵冬季运行工况是0/-,也就是0度进水,出水温度是在 保证与制冷工况下相同流量下的出水温度!请教各高手所在地的地源热泵冬季运行工况如何,地埋管侧进出水温度大约为多少?运行过程种出现郭那些问题?:call:
地源热泵设计施工的顾虑我们在建的工程就是采用地源热泵的空调系统。我一直都在担心钻孔会对桩基础产生影响,恳切希望各位专家、高手能够提供相关信息。
地源热泵技术与设计介绍
我想请教一下各位高手,水环热泵系统和地源热泵系统那个效果更好,那个更节能?我以前和我的同事探讨过这个问题,一致认为水环热泵效果更好,节能方面则差不多,注明一下,水环热泵不是水源热泵,一样采用地埋管的。
商品房须设供热计量 八年内沈阳全用“地热” 信息来源:华商晨报 发布时间:2008-8-7 今后新建商品房如果无分户计量供热设计,其施工图设计文件不予批准;已竣工的,也不予验收。 昨日,省政府办公厅转发省建设厅《关于推进城市集中供热工作的意见》(以下简称《意见》)明确,我省将全面发展集中供热,推行分户供热,并逐步达到按用热量计量收费。 新建建筑将全部集中供热 根据《意见》,我省城市供热将实行统一规划和管理,全面发展集中供热,限制并逐步取消分散供热。其中,新建建筑将全部实行集中供热,既有建筑限期入网实行集中供热。 省建设部门有关负责人介绍,实行集中供热提高能源利用效率,减轻大气污染,拆除小锅炉房,维修有专职人员负责,利于维修管理。“最好的集中供热比分散供热效率高一倍。”该负责人介绍。 《意见》明确,“十一五”期间,全省将把新、改、扩建的热电厂、热源厂及规模较大的锅炉房覆盖的供热区域内的单台锅炉容量在10吨/小时以下的锅炉3345台全部拆除;14
请教各位,采用地源热泵土壤换热闭式系统,具体需要怎样的地质条件?为什么北方地区应用土壤换热的地源项目比南方多?象我们南方,比如长沙这地区,有的地方没有水,哪位了解湖南的地质情况/谢谢了.
小弟最近做空调方案的调研报告,接触了2家做地源热泵的单位,但是2家给的报价相差居然差到1倍之多,请教大家帮忙看看项目资料建筑面积:66000平米,占地130亩,所在地:西安项目建设内容:园区性质,包括办公区、酒店、餐饮、文体活动中心等单位1报价:2400万单位2报价:1200万
大家好;我是从事地源热泵地埋管行业的,从事此行业5年了.再施工与技术方面有一定经验.并且拥有自己的地埋管施工队伍,有事情希望联系;13210624799张先生
别墅面积250平方民左右,机房位于地下室,机房面积预留了6个平方,是否必须要做机械通风,是开洞用那种简单的排气扇吗?机房的建筑做法,比方说是否设防火墙防火防爆门,门洞1.5M,地面具体做法。。。。在低规高规都找了,没啥明确解释。