一个地下储藏室200m2,地面为别墅.整栋楼负荷为三级.但地下室风专业设有排烟风机,要求火灾自动启动.请教:1、排烟风机为消防负荷,按二级考虑(除此外均为三级),但电源进线只有一路,那排烟风机是不是加EPS?2、排烟风机自动启动,需要设置火灾探测器,有没有必要?(因为是储藏室,考虑到很少有人在,我认为只要手动控制就可以了。)
请大家帮忙出点主意 我公司由于所处地区严重缺电,造成每周2、3、4从09:00---18:00会停电.这给我们的工作带来了极大的不便.请问有什么设备可以解决我们每天的用电需求呢?柴油发电机就不用考虑了,噪声太大了,又不稳定。 大家来帮忙出点主意吧,同时最好给出大概需要的成本和预算。谢谢大家了
请教一下:住宅对讲系统的备用电源蓄电池,需在施工图中注明吗?我在设计中仅说明了有防盗门电源箱而未注明带备用电源。现监理来问,厂家未提供蓄电池,在制造标准GA/T 72-94 楼宇对讲电控防盗门通用技术条件中已有明确规定,而民规等中未有规定,是否需工程设计补充。
我厂一台机组的备用电源取用110KV母线上,作为机组厂用6KV的备用.现在由于备用电源的电价比工作电源便宜,所以领导希望机组正常工作时候厂用电由110KV的备用变压器带,而厂用工作变改为备用.不知道别的厂家有这样的情况吗?这样的备用方式有什么不妥吗?
《电力工程电气设计手册2》中,对备用电源自投装置有一个要求:对设低电压起动的BZT装置,当工作母线上的电压下降或消失而备用电源母线上保持一定电压数值时,才允许自动装置起动。还有一条:工作电源鼓故障或其断路器被错误的断开时,备用电源应能自动投入。我想问的是,如果因为工作母线开关动作造成母线失电,备用电源是否应该自投,为什么?
如图所示,此备用电源至消防电梯配电箱,用4芯电缆引上去,而PE线共用 主用电源的PE线,这样就可以省掉部分电缆,省钱,呵呵,请问这样可以吗?实际中会遇到什么问题?这样做的弊端是什么?等高手解答[ 本帖最后由 roguezjp 于 2010-4-24 11:21 编辑 ]
防盗报警监控系统如何配置UPS备用电源 2005-6-10 备用电源是防盗报警监控系统基本要素之一。缺少备电的系统暗藏致命缺陷,不能投入实际应用。极可能在关键时刻贻误战机,抛锚停摆,整系统瘫痪,造成无法补偿的损失。 防盗报警监控系统正常情况使用220伏市电,而在断电和市电被破坏的特殊情况下,还应正常工作一段时间。对于这段外部供电被断其“粮草”的情况,还能“孤军作战”非常重要,突如其来的案件往往就可能发生在这一瞬间。 备用电源有双路或多路供电、蓄电池组供电、发电机供电、UPS供电等等。但通常采用UPS方法作为防盗报警监控系统备用电源。一、UPS(不间断电源)的工作原理 UPS电源由蓄电池、逆变器、充电器、稳压稳频器、转换开关组成。当市电正常输入时,UPS就将市电稳压后供给负载使用,同时对内置电池组充电,把能量储存在电池中;当市电中断(事故停电)或输入故障时,UPS立即将内置电池的能量转换,瞬间以220伏交流电继续供负载使用,使负载维持正常工作并保护负载软硬件不受损坏。<
三相双电源切换箱的双电源要求做消防(用电)设备电源监控系统,现在做的一个工程,一部分双电源切换箱的备用电源是EPS供电,一部分双电源切换箱的备用电源是柴发供电的。市电和EPS供电的双电源切换箱能实现主备电的电源监控,而柴发做备电的双电源切换箱的电源监控一开机就报警——欠压报警,因为备用电源端没有电---正常情况下柴发不启动。那么用柴发做备用电源的双电源切换箱如何实现电源监控呢?
做一住宅小区,市政不能提供两路电源准备上柴油发电机小区正常用电由两台箱变提供。两台箱变距离大概在150米左右。住宅小区内的二级负荷(主要是小高层的电梯用电,水泵房用电,和地下车库消防用电)由柴油发电机提供备用电源。1。我想问当正常电源断电后柴油发电机怎样启动,需要哪些措施保证市电断电后发电机能快速启动。 2.当一台箱变出现故障后,柴油发电机也应当启动(因为每台箱变都带有二级负荷),但是另一台箱变还在供电,这样柴油发电机的电和这台箱变的电属于并列运行。怎样解决这个问题??3。小区内的二级负荷主要是小高层的电梯用电,水泵房用电,和地下车库消防用电。是不是 可以手动启动柴油发电机??能不能满足断电时间要求?
进口了一个控制柜,其中有主电源和备用电源切换功能。两个电源接触器之间,老外只做了电气互锁。我听说我们的电气规范里有需要电气加机械互锁。一定要用ATS装置来切换。是否有这个规范要求呢?下面是电源切换逻辑图欢迎点评!
请教一个接地的问题: 某小工程仅电梯为二级负荷两路电源.主电源采用TN-C-S系统,入户处做重复接地等电位连接。那么备用电源是否可以采用TN-C(或TT)系统,就是备用电源在入户处是否可以不进行重复接地,转为TN-C-S系统,而直接进入机房双电源箱>
4月12和13日在南京学习《建筑防火设计规范》时,听到丁杰高工讲到很多电气不太明白的地方,现在请问一个:应急电源和备用电源的区别?除了名称区别,还有时间要求、线路敷设有什么不同?
本帖最后由 ydiqwz 于 2013-11-16 10:11 编辑 请大家从不同的角度来谈谈备用电源和应急电源区别,集思广益哈!
如题:《供配电系统规范》中的考虑是:应急电源是出于安全原因,继续供电。而备用电源是非安全原因。比如:客梯、大商业中的备用照明:应该要用的备用照明。而消防的,则是应急电源。但还是感觉较抽象,看一些别人的图纸说明时,好像也把这两者型 混了。所以,可否有经验人士,对此可以多谈几句?求分享?
大家好,关于物流冷库,大家是如何考虑其备用电源的选择?1-根据消防电源选择备用电源?2-根据消防电源和冷库用电源最大值选择?3-根据消防电源用电量和冷库部分负荷下用电量的最大值选择?(因为冷库通常是在紧急情况下,把门关闭,不打开,可以保证其12小时内能满足库温要求的。)4-其它。大家觉得应该按照哪种进行电源的选择?
前段时间做了一个5层的宿舍楼,屋顶有一个消防增压稳压设备,因为室外消防用水量是20L/S,所用应急照明、消防设备等都是属于三级负荷的。稳压设备就从总配电箱单独引一路供电。可审图的却提出来要有备用电源,说是规范上要求消防用电必须是双回路供电的。我回来查了几本规范后,好像供配电等一些规范上只要求二级负荷用双回路吧。还望高手指点一二!
七层住户,每层三户,有一台电梯,电梯备用电源如何选择好?不用备用电源,停电了呢[ 本帖最后由 wzy777q 于 2011-11-10 10:44 编辑 ]
照明双电源箱和动力双电源箱的备用电源回路是否可以从同一备用电源箱引来,也就是说备用电源回路不用区分照明还是动力???当然也不存在计量问题???
做一个单体,公建,在距本建筑物140m出有个柴油机房,是原来给另外的高层住宅消防设备提供备用电源的,现在所作公共建筑内的备用电源容量约为300kw,可否从此柴油机房引来备用电源呢?
我现在所做这个小区因为甲方没有要求设计做小区室外电总平,因此供电部门代为设计时采用了以下方案: 1:整个小区一路进电,分为三个变压器,(小高层建筑10栋,12+1,建筑高度小于50米,地下室86000平米,每栋楼有三个配电箱,普通照明分支表箱,动力配电箱,应急照明箱)其中住户用电用两台变压器供电,只接入普通照明分支表箱,另外设一台1000KV的变压器,并设置800KW发电机一台出来后专供电梯、消防泵房、消防总控室用电及应急照明,接入动力配电箱和应急照明配电箱,这样就成了前端切换,而高规GB50045-95 2001版第9.1.2条明确是在最末一级切换,请问这样做可以吗?高规那条的解释该怎样理解?还是正确做法该怎样做?还有就是由我们消防控制的分离脫扣如何控制?能达到设计要求吗? 问得很幼稚,小弟才学,还望前辈们多多指教,如果我没有阐述清楚,请提出来,小弟每天来回复!谢谢!!