如果用25平方钢绞线吊,钢绞线截面大不大?电缆两根,一根是VV-4X10,一根是HYA-10X2X0.5,各自采用一根25的钢绞线.大概多少钱每米?
我这边有4回YJV22-3*300/10kV电缆从变电站出线,因为场地不便埋地敷设中间有一段1.2km的路径需要临时架空施工,之前在论坛查找到“架空电缆施工图”与“多根大型电缆架空敷设技术总结”这两份资料,个人还不够理解,比如中间要不要考虑防雷(两端均有避雷器),4回电缆可否双排杆双层架设?电杆的档距在50米是否可行?还有其他需要注意的有什么?谢谢了!
我想问一下,一般10KV架空电缆是有铠装还是无铠装的,由于我是要做计算,现在只知道其型号,要想知道其它的具体参数,在哪里能查得到啊。
35kV线路,终端塔(双回路塔)高15m,进线龙门架高7.3m,双回进线,由于受地形影响,终端塔与龙门架高差10m,距离只有9m,问题是:1.采用架空进线,导线安全距离是否满足规范要求2.若不能满足要求,是否可以改用材林5kV架空绝缘电缆进线?另外,龙门架距离较近,2回进线平均距离才5.1m
多根大型电缆架空敷设技术总结
天润一舟 OPGW 光纤复合架空地线 OPGW光缆,Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire(也称光纤复合架空地线)。 把光纤放置在架空高压输电线的地线中,用以构成输电线路上的光纤通信网,这种结构形式兼具地线与通信双重功能,一般称作OPGW光缆。 由于光纤具有抗电磁干扰、自重轻等特点,它可以安装在输电线路杆塔顶部而不必考虑最佳架挂位置和电磁腐蚀等问题。因而,OPGW具有较高的可靠性、优越的机械性能、成本也较低等显著特点。这种技术在新敷设或更换现有地线时尤其合适和经济。 光纤是利用纤芯和包层两种材料的折射率大小差异,使光能在光导纤维中传输,这在通信史上成为一次重大革命。光纤光缆 质量轻、体积小,已被电力系统采用,在变电站与中心调度所之间传送调度电话、远动信号、继电保护、电视图像等信息。为了提高光纤光缆的稳定性和可靠性,国 外开发了光
求购:软铜芯绝缘架空电缆作变压器引入线 10KV 50平方 100米 要求供货时间要快,打听了不少厂家和中间商都没有现货,急用。请朋友们帮忙 地点:北京 有的朋友请跟帖 留下联系方式 谢谢
如题,求10kV架空电缆JKLYJ的电气参数:单位电阻,单位电抗或者帮忙选一下:5.3km,4MW,单芯和三芯分别选多大规格的。万分感谢!
在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
求助:请教BTTZ型矿物电缆敷设技巧,如何能敷设得快、直、好?
知识点:架空(绝缘)电缆
像负荷大的两根电缆拼接在一起时采用液压钳紧固然后采用喷灯热融做绝缘,可是有些时候一根电缆要带的负载只有几个千瓦,这时两根电缆用何种接法才能保证在日后的使用过程中不漏电.因为我们的一个工程就是一个水泵的现场控制箱和中控室之间有根电缆有接头,在使用半年以后,现场水泵的控制箱总报警,而且水泵一运行总烧保险,一检查是那根埋地电缆的接头绝缘处漏电了,导致把控制箱内的PLC烧毁.所以本人想请教各位前辈,有没有什么好办法,负载小的电缆的接头做法
请教高手: 10kV电缆架空敷设与室外干线煤气管水平、交叉最小净距。在《电力工程电缆设计规范》第5.1.7条规定及条文说明:水平净距150mm,交叉未作要求,而现有的煤气专业要求3~10kV电缆间距应为3米。现设计中两者交义垂直净距为700左右,不知是否符合规范要求?电气专业是否有其它电缆间距相关规范对此有规定。
我最近根据以前所作的工程,总结了共有的几种电缆电线敷设方式:1.在空气中明敷2.在空气中穿管明敷3.在隔热墙中穿管暗敷设4.在地坪下穿管暗敷设(这里的地坪下指的是室内最低层的地下)5.在地下穿管暗敷设(这里的地下是指室外0.7米及其以下,主要针对室外管网的穿管敷设)6.锴装电缆直埋地敷设7.在电缆桥架内敷设.其中建筑电气常用数据04DX101-1中仅有1,2,3,5,6这几种情况,没有第4中情况,从我的理解来看,第4中情况应该和第3中情况类似,所以第4种情况查表时应该按第3种情况来查.各位大侠你们是怎么理解的,请告知.
我看到这样一个图纸:系统图上画出一根200对的电话电缆在中间分出二根50对的,一根100对的,分别进入电话分线盒,有在电话电缆中间作个头分出三根电缆的作法吗?如果没有,那我看的是系统图,实际施工时又该怎么做呢?请教各位!!!!!!!!!
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
1、排管敷设的电缆,是否可以考虑不需要铠装?2、直埋敷设的YJV22电缆,需要考虑允许高差的要求吗?如果要,其允许的高差数值是多少?在哪里可以查到。
我小心翼翼的在EXCEL里把电缆清册弄好,用"清册设置"进行设置,点确定,提示“数据库未能正常连接”,不解中~~~~有没有人会使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~
已运行20年的架空电缆改为地埋可以吗?铠装,95平方。因为建楼架空线影响美观想改地埋。不换线可以吗?在北方,温度在-10——5°之间。现在做有影响吗?
请帮忙看,厂区内采用低压架空线路敷设,是采用LJ好还是JKYJV好,如果采用JKYJV,需要配钢索吗,横担和电杆选择是按01D103选吗。图集上貌似采用的是LJ型。